不合格材料退场记录表
工程名称 监理单位 图书馆综合教学楼等 4项(图书馆综合教学楼) 北京国金管理咨询有限公司 施工单位 建设单位 湖南省第六工程有限公司 北京电影学院 材料名称 处理内容: 钢筋原材 规格 HRB400E 14 数量 119.90 T 由工程项目部采购的钢筋原材, 生产厂家河北钢铁股份有限公司承德分公司, 规格为HRB400E 14, 于2014年01月08日进场,在监理单位见证下送检,经北京筑之杰建筑工程检测有限责任公司检测结果为 不合格,报告编号: GJ2014-00267;GJ2014-00268。现在监理单位、建设单位、施工单位共同见证下对这批 钢筋作全数退场处理。 施工单位(签章) 监理单位(签章) 建设单位(签章) 年 月曰 年 月 日 年 月曰
不合格钢筋退场记录
我单位湖南省第六工程有限公司施工的图书馆综合教学楼等
4
项(图书馆综合教学楼)工程,在 2014年01月08日由河北钢铁股 份有限公司承德分公司供应的热轧带肋钢筋
HRB400E 14钢筋,我
单位于2014年01月09日委托北京筑之杰建筑工程检测有限责任公 司进行拉伸、弯曲、重量偏差、最大力总伸长率试验,经检验2组(试 件编号分别为:JC-
008\\JC-009样品在拉伸检验中均不合格,不能用 于工程施工,进场批号及数量
为:
1、 746 / 13X308508 2、 744 / 13X209093
59.95 吨 59.95 吨
共计:119.90吨
经建设单位、监理单位、供货单位协商 2批钢筋于2014年01月 14日全部退场(后附退场照片)。
施工单位(签字盖章):
供货单位(签字盖章):
监理单位(签字盖章): 建设单位(签字盖章):
不合格钢筋退场装车前
装车中
不合格钢筋装载完成