好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

TSG-T7001-2009第2号修改单电梯监督检验和定期检验规则.doc

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

如文档对你有用,请下载支持!

TSG T7001—2009

续表 检验内容与要求 特种设备安全技术规范

项目及类别 3 井3.1 道 及 井道 相关 封闭 C 设备 3.2 曳引 驱动 电梯 顶部 空间 C 检验方法 3.3 强制 驱动 电梯 顶部 空间 C 除必要的开口外井道应当完全封闭;当建筑物中不 目测 要求井道在火灾情况下具有防止火焰蔓延的功能 时,允许采用部分封闭井道,但在人员可正常接近 电梯处应当设置无孔的高度足够的围壁,以防止人 员遭受电梯运动部件直接危害,或者用手持物体触 及井道中的电梯设备 (1)当对重完全压在缓冲器上时,应当同时满足以下要求: (1)测量轿厢在上 ①轿厢导轨提供不小于 0.1+0.035v2(m)的进一步制 端站平层位置时 的相应数据,计算 导行程; ②轿顶可以站人的最高面积的水平面与位于轿厢投 确认是否满足要 影部分井道顶最低部件的水平面之间的自由垂直距 求; (2) 用痕迹法或者 离不小于 1.0+0.035v2(m); ③井道顶的最低部件与轿顶设备的最高部件之间的 其他有效方法检验 间距 ( 不包括导靴、钢丝绳附件等 ) 不小于 对重导轨的制导 0.3+0.035v2(m),与导靴或者滚轮、曳引绳附件、垂 行程 直滑动门的横梁或部件的最高部分之间的间距不小 于 0.1+0.035v2(m); ④轿顶上方有一个不小于 0.50m×0.60m×0.80m 的空 间(任意平面朝下即可)。 注 A-4:当采用减行程缓冲器并且对电梯驱动主机 正常减速进行有效监控时,0.035v2 可以用下值代替: ①电梯额定速度不大于 4m/s 时,可以减少到 1/2, 但是不小于 0.25m; ②电梯额定速度大于 4m/s 时,可以减少到 1/3,但是不 小于 0.28m。 (2)当轿厢完全压在缓冲器上时,对重导轨有不小于 20.1+0.035v(m)的进一步制导行程 (1)轿厢从顶层向上直到撞击上缓冲器时的行程不 (1)测量轿厢在上 小于 0.50m,轿厢上行至缓冲器行程的极限位置时 端站平层位置时 的相应数据,计算 一直处于有导向状态; (2)当轿厢完全压在上缓冲器上时,应当同时满足以 确认是否满足要 求; 下条件: ①轿顶可以站人的最高面积的水平面与位于轿厢投 (2) 用痕迹法或者 影部分井道顶最低部件的水平面之间的自由垂直距 其他有效方法检验 平衡重导轨的制 离不小于 1.0m; ②井道顶部最低部件与轿顶设备的最高部件之间的 导行程 自由垂直距离不小于 0.30m,与导靴或者滚轮、钢丝绳 附件、垂直滑动门横梁等的自由垂直距离不小于 0.10m; ③轿厢顶部上方有一个不小于 0.50m×0.60m×0.80m 的空间(任意平面朝下即可)。 (3)当轿厢完全压在缓冲器上时,平衡重(如果有)导 轨的长度能够提供不小于 0.30m 的进一步制导行程 — 16 —如文档对你有用,请下载支持!

