好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

弱电工程施工方案和技术措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

在配线架的右半部分。在配线板的内边缘处将松弛的线缆捆起来,保证单条的线缆不会滑出配线板槽,避免线缆束的松弛和不整齐。在配线板边缘处的每条线缆上标记一个新线的位置。这有利于下一步在配线板的边缘处准确地剥去线缆的外衣。拆开线缆束并握紧住,在每条线缆的标记处划痕,然后将刻好痕的线缆束放回去,为盖上110配线板做准备。当4个缆束全都刻好痕并放回原处,用螺钉安装110配线架,并开始进行端接(从第一条线缆开始);在刻痕处外最少15cm处切割线缆,并将刻痕的外套滑掉;沿着110配线架的边缘将“4”对导线拉进前面的线槽中;拉紧并弯曲每一线对使其进入到索引条的位置中去,用索引条上的高齿将一对导线分开,在索引条最终弯曲处提供适当的压力使线对的变形最小。当上面两个索引条的线对安放好,并使其就位及切割后,再进行下面两个索引条的线对安置。在所有4个索引条都就位后,再安装110连接模块。

信息插座端接:信息插座应牢靠地安装在平坦的地方,外面有盖板。安装在活动地板或地面上地信息插座,应固定在接线盒内。插座面板有直立和水平等形式;接线盒有开启口,应可防尘。安装在墙体上的插座,应高出地面30cm,若地面采用活动地板时,应加上活动地板内净高尺寸。固定螺钉需拧紧,不应有松动现象。信息插座应有标签,以颜色、图形、文字表示所接终端设备的类型。本系统采用TIA/EIA 568A标准接线。信息插座分为单孔和双孔,每孔都有一个8位/8路插针。这种插座的高性能、小尺寸及模块化特点,为设计综合布线提供了灵活性。它采用了标明多种不同颜色电缆所连接的终端,保证了快速、准确的安装。

快速安装工序如下:

从信息插座底盒孔中将双绞电缆拉出约20-30cm; 用环切器或斜口钳从双绞电缆剥除10cm的外护套;

取出信息模块,根据模块的色标分别把双绞线的4对线缆压到合适的插槽中; 使用打线工具把线缆压入插槽中,并切断伸出的余缆; 将制作好的信息模块扣入信息面板上,注意模块的上下方向; 将装有信息模块的面板放到墙上,用螺钉固定在底盒上; 为信息插座标上标签,标明所接终端类型和序号。 安装位置应符合设计要求及施工图纸要求;

底座安装应牢固,应按设计图的防水、防潮,防震、防静电要求进行施工; 机房内机柜的安放应竖直,柜面水平,垂直偏差不大1‰,水平偏差不大于

3mm,机柜之间缝隙不大于1mm;

机台表面应完整,无损伤,螺丝坚固,每平方米表面凹凸度应小于1mm; 机内接插件和设备接触可靠;

机内接线应符合设计要求,接线端子各种标志应齐全,保持良好; 台内配线设备,接地体,保护接地,导线截面,颜色应符合设计要求; 所有机柜应设接地端子,并良好连接接入大楼接地端排。 所有设备应由专业工程师按产品安装手册安装。 安装完的设备应及时填写工程设备安装表格,并存档。 系统的安装调试 光纤的连续性

进行连续性测量时,通常是把红色激光、发光二极管或者其他可见光注入光纤,并在光纤的末端监视光的输出。如果在光纤中有断裂或其他的不连续点,在光纤输出端的光功率就会减少或者根本没有光输出。

光通过光纤传输后,功率的衰减大小也能表示出光纤的传导性能。如果光纤的衰减太大,则系统也不能正常工作。光功率计和光源是进行光纤传输特性测量的一般设备。

光纤的衰减

光纤的衰减主要是由光纤本身的固有吸收和散射造成的。衰减系数应在许多波长上进行测量,因此选择单色仪作为光源,也可以用发光二极管作为多模光纤的测试源。

光纤的带宽

带宽是光纤传输系统中重要参数之一,带宽越宽,信息传输速率就越高。 在大多数的多模系统中,都采用发光二极管作为光源,光源本身也会影响带宽。这是因为这些发光二极管光源的频谱分布很宽,其中长波长的光比短波长的光传播速度要快。这种光传播速度的差别就是色散,它会导致光脉冲在传输后被展宽。

有线电视系统 安装调试概述

有线电视系统安装施工应以设计图纸为依据,并遵守《有线电视系统工程技术规范》的规定。施工单位必须有当地县级以上(含县级)广播电视行政部门发给《有线电视站、共用天线系统设计(安装)许可证》或由省级广播电视管理部门发给《有线电视台设计(安装)许可证》。有线电视工程设计施工方案,应符合当地

广播电视覆盖网的整体规划要求。

分配网络的安装和施工

电缆敷设应横平竖直,转弯处半径不得小于电缆外径的6倍。电缆的接头应严格按照步骤和要求进行,放大器与分支器、分配器的安装要有统一性、稳固、美观、便于调试。

放大器、分配器和分支器的安装:

