70、自动喷水灭火系统中的水流指示器前应装(A)。

A.信号阀 B.止回阀 C.安全阀 D.开关阀

71、水力警铃喷嘴处压力不应小0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于(D)dB.

A.50 B.55 C.65 D.70

72、建筑智能系统试运行应连续进行(D)小时。试运行中出现系统故障时,应重新开始计时。

A.24 B.48 C.90 D.120 73、建筑智能系统检测主控项目有(B)项及以上不合格的,系统检测结论应为不合格;一般项目有(B)项及以上不合格的,系统检测结论应为不合格。 A.2,1 B.1,2 C.1,1 D.2,2

74、业务办公网及智能化设备网与互联网连接时,网络安全系统应检测安全审计功能,并应具有至少保存(C)d记录备份的功能。

A.24 B.48 C.60 D.120

75、强度是钢材力学性能的主要指标,包括屈服强度和(C)。 A. 塑性 B. 韧性 C. 抗拉强度 D.硬度

76、UPVC排水管材材料试验主要有:拉伸屈服强度、纵向回缩率、(B)、落锤冲击试验。

A.耐热性能 B.扁平试验 C.阻燃性能 D.电气性能。 四、能够识读施工图(权重0.05)

77、建筑给排水工程施工图是用(A)绘制的。

A、单线图 B、双线图 C、正投影 D、斜投影 78、建筑通风与空调工程施工图是用(B)绘制的。

A、单线图 B、双线图 C、正投影 D、斜投影 79、焊接钢管、给水铸铁管等均以公称直径(B)来表示。

11

A、Φ B、DN C、Dg D、dg 80、无缝钢管标注为(A)。

A、Φ108×4 B、DN108×4 C、D108×4 D、dg108×4 81、通风工程图由(A)组成。 A、基本图、详图、节点图 B、基本图、双线图、系统图 C、基本图、土建图、大样图 D、基本图、原理图

82、电气导线敷设部位中暗敷在墙内为(A)

A、WC B、CC C、BC D、CC 83、在智能建筑的监控系统中信号传输距离为(A)

A、1km B、0.8km C、2km D、3km 84、在智能建筑使用电缆SYV-75-3不宜超过(B)

A、100m B。50m C、200m D、300m 85、闭路电视监控系统分几个部分(A)图样。 A、控制、摄像、传输、显示与记录 B、控制、传输、显示 C、控制、摄像、显示与记录 D、控制、摄像、传输、记录

86、住宅宾馆自动喷水灭火工程有(C)图样。

A、水流指示器 B、干湿报警器 C、温感 D、按钮

87、住宅宾馆室内自动喷水灭火工程有(A)图样。

A、烟湿感 B、报警阀 C、按钮 D、止回阀

88、防盗系统中常用(B)探测器。

A、激光 B、热感 C、接触 D、光感

12

89、DOC直接数字式控制器,安装时注意输入(A)量来施工的。

A、温度 B、流速 C、压力 D、电流 90、建筑自动化系统结构图样(A)

A、网络控制器 B、监控控制器 C、集散控制器 D、直接数字控制器 五、能够确定施工质量控制点(权重0.10)

91、阀门进场后,对安装在主管道上起切断作用的控制阀门,应该:(D) A每批数量的10%抽查,不少于1个进行强度和气密性试验。 B每批数量的10%抽查,不少于3个进行强度和气密性试验 C每批数量的50%抽查,不少于1个进行强度和气密性试验 D逐个做强度和气密性试验

92、地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施,对有严格防水要求的建筑物必须采用(C)。

A.刚性套管 B.非金属垫 C.柔性防水套管 D.柔性连接

93、管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用螺纹连接,破坏的镀锌层及外漏螺纹部分应做(C)。

