好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

抗震支架机电深化设计注意事项

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

抗震支架I机电深化设计注意事项

目的

首先为什么要做机电深化设计呢,首先是甲方

/业主的要求,目的是为了提高效率降低成

本,对机电系统的优化给施工带来方便。一句话 ---------- 省时省力省钱。

依据

与甲方合同中的技术条款及甲方提供的施工图;以及相关国家规范、行业标准、标准图 集、相关技术参数。

机电深化设计工作内容及出图种类划分:

机电工程深化设计,主要取决于与业主合同的约定 前期一般包括:

――对原设计图纸提出问题; ――方案及系统的优化; ――系统的核算; ――设备参数的核算; ——平面布置的合理化建议; ――根据甲方要求列出出图计划进度; ――列出需出的图纸目录。

工程开始后,一般情况所出图纸包括以下: ――机电管线预留预埋图; ――机电管线综合平面图; ――机电管线综合剖面图; ――机电各专业深化设计平面图; ――二次墙体综合留洞图; ――设备机房大样图;

设备机房基础图; ――卫生间大样图;

――综合管井大样图; ――管道支吊架图;

二次精装末端点位配合平面图; 三维管道图; 竣工图

深化设计送审流程

机电深化设计出图流程、内容及要求

工作程序

出图内容:当原图为施工图设计深度时,深化设计工作内容如下:

机电深化设计原则:

基本原则

确保实现原始设计意图,实现业主及相关方的需求。深化设计应以原设计为依据,在事先 和原设计师充分沟通的基础上进行图纸深化设计,深化设计完成后,报原设计认可后才能 进入下道程序。

管线布置排列一般原则

(1)决定各管道的最终安装标高的从上到下依次是:排水管、电缆桥架、线槽、暖通管 道、通风管道、给水及消防管道。

(2 )电缆桥架、线槽尽量高位安装,通风管道中低位安装。

(3 )电缆桥架与水专业管道应分开布置或布置在其上方,以免管道渗漏时损坏线缆造成事 故,如必须在一起敷设,电缆应考虑设防水保护措施。桥架与水管的平行最小净距

400mm交叉最小净距 300mm

(4) 强电桥架与弱电线槽之间留有一定间距,以免互相干扰,有条件时,可分别布置在两 侧,两者的间距一般不小于

300mm

,施工简单的避

(5) 遇管线交叉时,应本着“小管让大管、有压让无压,冷水管让热水管 让施工难度大的”原则避让。

⑹ 管道外壁(或保温层外壁)之间的最小距离按下列规定确定: DN小于等于32mm时,不

小于100mm DN大于32mm时,不小于150mm并排排列的管道,阀门应错开位置。 (7)各种管线在同一处垂直方向布置时,一般是桥架、线槽在上,水管在下,热水管在

上,冷水管在下,风管在上,水管在下。尽可能使管线呈直线,相互平行不交叉,使安装 维修方便,降低工程造价。

方便施工的原则

充分考虑安装工序及条件,机电设备、管线对安装空间的要求,合理性确定管线的位置和 距离。

方便系统调试、检测、维修的原则

充分考虑系统调试、检测、维修各方面对空间的要求,合理确定各种机电设备、管线及各 种阀门、开关的位置和距离,以及日常维护操作照明、通风。

美观的原则

明装机电综合应充分考虑各机电系统安装后外观整齐有序,间距均匀。

结构安全的原则

机电管线穿越结构构件,其预留洞口或套管的位置大小应满足设计要求,确保证结构安 全,并符合以下原则:

(1 )框架柱身、剪力墙暗柱区域严禁开洞。其他部位的结构梁、板、墙上开设洞口或套管 原则上应预留。

(2) 穿过框架梁、连梁管线宜预埋套管,洞口宜在跨中 (3) 混凝土结构墙、板上预留洞口小于

1/3范围内。

300mm时,钢筋不需截断,绕过洞口即可,当预留 洞口大

于300mm时,需按设计要求采取必要的结构补强措施。

(4) 二次砌筑墙上开设洞口较大时需按设计要求设置过梁。

CAD制图原则

抗震支架机电深化设计注意事项

抗震支架I机电深化设计注意事项目的首先为什么要做机电深化设计呢,首先是甲方/业主的要求,目的是为了提高效率降低成本,对机电系统的优化给施工带来方便。一句话----------省时省力省钱。依据与甲方合同中的技术条款及甲方提供的施工图;以及相关国家规范、行业标准、标准图集、相关
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5vmaf9d5j47f1wl0k4bu3bj0w6iihw013ns
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享