好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

开利30HXC螺杆冷水机组操作程序和故障代码

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

开利30HXC螺杆冷水机组操作规程

警告一:

30HXC机组只能使用HFC-134a工质,请不要在本机组中使用任何其它类型的工质,以免造成不必要的损害。 警告二:

30HXC机组只能使用本公司特定的润滑油,千万不要在本机组中使用任何其它类型的润滑油,以免造成不必要的损害。 警告三:

电源不正常或不平衡电压会导致机组报警。如果机组电压的3相不平衡超过2%,或电流的不平衡超过10%,请立即和你当地的电力部门联系,并且保证机组处于停机状态,直到这种情况得到改善。(电源必须符合机组的铭牌上的标定值。电压必须在给定的电气数据范围内。具体的接线见图示)

1.启/停控制

1-1 冷水机组的启动/停止按钮可通过下列方式中的一种进行控制(控制状态)

·当前机组(本地控制模式)

·通过用户提供的触点信号进行远程遥控(遥控模式)

·通过CCN进行远程遥控(CCN模式)

1-2 主面板有一个启动/停止按钮,它可以用来在本地运行方式时停止或启动机组或者用来选择遥控

或CCN的运行方式。

这些运行方式如下表所描述。

此启动/停止按钮可用来选择以下运行方式: 运行方式 4位数字显示 LOFF L-On L-Sc* CCN* rEM* MAST* 描述 本地关。机组在本地模式下关机 本地开。机组在本地模式下准许启动 本地开-定时器控制。机组处于本地运行模式。如果该时期是占用状态,机组就允许启动。如果机组的运行定时器程序是空闭的,机组会保持关闭状态直到下一个占用时期。 开利舒适网络 工作在CCN命令下 遥控 机组由外部遥控触点进行控制。 主机启动:用于主/从机组控制功能激活 注:*号表示仅在设置要求后显示

1-3 在本地模式下启动机组

启动机组前必须先启动冷水泵、冷却水泵和冷却水塔。

在适当的情况下,机组控制系统可对冷水泵、冷却水泵实现自动启/停,而无须再添加任何副电路板。 下列例子中,机组处于停止状态,用户将以本地模式启动机组。 按键 操作 第一区显示 按住启动/停止按钮至少4秒 按住启动/停止选择按钮,有效的运行模式将逐个显示直至放开按钮 当需要的运行模式显示后(此处为L-On)放开启动/停止按钮,第1区中闪烁的“C”表示控制器正等待确认 按下确认键确认运行模式已选择(此处为L-On)第1区中显示“t”表示已选择了运行模式。如确认键按得不够快,控制器将退出更改环境仍使用原来运行模式 C C rEM C 第二区显示 LOFF L-On L-Sc CCn L-On t L-On 当机组启动时,控制系统首先激活油泵,以便压缩机启动时能有足够的润滑。如果油泵能建立起足够的油压,压缩机就能顺利启动。一旦压缩机开始运行,油泵将停止运行。如果油泵始终不能建立起足够的油压,控制系统将产生一个报警信息。

1-4 在本地模式下停车

机组可以在任何时候通过按启动/停止按钮,在本地模式下停车。

机组停车 按键 操作 按启动/停止按钮一下(时间小于4秒) 当按键释放后,机组停车,不需要任何进一步动作。 第一区显示 C t 第二区显示 LOFF LOFF 2.主面板

从主面板可以看到PD4所有数据和实现所有控制功能。包括: 第1区:一个两位数码显示表明所选的项号。 第2区:一个四位数码显示表明所选项的内容。

第3区:由LED指示灯和按纽组成,用于机组开停,菜单选择,菜单项选择和改变数值。

2-1主界面

按纽 向上键 向下键 确认键 开/停键 LED灯 名称 信息 温度 压力 设定值 输入 输出/测试 配置 报警 报警历史 运行记录

名称 菜单 描述 选择主菜单,每个菜单项由一个图标表示,当菜单激活时图标对应LED灯亮 在菜单项之间滚动(在两位数码显示区),如果修改模式激活,该键将增加任意参数的数值。 在菜单项之间滚动(在两位数码显示区),如果修改模式激活,该键将减少任意参数的数值。 可激活修改模式,确认修改或扩展显示某项的描述性文字。 在本地模式可开停机组或更改运行模式。 描述 显示机组的一般运行参数 显示机组运行温度 显示机组运行压力 显示并修改机组设定点 显示机组数字和模拟输入量状态 显示并能测试机组输出量状态 显示并更改机组配置信息 显示激活的报警 显示报警历史 显示机组和压缩机的启动次数和运行时间

2-2快捷面板(右侧区域)包括一幅机组运行示意图,在图上包含有按纽和LED指示灯,可以迅速访

问机组的主要运行参数。 快捷面板指示灯

绿色LED指示灯 红色LED指示灯 红色LED指示灯 红色LED指示灯 绿色LED指示灯 黄色LED指示灯 绿色LED指示灯 绿色LED指示灯 机组准许启动或处于运行状态 点亮:回路A或机组因报警停机 闪烁:回路A或机组在运行时发生报警 点亮:回路B或机组因报警停机 闪烁:回路B或机组在运行时发生报警 水流量开关断开或用户互锁保护开关断开 蒸发器水泵运行 从顶部到底部分别是压缩机A1、A2或B1、B2的启/停状态。指示灯闪烁表示相应的回路处于保护或除霜状态。 制热运行 制冷运行

快捷面板按钮 按纽 作用

蓝色按纽:冷水进出水温度(℃) 灰色按纽:室外温度(℃) 控制点(设定点+复位) 按一下:回路A/B排气压力(KPa) 按两下:回路A/B饱和冷凝温度(℃) 按一下:回路A/B吸气压力(KPa) 按两下:回路A/B饱和吸气温度(℃) 按一下:压缩机A1/B1运行时间(h/10或h/100) 按两下:压缩机A2/B2运行时间(h/10或h/100) 3.故障诊断 3-1概述

PRO-DIALOG PLUS控制系统有许多故障帮助功能。本地面板和其中的大多数菜单可访问全部的机

组运行工

况,测试功能可以快速检测机组的所有设备。如果发现了一个运行故障,机组就会报警并将报警代码

存入报警菜 单中。

3-2显示报警资料

快捷面板上的报警指示灯显示了整个机组和每个回路的状态。 ·指示灯闪烁表明回路正在运行但存在问题 ·指示灯不闪烁表明回路由于故障而停车

主面板的报警菜单显示机组上正发生的5个故障的代码。

3-3 报警的复位

当故障排除后,报警就可复位了,复位可采取手动复位或自动复位两种模式。即使机组正在运行,报警也能被复位。

这意味不停车就能进行报警的复位。当停电后,机组无需外部命令就能重新启动。然而,停电时所有故障也都保存了,在某些情况下这可能导致回路或机组无法重新启动。

手动复位必须按以下过程在主面板上进行:

当前报警复位 操作 按下MENU键直至报警指示灯亮起,第2区显示当前报警数。 按下回车键允许报警复位,报警指示灯闪烁并在第2区显示数值0 再按下回车键使复位生效,报警指示灯停止闪烁,依次显示“Good”“2AL” “0AL” 第1区显示 0 第2区显示 按钮 第3区指示灯 0 2AL 0 0 0 Good 2AL 0AL

开利30HXC螺杆冷水机组操作程序和故障代码

开利30HXC螺杆冷水机组操作规程警告一:30HXC机组只能使用HFC-134a工质,请不要在本机组中使用任何其它类型的工质,以免造成不必要的损害。警告二:30HXC机组只能使用本公司特定的润滑油,千万不要在本机组中使用任何其它类型的润滑油,以免造成不必要的损害。警告三:电源不正常或不平衡电压会导致机组报警
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5vieq6xobo4oweh0q68m0sr9z0p01l00o0r
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享