特种设备安全技术规范

续表 检验内容与要求 TSG T7001—2009

项目及类别 3 井3.4 检验方法 (1)当相邻两层门地坎的间距大于 11m 时,其间应 (1) 目测或者测量 (2) 打开、关闭安 闭和电梯启动情 道 及 井道 当设置高度不小于 1.80m、宽度不小于 0.35m 的井 相关数据; 相关 安全 道安全门(使用轿厢安全门时除外); (2)不得向井设备 门 C 开启后不用 钥匙能够将其关闭和锁住,在门锁住置电气安全装置以验证门的关闭状态 3.5 (1)高度不小于 1.40m,宽度不小于 0.60m; (1) 目测或者测量 (2) 打开、关闭检 修门,检查门的启 闭和电梯启动情 况 3.6 C (1)每根导轨应当至少有 2 个导轨支架,其间距一般 目测或者测量相 据),安装于井道上、下端部的非标准长度导轨的支 架数量应当满足设计要求; (2)导轨支架应当安装牢固,焊接支架的焊缝满足设 计要求,锚栓(如膨胀螺栓)固定只能在井道壁的混 凝土构件上使用; (3)每列导轨工作面每 5m 铅垂线测量值间的相对最 大偏差,轿厢导轨和设有安全钳的 T 型对重导轨不大 于 1.2mm,不设安全钳的 T 型对重导轨不大于 2.0mm; (4) 两列导轨顶面的距离偏差,轿厢导轨为 0 ~ +2mm,对重导轨为 0~+3mm 3.7 轿厢与面对轿厢入口的井道壁的间距不大于 0.15m, 测量相关数据;观 导轨 不大于 2.50m(如果间距大于 2.50m 应当有计算依 关数据 道内开启; (3)门上应当装设用钥匙开启的锁,当门全门,检查门的启 后,不用钥匙 能够从井道内将门打开; (4)应当设况 井道 (2)不得向井道内开启; (3)应当装设用钥匙开启的相关数据; 检修 锁,当门开启后不用钥匙 能够将其关闭和锁住,在门 C 门锁住后,不用钥匙也能 够从井道内将门打开; (4)应当设置电气安全装置以验证门的关闭状态 轿厢 对于局部高度不大于 0.50m 或者采用垂直滑动门的 察轿厢门锁设置 与井 载货电梯,该间距可以增加到 0.20m。 如果轿厢装情况 道壁 有机械锁紧的门并且门只能在开锁区内 打开时,则距离 上述间距不受限制 B — 17 —如文档对你有用,请下载支持!

TSG T7001—2009

续表 检验内容与要求 特种设备安全技术规范

项目及类别 检验方法 目测或者测量相 关数据 3 井3.8 每个层门地坎下的井道壁应当符合以下要求: 形成一道 及 层门 个与层门地坎直接连接的连续垂直表面,由 光滑而相关 地坎 坚硬的材料构成(如金属薄板);其高度不小 于开锁设备 下端 区域的一半加上 50mm,宽度不小于门入口 的净宽的井 度两边各加 25mm 道壁 C 3.9 (1)对重(平衡重)的运行区域应当采用刚性隔障保 井道 护,该隔障从底坑地面上不大于 0.30m 处,向上延 内防 伸到离底坑地面至少 2.50m 的高度,宽度应当至少 护 等于对重(平衡重)宽度两边各加 0.10m; C (2)在装有多台电梯的井道中,不同电梯的运动部件 之间应当设置隔障,隔障应当至少从轿厢、对重(平 衡重)行程的最低点延伸到最低层站楼面以上 2.50m 高度,并且有足够的宽度以防止人员从一个底坑通 往另一个底坑,如果轿厢顶部边缘和相邻电梯的运 动部件之间的水平距离小于 0.50m,隔障应当贯穿 整个井道,宽度至少等于运动部件或者运动部件的 需要保护部分的宽度每边各加 0.10m 3.10 井道上下两端应当装设极限开关,该开关在轿厢或 极限 者对重(如果有)接触缓冲器前起作用,并且在缓冲 开关 器被压缩期间保持其动作状态。 强制驱动电梯的极B 限开关动作后,应当以强制的机 械方法直接切断驱动主机和制动器的供电回路 目测或者测量相 关数据 (1)将上行(下行) 限位开关 ( 如果 有)短接,以检修 速度使位于顶层 ( 底层 ) 端站的轿 厢向上 ( 向下 ) 运 行,检查井道上端 ( 下端 ) 极限开关 动作情况; (2) 短接上下两端 极限开关和限位 开关(如果有),以 检修速度提升( 下 降 ) 轿厢,使对重 (轿厢)完全压在缓 冲器上,检查极限开 关动作状态; (3) 目测判断强制 驱动电梯极限开关 切断供电的方式 — 18 —如文档对你有用,请下载支持!

