好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

扣件式钢管脚手架搭设与拆除安全技术要求

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(津建安表22)

天津市建设工程施工现场安全保证资料

安全技术交底

施工企业: №: 工程名称 施工部位 交底内容: 扣件式钢管脚手架搭设与拆除安全技术要求 1.扣件式钢管脚手架搭设的安全技术要求 (1)扣件式钢管脚手架的构造参数: 根据国内外的使用经验及经济合理性,单管立柱的扣件式脚手架搭设高度不宜超过50m。50m以上的高架有以下两种常用做法: 1)脚手架的下部采用双管立柱,上部采用单管立柱,单管部分高度在35m以下。 2)将脚手架的下部柱距减半,较大柱距的上部高度在35m以下。 扣件式钢管脚手架构造参数,见下表。 扣件式钢管脚手架构造参数 立杆间距(m) 用途 构造形式 水平运输条件 横向 砌筑 单排 双排 单排 双排 不推车 推车 不推车 推车 1.2~1.5 1.5 1.2~1.5 1.5 纵向 ≤2 ≤1.5 ≤2 ≤1.5 操作层小横杆间距(m) ≤1.0 ≤0.75 ≤1.5 ≤1.0 1.2~1.4 1.2~1.4 1.5~1.8 1.6~1.8 大横杆步距(m) 小横杆挑向墙面的悬臂长(m) 工 种 交底时间 0.45 装修 0.40 注:最下一步的步距可放大到1.8m。 (2)在搭设脚手架前,单位工程负责人应按施工组织设计中有关脚手架的要求,逐级向架设和使用人员进行技术交底。 1)对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格的构配件不得使用。 2)清除地面杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。 (3)地基处理与底座安放。 1)根据脚手架的搭设高度、搭设场地土质情况,可按下表或根据计算要求进行地基处理。 被交底人: 年 月 日

交底人: 年 月 日 安全员: 年 月 日 天津市建设安全监督管理站监制

工程名称 施工部位 交底内容: 工 种 交底时间 立杆地基基础构造 搭设高度H (m) 中、低压缩性且压缩性均匀 夯实原土,立杆底座置于面积不小于0.075m的垫块、垫木上 垫块、垫木面积不小于0.1m,其余同上 垫块、垫木面积不小于0.15m或铺通专用槽钢或木板,其余同上 222地基土质 回填土 土夹石或灰土回填夯实,立杆底座置于面积不小于0.10m的混凝土垫块或垫木上 砂夹石回填夯实,其余同上 砂夹石回填夯实,垫块或垫木面积不小于0.15m或铺通专用槽钢或木板 22高压缩性或压缩性不均匀 夯实原土,铺设宽度不小于200mm的通长槽钢或垫木 夯实原土,铺厚度不小于200mm砂垫层,其余同上 夯实原土,铺150mm厚道渣夯实,再铺通长槽钢或垫木,其余同上 ≤24 25~35 36~50 注:表中混凝土垫块厚度不小于200mm;垫木厚度不小于50mm。 当脚手架搭设在结构楼面、挑台上时,立杆底座下应铺设垫板或垫块,并对楼面或挑台等结构进行强度验算。 2)按脚手架的柱距、排距要求进行放线、定位。 3)铺设垫板(块)和安放底座,并应注意以下事项: ①垫板、底座应准确地放在定位线上; ②垫板必须铺放平稳,不得悬空; ③双管立柱应采用双管底座或点焊于一根槽钢上。 (4)扣件式钢管脚手架的搭设和安全技术要求。 1)脚手架搭设顺序如下:放置纵向扫地杆→立柱→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙件(或加抛撑)→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆…… 2)搭设立柱的注意事项: ①外径48mm与51mm的钢管严禁混合使用。 ②立柱上的对接扣件应交错布置,两个相邻立柱接头不应设在同步同跨内,两相邻立柱接头在高度方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。 ③开始搭设立柱时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。 ④当搭至有连墙件的构造层时,搭设完该处的立柱、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。 被交底人: 交底人: 安全员: 年 月 日