在会展中心每区段进线处设一个放大器箱,箱内用来安装均衡器、衰减器、分配器、放大器等部件。各分支电缆通过暗装的穿线管通向每个用户终端。

用户终端盒的安装

用户终端盒是系统向用户提供信号的装置,通过电缆与有线电视网络终端设备如电视机等的有线电视输入端相连,这样用户就可享受到有线电视系统提供的电视、数据等多媒体信息。用户终端盒面分面板和底座两部分,底座为86×86标准盒,一般预埋在墙内。面板接好分配电缆就可以安装在底盒上。

电视监控系统 一般要求:

施工现场必须设一名现场工程师以指导施工进行,并协同建设单位做好隐蔽工程的检测与验收。

电缆敷设

必须按图纸进行敷设,施工质量应符合《电力工程电缆设计规范》的要求。 施工所需的仪器设备、工具及施工材料应提前准备就绪,施工现场有障碍物时应提前清除。

根据设计图纸要求,选配电缆,尽量避免电缆的接续。必须接续对应采取焊接方式或采用专用接插件。

电源电缆与信号电缆应分开敷设。

敷设电缆时尽量避开恶劣环境。如高温热源和化学腐蚀区域等。 远离高压线或大电流电缆,不易避开时应各自穿配金属管,以防干扰。 有强电磁场干扰环境(如电台、电视台附近)应将电缆穿人金属管,并尽可能埋入地下。

电缆穿管前应将管内积水、杂物清除干净,穿线时宜涂抹黄油或滑石粉,进入管口的电缆应保持平直,管内电缆不能有接头和扭结,穿好后应做防潮、防腐等处理。

管线两固定点之间距离不得超过1.5m。 电缆应从所接设备下部穿出,并留出一定余量。 在电缆端作好标志和编号。 前端设备的安装 一般要求

按安装图纸进行安装。 安装前应对所装设备通电检查。

安装质量应符合《电气装置安装工程及验收规范》的要求。 支架、云台的安装

检查云台转动是否平稳、刹车是否有回程等现象,确认无误后,根据设计要求锁定云台转动的起点和终点。

支架与建筑物、支架与云台均应牢固安装。所接电源线及控制线接出端应固定,且留有一定的余量,以不影响云台的转动为宜。安装高度以满足防范要求为原则。

编码器的安装

编码器应牢固安装在建筑物上,不能倾斜,不能影响云台(摄像机)的转动。 摄像机的安装

安装前应对摄像机进行检测和调整,使摄像机处于正常工作状态。 摄像机应牢固地安装在云台上,所留尾线长度以不影响云台(摄像机)转动为宜,尾线须加保护措施。

摄像机转动过程尽可能避免逆光摄像。

室外摄像机若明显高于周围建筑物时,应加避雷措施。 在搬动、安装摄像机过程中,不得打开摄像机镜头盖。 安装固定摄像机时,可参考以上要求。 供电与接地

测量所有接地极电阻,必须达到设计要求。达不到要求时,可在接地极回填土中加入无腐蚀性的长效降阻剂或更换接地装置。

系统的防雷接地安装,应严格按设计要求施工。接地安装最好配合土建施工同时进行。

监控系统的调试 一般要求

电视监控系统调试应在系统施工结束后进行。

电视监控系统调试前应具备施工时的图纸资料和设计变更文件以及隐蔽工程的检测与验收资料等。

调试负责人必须有中级以上专业技术职称,并由熟悉该系统的工程技术人员担任。

具备调试所用的仪器设备,且这些设备符合计量要求。 检查施工质量,做好与施工队伍的交接。 摄像机的调试

闭合控制台、监视器电源开关,若设备指示灯亮,即可闭合摄像机电源,监视器屏幕上便会显示图像。

调节光圈(电动光圈镜头)及聚焦,使图像清晰。 改变变焦镜头的焦距,并观察变焦过程中图像清晰度。

遥控云台,若摄像机静止和旋转过程中图像清晰度变化不大,则认为摄像机工作正常。

系统调试

系统调试在单机设备调试完后进行。 按设计图纸对每台摄像机编号。

用综合测试卡测量系统水平清晰度和灰度。 检查系统的联动性能。 检查系统的录像质量。

在现场情况允许、建设单位同意的情况下,改变灯光的位置和亮度,以提高图像质量。

在系统各项指标均达到设计要求后,可将系统连续开机24小时,若无异常,则调试结束。

弱电工程施工方案和技术措施

在配线架的右半部分。在配线板的内边缘处将松弛的线缆捆起来,保证单条的线缆不会滑出配线板槽,避免线缆束的松弛和不整齐。在配线板边缘处的每条线缆上标记一个新线的位置。这有利于下一步在配线板的边缘处准确地剥去线缆的外衣。拆开线缆束并握紧住,在每条线缆的标记处划痕,然后将刻好痕的线缆束放回去,为盖上110配线板做准备。当4个缆束全都刻好痕并放回原处,用螺钉安装110配线架,并开始进行端接(从第一条线
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5vvtn9pm582b61z97l7x8uhsm07tmu016wr
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享