计要求位置设接地电阻测试点。

(2)测试接地装置的接地阻值必须符合设计要求。

(3)防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处埋地深度不小于1m。

(4)接地模块顶面埋设深度不应小于2m,接地模块间距不应小于模块长度的3-5倍,接地模块埋设基坑,一般为模块外形尺寸的1.2-1.4倍,且开挖深度内要详细记录底层情况。

(5)接地模块应垂直或水平就位,不应倾斜设置,保持与原上层接触良好。 (6)暗敷在建筑物抹灰层内的引下线应有卡钉分段固定;明敷的引下线应平直,无急弯。与支架焊接处刷油漆防腐且无遗漏。

(7)变压器、高、低压开关室内的接地线应有不少于2处与接地装置引出干线连接。

(8)当利用金属构件、金属管道做接地线时,应在构件或管道上与接地干线间焊接金属跨接线。

(9)建筑物顶部的避雷针、避雷带等必须与顶部外露的其他金属物体连成一个整体的电气通路,且与避雷引下线连接可靠。

2、一般项目

(1)避雷针、避雷带应位置正确,焊接固定的焊缝饱满无遗漏,螺栓固定的应备齐弹簧垫川等防松零件,焊接部分补刷的防腐油漆完整。

(2)避雷带应正平顺直,固定点支持件间距均匀,固定可靠,每个支持件应能承受大于49N(5KG)的垂直拉力,当设计无要求时支持件间距符合相关规范的要求。

(3)接地装置埋设深度不应小于2米。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入深度不小于2.5米,间距不应小于5米。接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青漆做防腐处理,接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:

A、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊,当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准。

B、圆钢与圆钢搭接:圆钢与圆钢搭接、圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊,若直径不同时,以大直径为准。

C、扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。

D、除埋设在混凝土中的焊接接头外其余均应有防腐措施。

(4)当设计无要求时,接地装置的材料采用钢材,热浸镀锌处理,最少允许规格尺寸符合下表的规定:

种类、规格及单位 圆钢直径(mm) 扁钢 地上 室内 6 室外 8 100 4 2.5 2.5 地下 交流电流回路 10 100 4 4 3.5 直流电流回路 12 100 6 6 4.5 截面(mm2) 60 厚度(mm) 3 2 2.5 角钢厚度(mm) 钢管管壁厚度(mm) (5)明敷接地引下线及室内接地干线的支持件间距均匀,水平直线部分0.5~1.5m;垂直直线部分1.5~3m;弯曲部分0.3~0.5m。

(6) 变配电室内明敷设接地干线安装应符合下列规定:

A、便于检查、敷设质量不妨碍设备的拆卸与检查。

B、当沿建筑物墙壁水平敷设时,距地面高度250~300mm,与建筑物墙壁间的间隙10~15mm

C、当接地线跨接建筑物变形缝时设补偿装置。

D、变压器室、高压配电室的接地干线上应设置不少于2个供临时接地用的接地柱或接地螺栓。

E、接地线表面沿长度方向,每段为15~100mm分别涂以黄色和绿色相间的条纹。

F、当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。

G、配电间隔和静止补偿装置的栅栏门及变配电室金属门铰链外的接地连接,应采用编织铜线,变配电室的避雷器应用最短的接地线与接地干线连接。

2、检验要求

(1)、接地装置施工是隐蔽工程,在土方回填前一定要得到监理、建设单位的见证,并及时办理签证(可以分段办理)。

(2)、主接地网施工应做好原始施工记录,并在图中标示。 (3)、及时做好接地装置的记录签证。 3、施工质量通病及其预防对策表

现象 接地工艺不美观 原因分析 工艺意识不强,技术不到位 接地材料不符合要求 接地焊接与1、焊接人员在焊接后麻木蛮干,不按照 图纸施工 预防及处理措施 施工人员必须证件齐全且符合要求;严格在专业负责人的指挥下进行接地施工;严格按照图纸要求进行接地作业。 凡接地施工所用的镀锌扁铁等接地材料必须符合 图纸要求;所有到场的接地材料必须上报监理单位,经监理单位验收合格后,方可投入施工使用。 1、在焊接后进行工艺处理,未经验收不允许进行 下一步工序; 防腐的缺陷 未进行处理 施工其他一些通病 2、防腐未按程序实施 2、严格按照防腐程序。 工艺意识不强,技术不到位 严格按图、按规范、按技术负责人的相关规定 要求施工,班前进行技术交底,班中进行质量监 控,班后进行验收检查。 八、环境保护措施