A.防锈处理 B.防水处理 C.防腐处理 D.二次镀锌

94、室内给水管道的水压试验,当设计未注明时,应为工作压力的(B)。但不得小于0.6MP。

A.1倍 B.1.5倍 C.2倍 D.2.5倍 95、通球试验的通球球径不小于排水管道管径的(B)。

A.3/4 B.2/3 C.1/2 D.1/3 96、安装在卫生间及厨房的套管,其顶部应高出装饰面(D)mm。

A.20 B.30 C.40 D.50 97、供热管网的管材应该符合设计要求,当设计未注明时,应该符合以下规定,正确的是:(D)

A管径小于或等于40mm时,应该采用焊接或螺旋连接;

13

B管径在50-200mm时,必须采用无缝钢管; C管径在大于200mm时,必须采用无缝钢管; D、室外供热管道连接均应采用焊接连接。

98、规格为DN100排水塑料管立管的支架安装最大间距是 ( C ) 。 A、 1m B、 1.5m C、2m D、2.5m

99、在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于(C)mm。

A.1.0 B.1.2 C.1.6 D.2.0 100、圆形风管无法兰连接采用承插连接形式时,要求插入深度大于( C )mm且有密封措施。

A、20 B、25 C、30 D、40

101、风机盘管机组安装前宜进行单机三速试运转及水压检漏试验。试验压力为系统工作压力的( D )倍,试验观察时间为2min,不渗漏为合格。 A、1.1 B、1.15 C、1.2 D、1.5 102、风管垂直安装,间距不应大于(D)m,单根直管至少应有2个固定点。 A.2.0 B.2.5 C.3.0 D.4.0 103、低压系统风管的严密性检验应采用抽检,抽检率为( A ),且不得少于1个系统。

A、5% B、10% C、20% D、100%

104、风管支、吊架安装,当水平悬吊的主、干风管长度超过 ( B )m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个。

A、10 B、20 C、30 D、40 105、低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于(A) A.0.5MΩ B.1MΩ C.2MΩ D.5MΩ

106、明配电线保护导管弯曲半径不宜小于管外径的6倍,当只有一个弯曲时,不宜小于管外径的( D )倍。

A. 6 B. 4 C. 10 D. 4

107、在吊顶顶棚上安装灯具时,应设(D)固定,不允许直接固定在饰面板上。 A.主龙骨 B.次龙骨 C.专用吊杆 D.专用支架

14

108、照明配电箱安装,箱内开关应动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于( C )m A。动作时间不大于0.1S。 A、10 B、20 C、 30 D、40

109、电缆在室外直接埋地敷设时,电缆外皮至在地面的深度不应小于(C)m,并应在电缆上下分别均匀铺设100mm厚的细砂或软土,并覆盖混凝土保护板或类似的保护层。

A.0.4 B.0.5 C.0.7 D.0.8

110、柜、屏、台、箱、盘的金属柜及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门和框架的接地端子间应用( D ) 连接,且有标识。 A、BV多股铜线 B、裸体多股钢线 C、黄绿双色铜芯线 D、裸编织铜线

111、金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合( C ) 规定:

A、金属电缆桥架及其支架全长应不少于1处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接 B、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于3mm2

C、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2

D、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于1个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺。

112、自动喷水灭火系统报警阀应进行渗漏试验。试验压力应为额定工作压力的2倍,保压时间不应少于( D )min。阀瓣处应无渗漏。 A、1 B、2 C、3 D、5

113、火灾自动报警与联动控制系统的传输线路,采用绝缘导线穿管敷设在不燃烧体结构内时,其保护层厚度不应小于(D)

A.15mm B.20mm C.25mm D.30mm

114、建筑物高度大于12米时,应选择如下哪种探测器是适合的(D)

15

八大员继续教育设备安装质量员考试题目加标准答案

70、自动喷水灭火系统中的水流指示器前应装(A)。A.信号阀B.止回阀C.安全阀D.开关阀71、水力警铃喷嘴处压力不应小0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于(D)dB.A.50B.55C.65D.70
推荐度: