好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高大模板工程监理实施细则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

高大模板工程监理

实施细则

2020年4月19日

1

东莞市邮政信息综合楼

高 大 模 板 工 程监 理 实 施 细 则

编制:专业监理工程师

审核:总监理工程师

东莞市鸿业工程建设监理有限公司

二OO 年 月 日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

目 录

一、编制目的 二、工程概况 三、主要编制依据

四、模板工程危险源识别与监控 五、模板工程质量控制要点 1.审核模板工程的施工方案 2.模板支架搭设 3.模板安装 4.模板拆除

六、模板工程的质量检查与验收 1.材质要求

2.模板安装质量检查与验收 七

全管理与日常维

(2) (2) (2)

(7) (7) (7) (11) (14) (16) (16) (16)

(20) (20) (21)

八、应急预案 (21) (21)

1

2020年4月19日

1.安全管理

2.日常维护

1.目的

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

(22)

2.应急领导小组

3.应急领导小组职责

(22) (22)

4.应急反应预案

一、编制目的

为了保证《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》及有关建设工程质量、安全技术标准、规范的切实落实,加强建筑工程项目的质量安全生产监督管理,保障人民群众生命财产的安全,依据《建设工程安全生产管理条例》、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》(建质【 】87号、《监理规范》及相关要求的规定,特编制此高大模板的监理实施细则。

二、工程概况

工程名称 建设单位 设计单位 施工单位 建筑面积 建筑高度 东莞市邮政信息综合楼 东莞市邮政局 东莞市城建规划设计院 贵州建工集团第一建筑工程公司 22310.8㎡ 54m 工程地点 勘察单位 监理单位 安监机构 建筑结构 标准层层高 东莞市南城区三元里路 广东省湛江地质工程勘察院 东莞市鸿业工程建设监理有限公司 市安监站 镇安监组 框架 3.9m 本工程高大支模区域共六处,其类型为高度超过8m的高支模梁截面超0.6

2

2020年4月19日

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。

㎡的大模板。

高支模区域一为:三层连廊,支模特征情况如下:

1.支模高度为9.8m的支模空间。2.支模区域内最大梁截面尺寸:300×1500/1200,支模区域内板厚为:150mm。3.支模立杆基础为地下室顶板160mm厚钢筋混凝土楼板。

高支模区域二为:三层外飘板,支模特征情况如下: 1.高支模高度为9.8m的支模空间。2.支模区域内板厚为:100mm。支模立杆基础为地下室顶板160厚钢筋混凝土楼板。

高支模区域三为:三层13周-15周×D轴-E轴屋面,支模特征情况如下: 1.支模高度为9.8m的支模空间。2.支模区域内板厚为:150mm。支模区域内最大梁截面尺寸:350×1200.3. 支模立杆基础为地下室顶板160厚钢筋混凝土楼板。

高支模区域四为:五层4轴-7轴×F-G轴屋面,支模特征情况如下: 1.支模高度为17.4m的支模空间。2.支模区域内板厚为:100mm,支模区域内最大截面尺寸:350×800/700。3.支模立杆基础为地下室顶板160厚钢筋混凝土楼板。

高支模区域五为:人防地下室顶板4轴-5轴×J轴-K轴车道梁,支模特征情况如下:

1.支模高度为6.4m。2.支模区域内板厚为:250mm。支模区域内梁截面尺寸有:500×1200。3.支模立杆基础为地下室底板500厚钢筋混凝土楼板。

高支模区域六为:人防地下室顶板1轴-15轴×A轴-H轴大梁,支模特征情况如下:

3

2020年4月19日

5vnan6r3u58uhsm07tfq670et7c26i01762
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享