交通标志现场质量实测项目

承包单位: 合同号: 监理单位: 编 号: 工程名称 桩号及部位 项次 检 查 项 目 技术要求 ±5。当边长尺寸大于1.2m时允许偏差为边长的±0.5%三角形内角应为60±5 不小于设计 应符合规定字体,基本字高不小于设计 反光膜等级符合设计。逆反射系数值不低于JT/T 279《公路交通标志板技术条件》规定 +100,0 ±3 标志柱、横梁78,紧固件50 -50,+100 施工时间 检验时间 检查结果 检查方法 权值 1 标志板外形尺寸(mm) 钢卷尺、万能角尺、1 卡尺:检查100% 标志底板厚度(mm) 标志汉字、数字、拉丁字的字体2 及尺寸(mm) 字体与标准字体对照,字高用钢卷尺:1 检查10% 反光膜等级用目测初定。便携式测定仪:检查100% 用直尺、水平尺或经纬仪:检查100% 垂线、直尺:检查100% 测厚仪:检查100% 钢尺、直尺:检查100% 标志面反光膜等级及逆反射系数3 (cd·1x-1·m-2) 标志板下缘至路面净空高度及标4 志板内缘距路边缘距离(mm) 1 1 1 1 1 5 6 7 8 自 检 意 见 检 查 意 见 立柱竖直度(mm/m) 标志金属构件镀层厚度(μm) 标志基础尺寸(mm) 基础混凝土强度 在合格标准内 基础施工同时做试件每处1组(3件):1 检查100% 承 包 人: 日期: 监理工程师: 日期: JA-02

XXXXXXXXXXXXXXXXX建设项目 XXXXXXXXXXXXXXXXX公路

路面标线现场质量实测项目

承包单位: 合同号: 监理单位: 编 号: 工程名称 桩号及部位 项次 检 查 项 目 6000 4000 3000 1000~2000 400~450 150~200 100 技术要求 ±50 ±40 ±30 ±20 ±15,0 ±8,0 ±5,0 -0.03,+0.10 -0.05,+0.15 -0.10,+0.50 ±30 ±45 ±30 ±20 ±15 检查总面积的0%~3% 白色标线≥150 黄色标线≥100 施工时间 检验时间 检查结果 检查方法 权值 标线线段1 长度(mm) 标线2 宽度(mm) 钢卷尺:抽检10% 1 钢尺:抽检10% 1 标线常温(0.12~0.2) 3 厚度加热(0.20~0.4)(mm) 热溶(1.0~4.50) 湿膜厚度计:干膜用水平尺、塞尺或用卡尺,抽检10% 钢卷尺:抽检10% 1 1 4 标线横向偏位(mm) 9000 6000 4000 3000 标线纵向5 间距(mm) 钢卷尺:抽检10% 1 6 7 自 检 意 见 标线剥落面积 反光标线逆反射系数-1-2(cd.lx.m) 4倍放大镜:目测检查 反光标线逆反射系数测量仪:抽检10% 1 1 承 包 人: 日期: 检 查 意 见 监理工程师: 日期: JA-03

XXXXXXXXXXXXXXXXX建设项目 XXXXXXXXXXXXXXXXX公路

波形梁钢护栏现场质量实测项目

承包单位: 合同号: 监理单位: 编 号: 工程名称 桩号及部位 项次 1 2 3 4 5 6 承 包 人: 日期: 监理工程师: 日期: 技术要求 ±0.16 4.5±0.25 符合设计 ≥600 符合设计规定 ±20 ±50 ±10 ±20 ±5 施工时间 检验时间 检查结果 检查方法 板厚千分尺:抽检5% 测厚仪、千分尺:抽检5% 测厚仪:抽检10% 抽样做拉力试验:每批3组 过程检查,直尺:抽检10% 直尺:抽检10% 钢卷尺:抽检10% 垂线、直尺:抽检10% 直尺:抽检10% 拉线、直尺:抽检10% 检 查 项 目 波形梁板基底金属厚度(mm) 立柱壁厚(mm) 镀(涂)层厚度(μm) 拼接螺栓(45号钢)抗拉强度(MPa) 立柱埋入深度 立柱外边缘距路肩边线距离(mm) 立柱中距(mm) 立柱竖直度(mm/m) 横梁中心高度(mm) 护栏顺直度(mm/m) 权值 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 自 检 意 见 检 查 意 见 JA-04

XXXXXXXXXXXXXXXXX建设项目 XXXXXXXXXXXXXXXXX公路

混凝土护栏现场质量实测项目

承包单位: 合同号: 监理单位: 编 号: 工程名称 桩号及部位 项检 查 项 目 次 1 护栏混凝土强度(Mpa) 地基压实度(%) 2 护栏断面3 尺寸(mm) 高度 顶宽 底宽 技术要求 在合格标准内 符合设计要求 ±10 ±5 ±5 10 ±20或符合设计要求 ±10%H 施工时间 检验时间 检查结果 检查方法 按附录D检查 现场记录 直尺、钢卷尺:抽检10% 权值 1 1 1 1 1 1 1 4 5 6 基础平整度(mm) 轴向横向偏位(mm) 基础厚度(mm) 水平尺:检查10% 直尺、钢卷尺:抽检10% 过程检查,直尺: 1 检查100% 自 检 意 见 承 包 人: 日期: 监理工程师: 日期: 检 查 意 见 JA-05

XXXXXXXXXXXXXXXXX建设项目 XXXXXXXXXXXXXXXXX公路

缆索护栏现场质量实测项目

承包单位: 合同号: 监理单位: 编 号: 工程名称 桩号及部位 项次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 检 查 项 目 缆索直径(mm) 单丝直径(mm) 初张力(kN) 最下一根缆索的高度(mm) 立柱壁厚(mm) 立柱埋入深度 立柱竖直度(mm/m) 立柱中距(mm) 镀锌层厚度μm) 混凝土基础尺寸 技术要求 18±0.5 2.86 +0.10,-0.02 ±5% ±±0.10 符合设计要求 立柱≥85索端锚具≥50紧固件≥50镀锌钢丝≥33 符合设计规定 施工时间 检验时间 检查结果 检查方法 卡尺:抽检10% 权值 1 1 过程检查,张拉计:1 抽检10% 直尺:抽检10% 千分尺:抽检10% 1 1 过程检查,抽检10% 1 垂线、直尺:抽检10% 直尺:抽检10% 测厚仪:抽检10% 过程检查,直尺:检查100% 基础施工同时做试件,每个工作班1组(3件),检查试件的强度,抽检100% 1 1 1 1 10 混凝土强度 在合格标准内 1 自 检 意 见 承 包 人: 日期: 检 查 意 见 监理工程师: 日期: