好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

杭州市中策职业学校2015学年第一学期《工厂电气控制设备》期末考试理论试卷(A卷)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

杭州市中策职业学校2015学年第一学期 《工厂电气控制设备》期末考试试卷(A卷)

(适用:14级电气运行与控制专业1-5班,不得使用计算器)

一、填空题(本大题有82个空格,任选其中50个空格作答,多做按顺序批改,不加分;每空1分,共50分)

1.低压断路器中的 脱扣器作过载保护用,其整定电流的大小可由电流调节装

班级: 姓名: 学号: 置调节。

2.在接触器联锁正反转控制线路中,其联锁作用的触点应是对方接触器的 ,起自锁作用的触点应是接触器的 。

3.在接触器联锁正反转控制线路中,若热继电器的一相热元件断路,将造成电动机 。

4.组合开关常用于50HZ交流额定电压为380V及以下或直流220V及以下的电气线路中,用于手动不频繁地接通或分断电路、换接电源和负载,或控制 KW以下小容量三相交流异步电动机的直接启动、停止和正反转控制。

5.可以使用 表来检测组合开关每两相触点之间的绝缘电阻和对外壳绝缘电阻。

6.熔断器的核心部分是 。

7.RL系列熔断器熔断管内装有石英砂、熔丝和带小红点的熔断指示器,当从瓷帽玻璃窗口观测到带小红点的熔断指示器自动脱落时,表示熔丝已 。

8.时间-电流特性是在规定工作条件下,表征流过熔体的电流与熔体熔断时间关系的曲线,它是一种 特性曲线。

9.布置图中各电器及元件和文字符号必须与 图和 图中的标注相一致。 10.在电气控制线路板上安装低压断路器时,其受电端应朝向控制板的 ,在安装螺旋式熔断器时,其受电端应为底座上的 接线柱。

11.交流接触器主要的发热部件是 ,直接接触器主要的发热部件是 。 12.一个额定电流等级的熔断器可以配用若干个不同额定电流等级的熔体,但应保证熔体的额定电流值 熔断器的额定电流值。

13.接近开关是一种 触点开关。

14.配线管中的导线不允许有接头,若导线要进行连接,则其接头应做在 或

1

内,以便检修。

15. 位置开关具有两个稳定的位置,因而具有“记忆”作用。

16.交流接触器主要由 、 、 及辅助部件等组成。 17.在电动机正反转控制线路中,若有一个旋转方向电动机缺相运行,其原因是 。

18.利用仪表测量控制线路上某点或某个元器件的通、断情况,来确定电气故障点的方法称为 测量法。

19.常用的CJ10等系列交流接触器在 %~ %的额定电压下,能保证可靠地吸合。

20.直流接触器一般采用 灭弧装置结合其他灭弧方法灭弧。

21.在连续与点动混合正转控制线路中,若按下连续起动按钮时,电动机能连续运转,按下点动按钮时,电动机不能起动,其原因可能是 。

22.热继电器主要与 配合使用,用作电动机的过载保护、断相保护、电流不平衡运行保护及其他电气设备发热状态的控制。

23. 是用来增加控制电路中信号或将信号放大的继电器。

24.当松开按钮后,接触器通过自身的 触点使其线圈保持得电的作用称为自锁;与起动按钮并联起自锁作用的辅助动合触点称为 。

25.接触器自锁正转控制线路中,除了利用熔断器作 保护外,还具有 和 保护作用。

26.热继电器的整定电流一般为电动机额定电流的 倍。 27.画电气控制线路电路图时,辅助电路要跨接在 相电源之间。

28.电路标号应按照 原则进行标注,即电路中连接在一点的所有导线因具有同一电位而标注相同的电路标号。

29.在接触器联锁正反转控制线路中,若接触器KM1、KM2的自锁触点误接到对方起动按钮两端,则按下起动按钮时,将出现电动机都能起动,但不能 。

30.板前明线布线时,应以 为中心,由内向外,由低到高,先控制电路,后主电路的顺序进行,做到前面的布线不会妨碍后面布线。

31.连续与点动混合正转控制线路中,点动按钮的动断触点与自锁触点 联后,再与起动按钮 联。

32.在电动机正反转控制线路中,若接触器KM1、KM2的主触点同时闭合,将造成

2

事故。

33.在实际生产中,想改变换气扇的旋转方向,使生产机械运动部件能够在正、反两个方向的运动,一般要求电动机能够实现 控制。

34.交流接触器铁心的两个端面上嵌有 ,用以消除电磁系统的振动和噪声。 35.要求几台电动机按一定顺序先后起动或停止的控制方式称为 。 36. 联锁正反转控制线路具有操作方便、工作安全可靠的特点。 37.当交流接触器线圈两端的电压过高或过低时,线圈中的电流都将 ,造成接触器线圈过热而烧毁。

38.接触器的主触点额定电压应 所控制负载的额定电压;接触器的主触点额定电流应 负载工作电流。

39.采用行线槽布线时,各电气元件接线端子引出导线的走向,应以电气元件的 为界线,在水平中心线以上的接线端子引出的导线,必须进入电气元件 面的行线槽;在水平中心线以下接线端子引出的导线,必须进入电气元件 面的行线槽。任何导线都不允许从 方向进入行线槽内。

40.热继电器按复位形式可分为 复位式和 复位式。 41.在小车自动往返控制线路中,位置开关SQ1、SQ2用来自动换接电动机的 电路,实现小车自动往返的行程控制;位置开关SQ3、SQ4起 保护,以防止SQ1、SQ2失灵时,小车越过限定位置而发生事故。

42.对比点动正转控制线路与接触器自锁正转控制线路,它们的电源电路和主电路部分 (相同、不同),在控制电路中,增加了一个 按钮,在起动按钮两端,并联了一个接触器的 触点。

43.绘制电路图时,各电气元件的触点位置均应按电路 或电气元件 时的 位置画出。同样,分析线路的工作原理时,应从各触点的 位置出发。

44.识图电气控制线路电路图的基本步骤为:先识读 ,后识读 ;根据控制电路各分支中控制元件的动作情况,研究控制电路如何对主电路进行控制。

45.对于工作电流 A的电气控制线路,中间继电器可以用来代替接触器控制电动机。

46.查找电气故障时,应根据 ,分析故障可能的原因,有针对性地采用 、 、 、 等方法,准确地查找出故障点、部位或元件。

3

杭州市中策职业学校2015学年第一学期《工厂电气控制设备》期末考试理论试卷(A卷)

杭州市中策职业学校2015学年第一学期《工厂电气控制设备》期末考试试卷(A卷)(适用:14级电气运行与控制专业1-5班,不得使用计算器)一、填空题(本大题有82个空格,任选其中50个空格作答,多做按顺序批改,不加分;每空1分,共50分)1.低压断路器中的脱扣器作过载保护用,其整定电流的大小可由电流调节装
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5vij67xy9y670et7c26i4qfr01784a016li
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享