年 月 日 年 月 日 天津市建设安全监督管理站监制

工程名称 施工部位 交底内容: 工 种 交底时间 ⑤立柱搭接长度不应小于1m,立柱顶端高出建筑物檐口上皮高度1.5m。 3)搭设纵、横向水平杆的注意事项: ①搭设纵向水平杆的注意事项: 对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm,并应避免设在纵向水平杆的跨中;搭接接头长度不应小于1m,并应等距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于100mm;纵向水平杆的长度一般不宜小于3跨,并不小于6m。 ②封闭型脚手架的同一步纵向水平杆必须四周交圈,用直角扣件与内、外角柱固定。 ③双排脚手架的横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不应大于100mm。单排脚手架横向水平杆伸入墙内的长度不小于180mm。 ④单排脚手架的横向水平杆不应设置在下列部位:设计上不允许留脚手眼的部位;砖过梁上与过梁成60°角的三角形范围内;宽度小于1m的窗间墙;梁或梁垫下及两侧各500mm的范围内。 ⑤砖砌体的门窗洞口两侧3/4砖和转角处1600mm的范围内。 ⑥独立或附墙的砖柱。 4)搭设连墙件、剪刀撑、横向支撑等注意事项: ①连墙件应均匀布置,形式宜优先采用花排,也可以并排,连墙件宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm。 连墙件必须从底步第一根纵向水平杆处开始设置,当脚手架操作层高出连墙件二步时,应采取临时稳定措施,直到连墙件搭设完后方可拆除。 ②剪刀撑、横向支撑应随立柱、纵横向水平杆等同步搭设。 每道剪刀撑跨越立柱的根数宜在5~7根之间。每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不小于6,斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间;24m以下的单双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,由底至顶连续设置;中间每道剪刀撑的净距不应大于15m。 ③一字型、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向支撑,中间宜每隔6跨设置一道。横向支撑的斜杆应由底至顶层呈之字型连续布置;24m以下的闭型双排脚手架可不设横向支撑,24m以上者除两端应设置横向支撑外,中间应每隔6跨设置一道。 5)扣件安装的注意事项: 3砖的范围内;其他砌体的门窗洞口两侧300mm转角处4被交底人: 交底人: 安全员: 年 月 日

年 月 日 年 月 日 天津市建设安全监督管理站监制

工程名称 施工部位 交底内容: 工 种 交底时间 ①扣件规格(φ48或φ51)必须与钢管外径相同。 ②扣件螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m,并不大于65N·m。 ③主节点处,固定横向水平杆(或纵向水平杆)、剪刀撑、横向支撑等扣件的中心线距主节点的距离不应大于150mm。 ④对接扣件的开口应朝上或朝内。 ⑤各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。 6)铺设脚手板的注意事项: ①应铺满、铺稳,靠墙一侧离墙面距离不应大于150mm。 ②脚手板的探头应采用直径3.2mm(10号)的镀锌铁丝固定在支承杆上。 ③在拐角、斜道平台口处的脚手板,应与横向水平杆可靠连接,以防止滑动。 7)搭设栏杆、挡脚板的注意事项: ①栏杆和挡脚板应搭设在外立柱的内侧。 ②上栏杆上皮高度1.2m,中栏杆居中设置。 ③挡脚板高度不应小于150mm。 2.扣件式钢管脚手架拆除的安全技术要求 (1)拆除前必须完成以下准备工作: 1)全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系是否符合安全要求。 2)根据检查结果,补充完善施工组织设计中的拆除顺序,经主管部门批准方可实施。 3)拆除安全技术措施,应由单位工程负责人逐级进行技术交底。 4)清除脚手架上杂物及地面障碍物。 (2)拆除应符合以下要求: 1)拆除顺序应逐层由上而下进行,严禁上下同时作业。 2)所有连墙件应随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。 3)当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭临时抛撑加固,后拆连墙件。 4)当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,应先设置连墙件和横向支撑加固。 被交底人: 交底人: 安全员: 年 月 日

年 月 日 年 月 日 天津市建设安全监督管理站监制

工程名称 施工部位 交底内容: (3)卸料应符合以下要求: 工 种 交底时间 1)各构配件必须及时分段集中运至地面,严禁抛扔。 2)运至地面的构配件应按规定的要求及时检查整修与保养,并按品种、规格随时码堆存放,置于干燥通风处,防止锈蚀。 3)拆除脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。 被交底人: 交底人: 安全员: 年 月 日

年 月 日 年 月 日 天津市建设安全监督管理站监制

扣件式钢管脚手架搭设与拆除安全技术要求

(津建安表22)天津市建设工程施工现场安全保证资料安全技术交底施工企业:№:工程名称施工部位交底内容:扣件式钢管脚手架搭设与拆除安全技术要求1.扣件式钢管脚手架搭设的安全技术要求
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5vu9755v6q6o2vt5lzj67d82u9zjlx00ih2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享