好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

避雷引下线和变配电室接地干线敷设施工工艺标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

避雷引下线和变配电室接地干线敷设

一、 特点和适用范围

本工艺标准适用于建筑物避雷接地引下线和变配电室接地干线安装工程。

二、 施工准备

1、 技术准备

2.1.1施工前应进行技术交底工作; 2.1.2配备相应的施工质量验收规范。

2、 材料准备

3.3辅料有螺栓、垫圈、弹簧垫圈、支架、电焊条、预埋铁件、小线、水泥、砂子、塑黄油漆、绿油漆、防腐漆、银粉漆等。

3、 主要机具

常用电工工具、钢锯、锯条、电焊机、电焊工具、压力案子、电锤、冲击钻等。

4、 作业条件

2.4.1避雷引下线暗敷设作业条件:

1) 禾U用主筋作引下线时,墙、柱钢筋已绑扎完。

2) 建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 2.4.2 避雷引下线明敷设作业条件: 1) 支架安装完毕。

2) 建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 3) 土建外装修完毕。 2.4.3接地干线作业条件: 1) 支架安装完毕。 2) 保护管已预埋。 3) 土建抹灰完毕。

2.4.4支架安装作业条件:

料管、

1) 各种支架已运到现场。 2) 结构工程已经完成。 3)室外必须有脚手架或爬梯。

三、 材料质量控制要点

3.1防雷引下线暗(明)敷设

3.1.1焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及焊渣处理不干净等现象。应按规 范要求修补更改。

3.1.2漏刷防锈漆和面漆,应及时补刷。 3.1.3主筋错位,应及时纠正。

3.1.4引下线不垂直,超出允许偏差。引下线应横平竖直,超差应及时纠正。 3.2接地干线安装。

3.2.1扁钢不平直,应重新进行调整。 3.2.2接地端子漏垫弹簧垫,应及时补齐。

3.2.3焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及焊渣处理不干净等现象。应按规范要求修补更 改

3.2.4漏刷防锈漆和面漆,应及时补刷。

四、 施工工艺

4.1避雷引下线安装工艺流程:

测量弹线定位(明)T支架安装T避雷引下线敷设固定T避雷引下线连 理T标识T检测验收

4.2避雷引下线敷设应符合下列规定: 4.2.1接地引下线扁钢截面不得小于

25mm< 4mm圆钢直径不得小于 12mm

4.1接T防腐处

4.2.2接地引下线必须按设计要求标高位置做断接卡子或测试。 4.2.3断接卡子所用螺栓的直径不得小于

10mm并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。

现浇混凝土内敷设引

4.2.4利用主筋暗敷引下线时,每条引下线不得少于二根主筋。 下线不做防腐处理。

4.2.5建筑物的金属构件(如消防梯、烟囱的铁爬梯等)可作为引下线,但所有金属部 件之间均应连成电气通路。

4.2.6接地引下线沿建筑的外墙敷设时,从接闪器到接地体,引下线的敷设路径,应尽 可能短而直。根据建筑物的具体情况不可能直线引下时,

也可以弯曲,但应注意弯曲开口处

的距离不得等于或小于弯曲部线段实际长度的 级,暗装时还应注意墙内其它金属构件的距离。

0.1倍。引下线也可以暗装, 但截面应加大一

避雷引下线和变配电室接地干线敷设施工工艺标准

避雷引下线和变配电室接地干线敷设一、特点和适用范围本工艺标准适用于建筑物避雷接地引下线和变配电室接地干线安装工程。二、施工准备1、技术准备2.1.1施工前应进行技术交底工作;2.1.2配备相应的施工质量验收规范。2、材料准备3.3辅料有螺栓、垫圈、弹簧垫圈
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5vy1p1428y7wp9920czo7b3ef97x1a0100n
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享