好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

防雷接地施工方案78286

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

脱硫系统接地专项施工方案

一、编制依据:

(一)、施工图纸:大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司2×660MW超超临界机组烟气脱硫工程

(1)《室外接地体平面布置图》(YQH1667S-D0801-02) (2)《室外暗装断接卡子做法》(YQH1667S-D0801-03) (二)主要规程、规范

(1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (2)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) (3)《建筑物防雷设施安装》(99D501-1,9999(03)D501-1) (4)《利用建筑物金属做防雷及接地装置安装》(03D501-3)

(5)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(DL/T475-2006)

(6)《电力建设安全工作规范(火力发电厂)》(DL5009-2002) (7)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GB50149-2010) (8)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50169-92)

二、工程概况:

大唐准东五彩湾北一电厂位于新疆昌吉市吉木萨尔县五彩湾工业园内,距五彩湾镇约30km。大唐准东五彩湾北一电厂(2*660MW)超超临界机组烟气脱硫工程包括 SO2吸收系统、烟气系统、制浆系统、脱水系统、水工系统、事故浆液系统、工艺水系统、湿式电除尘器系统。配电系统包括工作接地、防雷接地、弱电系统接地包括重复接地及共用接地装置。

三、施工组织机构及劳动力组织 1、组织机构图

大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司2×660MW超超临界机组烟气脱硫工

程防雷接地施工组织机构图

水电施工员:钱华

2、劳动力组织 作业人员表:

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 工 种 项目主管 施工员 班长 电工 材料员 质检员 普工 安全员 合 计 人数 1 1 1 6 1 1 3 1 15 资 格 持有上岗证 持有上岗证 持有上岗证 持有上岗证、操作证 持有上岗证、操作证 持有上岗证、操作证 持有上岗证 持有上岗证、操作证 组长:沈志飞 副组长:肖道和 质检员:周军科 施工员:胡维 材料:周跃兵 水电班班长:肖洪海 施工作业班组 四、施工准备

(一)材料要求

防雷及接地装置所有部件均应按有关国家标准和设计图要求进行选购,并有出厂合格证和产品质量证明书。材料到齐后按要求办理报验验收手续,经监理验收合格确定可以使用后方可施工。镀锌材料在施工过程中应注意保护镀锌层,焊接点要刷防锈漆和银粉漆,所有的焊接点必须作好防腐处理。

(二)主要机具

手锤、钢锯、大锤、线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)。紧线器、电锤、切割机、角向磨光机、冲击钻、电焊机、气焊工具、电工组合工具等;

(三)作业条件 1、接地体的安装:

(1)、人工接地体:设计位置的场地没被占用,且已经清理好; (2)、利用柱钢筋做防雷接地引下线,底板筋与柱筋连接处已绑扎完。

2、接地干线安装: (1)、支架安装完毕; (2)、土建抹灰已完成; (3)、穿墙保护管已预埋。

3、支架安装:

(1)、各种支架已运到现场; (2)、结构工作已完成; (3)、室外必须有脚手架或爬梯。

4、防雷引下线暗敷设:

(1)、建筑物有脚手架和爬梯,达到能上人操作的条件; (2)、利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。

5、防雷引下线明敷设: (1)、支架安装完毕;

(2)、建筑物有脚手架和爬梯,达到能上人操作的条件。

6、避雷网安装: (1)、支架安装完毕;

(2)、具备调直场地和垂直运输条件; (3)、接地极与引下线必须做完。

7、避雷针安装:

(1)、接地体及引下线必须安装完毕; (2)、需要脚手架处,脚手架搭设完毕;

(3)、土建结构工程已完,并随结构施工做完预埋件。

五、工艺流程

接地体 接地干线 支架 引下线(明)敷设 避雷针 避雷带或均压环

(一)防雷接地的施工:

1、接地装置的焊接设备采用ZX7-500电焊机焊接。

2、利用建筑物钢筋混凝土柱子中对角四根主筋作接地引下线,柱筋每隔3m采用Φ10箍筋周圈焊接。柱筋引出屋顶100mm焊接后再与避雷带焊接。

3、接地引下线的做法用Ф12镀锌圆钢与柱上的II型预埋连接钢板焊接,焊接长度不小于圆钢直径的6倍,双面焊接,另一端用M12x30的镀锌螺栓与-50

×8的镀锌扁钢连接作为接地引下线与接地极连接,接地摇测点距地面1米,用250×160×180密闭接线合封堵。

4、接地体的做法利用150mm2裸铜线做水平接地体,沿综合楼和1#、2#吸收塔四周布置,埋设深度距离地面2米以下,每一个水平接地体与主厂房接地装置单独连接不少于2处;用Φ16×2500mm铜棒作为垂直接地体,垂直埋入深度不少于2米,共26处,综合楼12处,1#吸收塔7处,2#吸收塔7处,水平接地体与垂直接地体热熔焊接。

(二)接地体的安装

1、接地体的安装应按图施工,具体情况施工人员可根据现场情况,尽量在土方开挖时利用地形、地势,避开岩石层进行接地施工,以减少工作强度和提高接地效果。

2、接地沟开挖及回填:开挖接地沟时,应根据区域基准标高点控制挖深,接地沟深度在2.1m以上,沟内石头、建筑垃圾清理干净;回填应在接地验收合格后进行,采用泥土回填,不得有石头或其他垃圾和杂物,回填土的厚度不小于600mm,并分层夯实。

3、接地体的安装:接地沟挖好后,应立即进行接地体的安装,用150mm2

裸铜线做水平接地体,按设计图尺寸位置要求放线定位,将150mm2裸铜线埋入,用Φ16×2500mm铜棒做垂直接地体,按设计图尺寸位置要求放线定位,用机械钻孔至2m左右深后,把Φ16×2500mm铜棒逐个打入,然后把150mm2裸铜线与Φ16×2500mm铜棒用专用模具焊接好。

4、接地体的连接采用专用模具进行热熔焊接,焊接必须牢固无虚焊,焊接前将接地体的焊接处的锈斑、污垢清除干净,然后安装专用模具进行焊接连接。

防雷接地施工方案78286

脱硫系统接地专项施工方案一、编制依据:(一)、施工图纸:大唐吉木萨尔五彩湾北一发电有限公司2×660MW超超临界机组烟气脱硫工程(1)《室外接地体平面布置图》(YQH1667S-D0801-02)(2)《室外暗装断接卡子做法》(YQH1667S-D0801-03)(二)主要规程、规范(1)《建筑工程施工质量验收
推荐度: