INFI90集散控制系统维护作业指导书

一、工作目的:帮助和指导班组处理INFI90集散控制系统的各项维护操作指导。

二、适用范围:加氢制氢INFI90集散控制系统。

三、采用标准:《DCS维护维修操作手册》。

四、工作原理:

INFI90集散控制系统是ABB- Bailey的产品,它由I/O过程单元、过程控制站(PCU)、操作员站(OIS)、高速可靠的INFI通讯环网、工程师站(EWS)组成,实现分散控制、集中管理的功能。

五、危害分析、安全措施表:(表4-3.2、表4-3.3)

1

修改贝利DCS组态工作危害分析JHA

序工作号 步骤 危害或潜在主要后果 事件 控制措施 现有作业不制定作业操作人员不能票制度和严格按现组态方案,作业方与修改组态人维护操作场维护维1 前准案未经过可员密切配合,组规程,但修考核制备工行性研究,没态出错造成生仍有个别度进行检作 有落实应急产波动,产品不人安全意查,加大措施。 合格 识不强违考核力度 章操作。 个别人安全开重意识不强,不要运开作业票,凭2 行系着自己对系统作统掌握得比业票 较熟的本钱,随意操作 修改组态者不熟组态回路出错3 回路悉技术或不或发生组态链有监护人 组态 熟悉工艺 接错误,扰乱生有监护人制度要求监护,没造成生产波动,产品不合格 有作业票制度和工程师站管理制度,同上 仍有个别人违章操作。 加强作业现有安全建议改正/ 控制措施 2

产,造成产品不合格以至发生火灾爆炸事故 不允许修改组态;加强技术培训持证上岗。 通知生产因操作人员不建立DCS自以为比较知道,没有准安全,既没有备,从而造成生请操作人员产波动、憋压、同上 一同参与,也扰乱生产工艺,没有通知操造成产品不合维护人员与工艺操作人员共同参与系统维护的作人员 格,装置着火爆炸 在时间上没交代清楚,操作上未与工维护制度 操作员将4 控制回路由自动改手动 5 人员还没有将相关回路改手动时就修改了组态。 艺同步,操作同上 现有维护同上 操作规程 3

修改后的下装前未进6 组态行组态认可同上 软件检查 下装 现有维护恢复不按逐个回7 回路路检查投用同上 投控 的程序进行 操作规程,但人少无监护人 下一次修改组态下装时,就会组态8 软件拷贝 没有拷贝,丢失数据 想不起以前修改了那些组态,这些数据就会丢失,造成生产波动、产品不合格。 修改相应9 的资料 忘记修改 通道时,就会想操作规程 监护 不起上次更换下一次修改组态或更换信号现有维护加强作业现有维护加强作业操作规程 监护 操作,加强技术培训持证上岗 一人监护,一人操作规程 现有维护同上 4

了通道,回到最初的组态,发生错误,造成生产波动,产品不合格。 表4-3.2

贝利DCS系统更换I/O模件工作危害分析JHA

序工作步危害或潜号骤 作业前1 准备工作 不强,不开非计划停作业票 没有准备作业方案,扰乱生或作业方产,造成有作业票制2 案未经过非计划停度 技术负责工 人审查 度。 3 把实施没有通知扰乱生有作业票制强化一人作5

主要后果 现有安全控建议改正/ 制措施 控制措施 在事件 维护人员扰乱生安全意识产,造成有作业票制强化维护人度但还有个员的安全意工 别人违犯 识教育 强化维护人员的安全意识教育,建立与工艺人员共同参与作业的制

INFI90集散控制系统维护作业指导书

INFI90集散控制系统维护作业指导书一、工作目的:帮助和指导班组处理INFI90集散控制系统的各项维护操作指导。二、适用范围:加氢制氢INFI90集散控制系统。三、采用标准:《DCS维护维修操作手册》。四、工作原理:INFI90集散控制系统是ABB-Bailey的产品,它由I/O过程单