九、环保措施
1、控制噪音。作业过程中,作业人员应采取措施避免发出较大声响。
2、禁止在施工现场焚烧废油废棉纱等各类物资,防止产生有毒有害气体和引发火灾事故。
3、旧手套等废弃物品收集到项目部指定的堆放位置。每班工作结束,作业人员到项目部指定的地方洗手,将污水排入项目部专门的收集池内。
十、吊篮悬挂系统稳定性验算 悬挂系统的安装情况如下图所示:
a—臂杆前端悬挑长度。安装过程控制为a≤1.1m。
b—臂杆后段平衡臂长度,通常情况下b为臂杆悬挑长度a的两倍以上。
G—配重;吊篮使用说明书规定,前梁额定伸出长度下,吊篮配重900kg,从偏于安全考虑,实际每台吊篮安放1000kg配重,即每台吊篮的两个配重支架上各压放配重500kg。
F—吊篮悬挂端的总载荷,包括恒荷载和施工活荷载。恒荷载包括平台、提升机、钢丝绳、安全锁等构配件自重;施工活荷载包括作业人员和施工器材的重量。查吊篮说明书,6m平台的吊篮 F=776-300+630=1106kg,取平衡重900kg。
稳定系数k=Gb/Fa=900kg×4m/(1106kg×1.3m)=2.9
因K=2.9>2,故悬挂系统稳定性符合安全要求。 十、操作环境:
10.1吊篮运行时严禁超载,平台内载荷应大致均布。DT-630控制使用为载荷 600 KG(以上载荷包括人体重量)。
10.2使用现场吊篮与高压线、高压装置间应有足够的安全距离,一般不少于5米。 10.3出现雷雨、大雪、大雾、五级风以上不得使用吊篮。
10.4吊篮不宜接触腐蚀气体及液体,在不得已的情况下,使用时应采取防腐蚀隔离措施。
10.5正常工作温度为:(-20~+40)℃,电动机外壳温度超过65℃时,应暂停使用提升机。
10.6正常工作电压应保持在380±5%范围内,当现场电源电压低于360V时,应停止作业。
十一、悬挂结构
11.1操作前,应全面检查屋面悬挂机构焊缝是否脱焊和漏焊,绳扣、螺栓是否齐全、松动。
11.2配重块数量是否足够、放置是否妥当。并有固定措施,防止滑落。 11.3悬挂机构两吊点间距应比悬挂平台两吊点间距大5-5cm。 十二、悬吊平台和提升机
12.1悬吊平台按使用所需长度拼装连接成一体,各部连接螺栓应紧固。各焊接点不脱焊和漏焊。
12.2禁止在悬吊平台内用梯子或其他装置取得较高工作高度。 12.3不准将电动吊篮作为垂直运输和载人设备使用。
12.4工作平台倾斜时应及时调平,两端高差不宜超过15公分。
12.5吊篮上下运行过程中,吊篮与墙面应相距5公分以上;遇到墙面凸出障碍物时,作业人员应用力推墙,使吊篮避开。
12.6严禁对悬吊平台猛烈晃动、“荡秋千”等。
12.7必须经常检查电机、提升机运行时是否有异常噪音,过热和产生异味等异常现象。如有上述现象,应停止使用。
12.8检查提升机正常的方法:将平台提升至离地1米高,停止后应无滑降现象,手动
松开制动装置应能均速下降,其速度应小于7米/分。
十三、安全锁
13.1安全锁与提升架应可靠连接,无位移、开裂、脱焊等异常现象。
13.2安全锁在工作时应该是开启的,处于自动工作状态,无须人工操作。安全锁无损坏、卡死,动作灵活,锁绳可靠。
13.3空中开启安全锁,首先点动提升低侧吊篮平台使安全锁打开。在安全绳受力时,切忌蛮力扳动,强行开锁。
13.4禁止安全锁锁闭后开动机器下降。禁止操作人员自行拆卸修理。 13.5安全锁必须加装绳坠铁。
13.6检查安全锁正常的方法:提升一侧电机,使吊篮倾角大于4-8度。测试安全锁是否锁绳,若不能锁住则停用此吊篮,必须更换安全锁方可使用。
十四、电气系统
14.1检查电缆线及各个联接插头、插座有无破损、漏电等现象,指示灯工作是否正常。按动各开关按钮,应无异常。各电气元件必须灵敏可靠。
14.2电缆线在吊篮扶手处应采取抗拉保护措施。作业过程中应密切注意电缆是否被墙面挂住,若被挂住切不可硬拉,应上下活动吊篮使电缆放松,排除后方可运行。当吊篮下行离地面50公分时,应停下检查电缆线、钢丝绳是否有被吊篮压着的可能,排除后方可降落地面。
14.3吊篮停止使用时,必须将吊篮控制箱电源开关拉闸,当收工时不但要关闭控制箱电源同时将电源总闸切断,使整根电缆线不带电。
14.4无论何种天气,收工时必须用防水布将电机、电箱严密包裹。上工前,应先将防水布摘下来叠放好,方可启动。
14.5随时注意电缆出现的破损情况,及时用绝缘胶布将破损处裹严,防止铜丝外露打火伤人。
十五、钢丝绳
15.1必须使用说明书规定的钢丝绳,穿绳正确,绳坠铁悬挂齐全。 15.2钢丝绳的报废应符合GB5972的规定。
15.3操作过程中,随时注意防止异物卷进电机和安全锁孔内。特别注意钢丝绳上不得有沙浆、玻璃胶等杂物。
十六、电焊作业
16.1电焊机严禁放置在吊篮上。
16.2电焊地线不能与吊篮任何部件连接。
16.3电焊钳不能搭挂在吊篮上,应放在绝缘板上以防打火。 16.4严防电焊渣溅到钢丝绳上。 十七、移篮
17.1吊篮移动方案必须由租赁单位专业技术人员操作。
17.2屋面悬挂机构移动到新位置时,必须将垫木重新放置于加强绳立杆垂直点下方。垫木严禁使用砖石块代替。
17.3立杆下方垂直支点必须放在屋面可靠的承重支撑点上。 17.4新位置的横梁与大墙夹角不得小于45度。
17.5当屋面悬挂机构在检修或移动时,必须在吊篮上设置“严禁使用”警示标志以防事故发生。
17.6吊篮移位后,必须通过建设单位、监理单位验收后方能投入使用。 十八、应急措施
18.1施工中突然断电时,应立即关闭电器箱的电源总开关。别断电原因,必要时可操作专用手柄,使平台缓慢降至地面。
18.2当发生松开按钮但不能停止上、下行时,应立即按下电器箱上的红色急停按钮,或者立即关上电源总开关,切断电源使悬吊平台紧急停止。然后让专业维修人员排除电器故障后,再进行作业。
18.3在上升或下降过程中,悬吊平台倾角过大,此时安全锁自动锁绳,应及时停止,
提升低侧平台使悬吊平台接近水平状态为止,开锁后正常使用。
18.4当工作钢丝绳突然卡在提升机内,立即停机。严禁用反复升、降操作来强行排除险情。操作人员在确保安全的前提下撤离悬吊平台,并派经过专业训练的维修人员进入悬吊平台进行排险.故障提升机必须全面检修后才能投入使用.
18.5一端工作钢丝绳破断、安全锁锁住安全绳时,仍然采用上述方法排除险情.但是特别注意动作要轻,要平稳避免安全锁受到过大冲击和干扰.
18.6凡工地出现任何与吊篮有关的问题,请马上和专业技术人员或厂家取得联系,切不可盲目操作
翰林铭城项目部 2017年3月5日