1、使用环保确认无害的灭火器。

2、施工现场易燃、易爆油品及化学品应储存在专用仓库、专用场地或专用储存室(柜)内。尽量减少油品、化学品的泄露现象,

3、最大限度防止施工现场火灾、爆炸的发生。 (1)、进行消防培训,增强消防意识。 (2)、油库、化学品库配备一定数量的灭火器。

4、固体废弃物实现分类管理,提高回收利用量。 (1)、列出项目可回收利用的废弃物,提高回收利用量。

(2)、废弃物要及时收集并处理。生产生活垃圾必须倒在指定的垃圾堆放地进行消纳,施工垃圾做到每天清运。废弃物逐步实现资源化、无害化、减量化。设置有毒有害固体废物的存放点(地面作防渗处理),并及时消纳。设置可回收物分类存放点;设置生活垃圾存放点。

5、项目经理部最大限度地节约水电能源。

(1)、项目要指派专人负责监督水电节约措施的实施,生活区和施工区各配电表和水表,每月统计水电的消耗。

(2)、水电消耗量较大的工艺制定专项节能措施。

重要环境因素及预防控制措施见下表: 重要环境因素及预防控制措施表

重要环境因素 易发生的场所或部位 预防措施 空气污染 1、材料运输道路和场地 1、材料运输道路和场地道路和场地硬化处理 2、堆放素土、白灰、砼及砂浆搅拌,易产尘材料堆放必须采取覆盖、固化或绿化处理 (扬尘) 易产生尘的裸露场所 3、运输土方、渣土、垃圾的车辆 运输车辆密闭车厢,进入城市道路前要清洗车厢及车轮 空气污染 1、焚烧各类废弃物 1、垃圾分类存放并及时清运出场 2、施工现场严禁焚烧各类废弃物 使用达到国家设备废弃排放标准的机械设备及车辆 (扬尘) 2、机械设备及车辆尾气排放 污水排放 1、施工污废水 2、食堂污排水 3、生活污排水 4、废弃油料及化学溶剂 噪音 1、散装材料及垃圾倾倒抛掷产生的噪音 2、砼浇筑振捣产生的噪音 3、施工机械运行产生的噪音 施工现场设排水沟及沉淀池,废水经处理后排入市政污水管网 设隔油池处理后排入市政污水管网 设化粪池处理后排入市政污水管 收集后集中处理 文明施工,禁止凌空抛掷垃圾废料 调整砼浇筑时间,禁止夜间施工扰民 设置防噪隔音设施或改变工艺操作顺序,禁止夜间施工扰民 固体垃圾废料 建筑及生活垃圾在现场随意堆放抛洒 1、垃圾分类并在现场设置集中堆放地点,并及时清运 出施工现场 2、生活垃圾建立日清理制度,现场设置密封垃圾箱防止气味散发及蚊蝇滋生 环境卫生状况 施工现场布置混乱,造成交叉污染 1)施工现场生产区与生活区分割布置。 2)施工现场操作加工区,材料堆放及仓储,交通运输通道的规划和布置要满足生产流程,减少相互干扰及安全。 3)生活区内食堂、宿舍、厕所、洗浴应合理安排布置有序,杜绝产生脏、乱、差并符合卫生防疫要求,防止人员疾病传播。 4)食堂必须有安全许可证,炊事人员必须持有健康证上岗,饮食生产过程要符合卫生要求,防止发生食堂餐饮人员中毒事件。 九、安全措施