特种设备安全技术规范

续表 检验内容与要求 TSG T7001—2009

项目及类别 3 井检验方法 对于部分封闭井道, 目测 3.11 井道应当装设永久性电气照明。道 及 井道 如果井道附近有足够的电气照明,井道内可以不设 相关 照明 照明 设备 C 3.12 (1)底坑底部应当平整,不得渗水、漏水; 目测;操作验证停 底坑 (2)如果没有其他通道,应当在底坑内设置一个从层 止装置和井道灯开 设施 门进入底坑的永久性装置(如梯子),该装置不得凸 关功能 与装 入电梯的运行空间; 置 (3)底坑内应当设置在进入底坑时和底坑地面上均 C 能够方便操作的停止装置,停止装置的操作装置为 双稳态、红色、标以“停止”字样,并且有防止误 操作的保护; (4)底坑内应当设置 2P+PE 型电源插座,以及在进 入底坑时方便操作的井道灯开关 3.13 轿厢完全压在缓冲器上时,底坑空间尺寸应当同时 测量轿厢在下端站 底坑 平层位置时的相应 满足以下要求: 空间 (1)底坑中有一个不小于 0.50m×0.60m×1.0m 的空间 数据,计算确认是 C (任一面朝下即可); 否满足要求 (2)底坑底面与轿厢最低部件之间的自由垂直距离 不小于 0.50m,当垂直滑动门的部件、护脚板和相 邻井道壁之间,轿厢最低部件和导轨之间的水平距 离在 0.15m 之内时,此垂直距离允许减少到 0.10m; 当轿厢最低部件和导轨之间的水平距离大于 0.15m 但不大于 0.50m 时,此垂直距离可按线性关系增加 至 0.50m; (3)底坑中固定的最高部件和轿厢最低部件之间的 自由垂直距离不小于 0.30m 3.14 (1)限速器绳应当用张紧轮张紧,张紧轮(或者其配 (1) 目测张紧和导 限速 重)应当有导向装置; (2)当限速器绳断裂或者过分向装置; 器绳 伸长时,应当通过一个 电气安全装置的作用,使电(2) 电梯以检修速 张紧 梯停止运转 度运行,使电气安 装置 全装置动作,观察 B 电梯运行状况 — 19 —如文档对你有用,请下载支持!

TSG T7001—2009

续表 检验内容与要求 特种设备安全技术规范

项目及类别 3 井检验方法 (1) 对照检查缓冲 器型式试验证书 和铭牌或者标签; (2) 目测缓冲器的 3.15 (1)轿厢和对重的行程底部极限位置应当设置缓冲 缓冲 器,强制驱动电梯还应当在行程上部极限位置设置缓 道 及 器 冲器;蓄能型缓冲器只能用于额定速度不大于 1m/s 相关 B 的电梯,耗能型缓冲器可以用于任何额定速度的电 设备 梯; (2)缓冲器上应当设有铭牌或者标签,标明制造固定和完好情况; 单位 名称、型号、编号、技术参数和型式试验机构必要时,将限位开 的名 称或者标志,铭牌或者标签和型式试验证书内关(如果有)、极限 容应 当相符; (3)缓冲器应当固定可靠、无明显倾开关短接,以检修 斜,并且无断裂、 塑性变形、剥落、破损等现象; 速度运行空载轿 (4)耗能型缓冲器液位应当正确,有验证柱塞复位的 厢,将缓冲器充分 电气安全装置; (5)对重缓冲器附近应当设置永久性的明显标识,标 明当轿厢位于顶层端站平层位置直距离;并且该垂 直距离不超过最大允许值 压缩后,观察缓冲 器是否有断裂、塑 损等现象; (3) 目测耗能型缓 冲器的液位和电 气安全装置; (4) 目测对重越程 距离标识;查验当 轿厢位于顶层端 站平层位置时,对 重装置撞板与其 缓冲器顶面间的 垂直距离 3.16 井如果井道下方有人能够到达的空间,应当将对重缓 目测 道下 方冲器安装于(或者平衡重运行区域下面是)一直延伸 空间 的到坚固地面上的实心桩墩,或者在对重(平衡重)上 防护 装设安全钳 B — 20 —时,对重装置撞板 与其缓冲器顶面间的最大允许垂性变形、剥落、破

TSG-T7001-2009第2号修改单电梯监督检验和定期检验规则.doc

如文档对你有用,请下载支持!TSGT7001—2009续表检验内容与要求特种设备安全技术规范项目及类别3井3.1道及井道相关封闭C设备3.2曳引驱动电梯顶部空间C检验方法3.3强制驱动电梯顶部空间C除必要的开口外井道应当完全封闭;当建筑物中不目测要求井道在火灾情况下具有防止火焰蔓延的
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5vl3s4kx6q05ej21u0rq9kfa25180i00k5v
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享