《电力设备交接和预防性试验规程》修改部分

表2-1同步发电机试验项目、周期和标准 序号 项目 周期 21 空载特性曲线 同规程 标准 同规程 说明 1) 交接时有出厂数据时只作带变压器的空载特性曲线试验;若无出厂数据时分别做带与不带变压器的空特性曲线 2) 同规程 交接时有出厂数据时只作带变压器的短路特性曲线试验,,若无出厂数据时应分别做带与不带变压器的短路特性曲线 22 三相稳定短路特性曲线 同规程 同规程 表3-1 35kV及以上油浸式变压器、电抗器的试验项目、周期和标准 序号 项目 周期 标准 1 油中溶解气体色谱分同规程 同规程 析 说明 1)2)3)4)5)6)7)同规程 8)封闭式电缆出线的变压器电缆侧绕组当不进行绕组直流电阻定期试验时,应缩短油中溶解气体色谱分析检测周期,220kV变压器不超过3个月,110kV变压器最长不应超过6个月 1)2)3)4)同规程 5)封闭式电缆出线的变压器电缆侧绕组可不进行定期试验,但应缩短油中溶解气体色谱分析检测周期周期,220kV变压器不超过3个月,110kV变压器最长不应超过6个月。 1)2)3)4)5)同规程 6)变压器绝缘电阻大于10000MΩ时,吸收比和极化指数可仅作为参考。 7)电缆出线变压器的电缆出线侧绕组绝缘电阻由中2 绕组直流电阻 同规程 同规程 3 绕组绝缘电阻、吸收比或极化指数 同规程 同规程 - . - 总结资料-

-

性点套管处测量 4 绕组的tgδ 同规程 同规程 1)2)3)4)同规程 5)封闭式电缆出线的变压器只测量非电缆出线侧绕组的tgδ 5 12 电容型套管的tgδ和电容值 绕组的泄漏电流 1)2)3)4)同规程 17 局部放电 1) 交接时(220kV、120MVA及以上 2) 3)同规程

4-1电流互感器的试验项目、周期和标准 序号 5 项目 交流耐压 周期 1) 交接时 (35kV以及下) 2)3)4)同规程

表4-2电压互感器的试验项目、周期和标准 序号 5 项目 交流耐压 周期 1) 交接时 (35kV及以下) 2)3)4)同规程 - . - 总结资料-

同规程 同规程 1)2)同规程 1)2)同规程 3)封闭式电缆出线的变压器只测量有末屏引出的套管tgδ和电容值 1) 同规程 2) 封闭式电缆出线变压器的电缆出线侧绕组泄漏电流由中性点套管处测量。 同规程 标准 同规程 1) 同规程 说明 2) SF6气体电流互感器交接对各电压等级均应进行交流耐压试验 标准 同规程 同规程 说明 -

4-3电容式电压互感器的试验项目、周期和标准 序号 2 项目 中间变压器的绝缘电阻 周期 1) 交接时 2) 大修后 3) 1~3年 4) 必要时 同规程 标准 说明 1)用2500V兆欧表,从X端测量 表6 套管的试验项目、周期和标准 序号 4 项目 交流耐压 周期 1)交接时 (35kV及以下) 2)3)同规程 同规程 同规程 标准 同规程 说明 5 110kV及以上电容型套管的局放电 同规程 1) 同规程 2) 同规程的3) 110kV及以上SF6气体变压器、SF6气体电流互感器有关SF6气体试验项目、周期和标准 序号 1 项目 SF6气体湿度 (20℃v/v) (μ1/1) 周期 1) 交接时 2) 大修后 3) 新装及大修后1年复测 4) 1~3年 5) 必要时 1) 交接时 2) 大修后 3) 必要时 标准 1、有载调压箱: 交接后及大修后不大于 运行中不大于 2、其他: 交接及大修后不大于 运行中不大于 150 300 250 500 说明 1) 按GB12022《工业六氟化硫》、SD306《六氟化硫气体中水分含量测定法(电解法)》进行 2) 当新装及大修后1年复测湿度不符合要求或漏气超过要求和设备异常时,按实际情况增加检测。 日常监控,必要时检测 2 SF6气体泄漏 年泄漏率不大于1%/年或按厂家要求 - . - 总结资料-

-

3 SF6气体成份分析 1)必要时 纯度 ≥97% 空气 ≤0.2% CF4 ≤0.1% 1) 有条件时取气分析 2) 其余CO、CO2、SO2、HF有条件时可加以监控 SF6气体其它检测项目 见第10章 见第10章 见第10章 4 注:1、110kV及以上SF6气体变压器、SF6气体电流互感器其它试验项目同油浸式变压器、油浸式电流互感器 2、110kV及以上SF6气体变压器、SF6气体电流互感器交接和大修后应进行交流耐压试验,试验电压参照附录G

表5-1 SF6断路器和GIS的试验项目、周期和标准 序号 4 项目 耐压试验 同规程 周期 标准 交流耐压或操作冲击耐压的试验电压为出厂试验电压值的80%,当该试验电压低于附录G的规定值时,按附录G的规定进行试验。 1) 断路器的合、分时间及合分(金属短接)时间,主、辅触头的配合时间应符合制造厂规定 2) 同规程 1) 并联合闸脱扣器应能在其交流额定电压的85%~110%围或直流额定电压的80%~110%围可靠动作;并联分闸脱扣器应能在额定电压的65%~120%围可靠动作,当电源电压低至额定值的30%或更低时不应脱扣 2) 同规程 同规程 说明 9 断路器的时间特性 1) 交接时 2) 机构大修后 3) 必要时 同规程 10 分、合闸电磁铁的动作电压 13 SF6气体密度继电器检查及压力表校验 1) 交接时 2) 机构大修后 3) 1~3年 4) 必要时 - . - 总结资料-

-

表5-2 多油断路器和少油断路器的试验项目、周期和标准 序号 9 项目 断路器的速度特性 周期 1) 交接时 2) 大修后 3) 必要时 同规程 同规程 标准 同规程 说明 11 操动机构合闸接触器及分、合闸电磁铁的最低动作电压 1) 并联合闸脱扣器应能在其交流额定 电压的85%~110%围或直流额定电压的80%~110%围可靠动作,并联分闸脱扣器应能在其额定电源电压的 65%~120%围可靠动作,当电源电压低至额定值的30%或更低时不应脱扣 2) 同规程 表5-3 真空断路器的试验项目、周期和标准 序号 7 项目 操动机构合闸接触器分、合闸电磁铁的最低动作电压 同规程 周期 标准 1) 并联合闸接脱扣器应能在其交流额定电压的85%~110%围或直流额定电压的80%~110%围可靠动作;并联分闸脱扣器应能在其额定电源的65%~120%围可靠动作,当电源电压低至额定值的30%或更低时不应脱扣 2) 同规程 灭弧室真空应符合制造厂规定 说明 9 灭弧室真空度测试 1) 交接时 2) 1~3年 3) 必要时 有条件时进行 - . - 总结资料-