大连理工大学《钢结构》大作业
学习中心: 姓 名: 学 号:
XXXX学习中心 XXX 123456
题目一:
试设计一双盖板的角焊缝对接接头。已知钢板截面为300mm×14mm,承受轴心力设计值N=800KN(静力荷载)。钢材Q235-B,手工焊,焊条E43型,如图(a)所示。
若改成如图(b)所示的菱形盖板,验算连接强度。
6NNNt1?14N
图a
620801008020N197N50180t1?14NNt2?8图b
解:
根据和母材等强度原则,取2-260×8盖板,钢材Q235,其界面面积
为:
A=2×26×=2≈30×=42cm2,
确定焊缝高度:
hf?6mm<hfmax?t?(1~2)?8?(1~2)?6~7mm
<hfmax?1.2tmin?1.2?8?9.6mm <hfmin?1.5tmax?1.5?14?5.6mm
因为t=8mm < 12mm,且b=260mm>200mm,为防止因仅用侧面角焊缝引起板件扭曲过大,故采用三面围焊。
正面角焊缝能承受的内力为
N1=2×
hflw1?fffw=2××6×100××
160 =164000 N=164 kN
焊接缝能承受的内力为: ?f??11??1.03sin?18021?1?()33197
N2?2?2?0.7hflw2?f?ffw=2×2××6×197××160 =545000 N=545 kN 侧面角焊缝能承受的内力为:
N3?2?2?0.7hflw3?f?ffw==2×2××6×(50-6)×160 =118000 N=118kN
接头一侧能承受的内力为:
∑N= N1?N2?N3=164+545+118=827 KN>N=800 kN(满足要求) 改用菱形后盖板长度有所增加,但焊缝受力情况有较大改善。
题目二:强度验算
如下图所示的两端简支的焊接组合截面H型钢梁,受静力荷载作用,
P?200kN,钢材为Q235B级钢f?215N/mm2,fv?125N/mm2,试验算跨中
荷载P作用位置的强度是否能够满足要求
?200?15120120PPyxx12012020001000
?350?8y?200?151000
解:(1)计算截面特性:
Ix?0.8?35312?2?20?1.5?(17.5?0.75)2?22853.33cm4
(2)P作用处梁所受的荷载值: 弯矩:M=200×1000=2?105kN?mm 剪力:V=P=200kN (3)验算梁的应力值 ①最大正应力:
Mh2?105?103350?2?15?max?????166.3N/mm2?f?215N/mm2 4Ix222853.33?102满足要求。 ②最大剪应力:
VS200?103?(175?8?175/2?200?15?182.5)22?max???73.3N/mm?f?125N/mmvIxtw22853.33?104?8
满足要求。 ③折算应力:
p200?103?c???128.2?f?215N/mm2twlz8?(120?5?15)175175?166.3??153.2N/mm2190190VSx1200?103?547500?1???59.5N/mm2Ixt22853.33?8???max?
?2??c2????c?3?2?153.22?128.22?153.2?128.2?3?59.92
?176.2N/mm2??tf?1.1?215?236.5N/mm2
满足要求。
题目五:受剪螺栓连接在达极限承载力时可能出现哪些破坏形
式螺栓排列的中距、端距和边距应满足哪些要求
答:受剪螺栓连接在达极限承载力时可能出现以下五种破坏形式:
栓杆剪断、孔壁挤压坏、钢板拉断、端部钢板剪断、栓杆受弯破坏。
螺栓排列应满足三方面要求: 1、受力要求 2、施工要求
3、构造要求,最小的栓距3d,最小的端距2d。
精心搜集整理,只为你的需要