好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

清水混凝土施工方案模板

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。

清水混凝土施工方案

一 、 编制说明

( 一) 鉴于国家对桥梁清水混凝土的质量标准没有明确的要求, 根据其它工程的施工经验和国家相应标准, 编制本控制标准。, ( 二) 编制依据。

1.交通部《公路桥涵施工技术规范》( JTJ041- ) 。

2.住房和城乡建设部《清水混凝土应用技术规程》( JGJ 169- ) 。 3工程施工图。 二、 清水砼的定义

清水混凝土( As-cast Finish Concrete/BareConcrete) 又称装饰混凝土, 系指直接利用混凝土成型后的自然质感作为饰面效果, 不做其它外饰的混凝土工程。清水混凝土分为: ①普通清水混凝土; ②饰面清水混凝土; ③装饰清水混凝土; 三、 本工程清水混凝土应用范围

本次工程拟采用普通清水混凝土, 应用于墩柱及桥台、 箱梁、 防撞护栏、 引线混凝土挡墙, 这些桥梁构件外露部分范围。 四、 清水混凝土饰面的质量标准及质量控制要求 ( 一) 质量标准。 1.表面观感质量。

( 1) 颜色为浅色调, 经过试验样板, 由监理、 业主确认。距离混凝土5米处观察, 要求颜色均匀, 无明显色差, 基本一致。

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。

( 2)表面平整、 洁净, 无明显漏浆、 流淌及冲刷痕迹。 (3)表面密实, 气泡分散均匀, 数量适当。

(4)裂缝宽度小于0.2mm, 且长度不大于1000mm。

( 5) 阴阳角顺直, 分格缝横平竖直, 交接处平顺, 宽度、 深度均匀, 线条清晰美观。

( 6) 对拉螺旋孔眼整齐, 封堵严实平整。

( 7) 模板拼缝( 蝉缝) 、 明缝、 螺旋孔排列符合设计要求。 ( 8) 结构工程保持拆模后原貌, 少量修补处理的痕迹。 ( 9) 保持混凝土面质感。 2.外形尺寸。

( 1) 几何尺寸准确, 阴阳角方正棱角整齐, 角线顺直, 结构物边线顺直不偏斜。

( 2) 垂直度、 平整度允许偏差值小于混凝土规范要求, 具体要求见下表:

清水混凝土结构允许偏差与检查方法

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。

( 二) 质量控制要点。

清水混凝土工程主要是以表现混凝土流动、 凝固硬化的特点, 要求混凝土表面平整光滑、 色泽均匀, 明缝、 蝉缝及对拉螺栓孔的设置应整齐美观, 而且具有很强的耐久性, 它的最终效果取决于材料调配, 饰面效果的细部设计, 模板设计, 混凝土的拌制、 浇注、 养护以及涂料的种类等多种因素。清水混凝土除了按混凝土工程的一般要求进行质量控制外, 还需从以下几个方面进行控制。 1.模板。

( 1) 材料: 模板工程质量是保证混凝土达到清水饰面效果的重要环节, 必须保证模板尺寸准确、 拼缝平整、 板面平顺、 清洁、 有足

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。

够的刚度。墩柱采用型钢模板, 防撞护栏采用型钢模板, 引线挡墙采用型钢模板; 现浇箱梁两侧腹板采用钢模、 底板采用镜面竹胶模板。 ( 2) 模板表面平整光洁, 胶合板覆膜要求强度高, 耐磨性好, 耐水、 耐久性好, 物理化学性能均匀稳定, 表面平整光滑、 无污染、 无破损、 清洁干净。

( 3) 模板龙骨顺直, 规格一致, 和面板紧贴, 连接牢固, 具有足够的刚度。模板尽量做到定型化拼装, 加工精度高, 操作简便, 节省劳动力。

( 4) 以胶合板为面板的模板, 应选择质地坚硬、 表面平整光洁、 色泽均匀、 厚薄一致的优质胶合板。覆膜要求厚度均匀、 平整光洁、 耐磨性高, 覆膜质量≧120g/m2.模板的肋和背楞顺直整齐, 模板厚度均匀一致。模板的接缝刨光、 打胶处理, 保证严密, 加工边缘用清漆封边。

( 5) 钢模板应选择3~6mm厚的原平板作面板, 钢模板质量应符合《全钢大模板应用技术规程》。模板表面平整光洁, 无凹凸、 无伤痕、 无修补痕迹。

( 6) 模板运到现场后, 应认真检查模板及配件的规格、 数量、 产品质量, 做到管理有序, 对号入座。

( 7) 模板表面不得弹放墨线、 油漆写字编号, 避免污染混凝土表面。

( 8) 脱模剂应选用对混凝土表面质量和颜色不产生影响的优质脱模剂。

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。

2.钢筋。

( 1) 钢筋原材必须满足规范及设计要求。

( 2) 钢筋接头应采用合理连接方式, 避免接头处影响保护层厚度。

( 3) 钢筋绑扎材料宜选用20~22号无锈绑扎钢丝。

纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度, 交通部和住房和城乡建设部规范略有差异, 交通部规定为30mm, 住房和城乡建设部规定为35mm, 本标准采用交通部规范。钢筋垫块应有足够的强度、 刚度, 颜色应与清水砼的颜色接近, 墩柱、 挡墙墙体结构宜选用与砼颜色一致的塑料卡环, 箱梁宜选用与混凝土同配比的砂浆制作, 能够采用半球形垫块, 将垫块的面接触改为点接触, 宜梅花形布置。

( 4) 钢筋的加工尺寸( 弯心、 角度、 长度等) 偏差符合规范要求。 加工钢筋的允许偏差

冷拉钢筋应随拉随使用, 避免因钢筋浮锈污染模板, 影响清水混凝土表面效果。

钢筋表面清洁, 无明显锈蚀和污染。

每个钢筋交叉点均应绑扎, 绑扎钢丝不得少于两圈, 扎扣及尾端应朝向构件截面内侧。

采取适当的防潮、 防雨水冲淋措施。 3.砼工程。

清水混凝土施工方案模板

资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。清水混凝土施工方案一、编制说明(一)鉴于国家对桥梁清水混凝土的质量标准没有明确的要求,根据其它工程的施工经验和国家相应标准,编制本控制标准。,(二)编制依据。1.交通部《公路桥涵施工技术规范》(