GL 06
Q/HNDZ
0606-2009
华准 企电厂业标德能2009
Q/HNDZ 206.0Q/HNDZ 206.06-2007
代替
设备、阀门、安全标识牌及 管
道色环、介质流向管理标准
实施发布 2009-08-262009-08-26 华能德州电厂布 发
2009
—Q/HNDZ 206.06前
言 ................................................................................ III 1 范
围 ................................................................................ 1
2 规范性引用文
件 ...................................................................... 1 3 管理职
能 ............................................................................ 1 3.1 职能分
工 .......................................................................... 1 3.1.1 安监部 ......................................................... 错误!未定义书签。
3.1.2 运行部门(运行部和燃料
部) ...................................................... 1 3.1.3 检修部和综合服务中
心 ............................................................ 1
目 次
3.2 责
任 .............................................................................. 1 3.2.1 安监部责
任 ..................................................................... 1 3.2.2 运行部及各有关部门责
任 ......................................................... 2 3.3 权
限 .............................................................................. 2 4 管理内容与要
求 ...................................................................... 2 4.1 设备标牌编号原
则 .................................................................. 2 4.2 设备标牌安装地点、位
置 ............................................................ 3 4.3 安全标牌、安全警告牌设置位
置 ...................................................... 3 4.4 设备标牌规范、标
准 ................................................................ 3 4.4.1 主设
备 .......................................................................... 3 4.4.2 辅机设
备 ........................................................................ 3 4.4.3 阀
门 ............................................................................ 3 4.4.4 升压
站 .......................................................................... 4 4.4.5 6KV、400V开关室编
号 ............................................................. 4 4.4.6 电
缆 ............................................................................ 4 4.5 安全标牌、安全警告牌规范、标
准 .................................................... 4 4.5.1 电气运行现
场 .................................................................... 4 4.5.2 热机、燃料运行现
场 .............................................................. 4 4.5.3 主要通
道 ........................................................................ 5 4.5.4 检修现场(或停电设
备) .......................................................... 5 4.5.5 重点防火部
位 .................................................................... 5 4.5.6 其它部
位 ........................................................................ 5
4.5.7 压力容器安
全 .................................................................... 5
I
Q/HNDZ 206.06—2009
4.6 管道着色、介质流向及色环管理标
准 .................................................. 6 4.6.1 管道着
色 ........................................................................ 6 4.6.2 色环、介质流向及名称的配置规
范 .................................................. 6 5 检查与考
核 .......................................................................... 6 附录
A ................................................................................. 7 附录
B ................................................................................. 9 附录
C ................................................................................ 10 附录
D …………………………………………………………………………………………………………11
II
2009
Q/HNDZ 206.06—
前 言
本标准按GB/T 1.1—2000《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则》和我厂Q/HNDZ 202.02-2007《标准化管理标准》的要求,结合本厂具体情况修订编写的。编写要求和表述方法与GB/T 1.1—2000《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则》完全一致。 本标准是在我厂2005年颁布的《设备、阀门、安全标识牌及管道着色、介质流向管理标准》Q/H NDZ
206.06-2005基础上修订的。
附录A、附录B、附录C为本标准的规范性附录。
本标准自发布之日起实施,同时代替原《设备、阀门、安全标识牌及管道色环、介质流向管理标准》Q/HNDZ 206.06-2005。
本标准由华能德州电厂标准化委员会提出。 本标准由安全监察部归口管理。 本标准起草部门:安全监察部。 本标准主要修编人:马承忠。 审 核:赵子龙。 审 定:王春明。 批 准:李庆义。
本标准于2001年6月首次发布;2005年12月第1次修订;2008年12月第2次修订;本次为第3次修订。
III
2009
—Q/HNDZ 206.06
设备、阀门、安全标识牌及管道色环、介质流向
管理标准
1 范围
本标准规定了华能德州电厂生产现场设备标识、安全标识、安全警告牌、及管道色环、介质流向的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。
本标准适用于华能德州电厂生产现场设备、阀门、安全标识牌、及管道色环、介质流向的管理工作。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
国家电力公司《电力生产安全设施规范手册》1999 原电力工业部《电力工业技术管理法规》1980.5.5 华能国际电力股份有限公司《安全设施配置标准》 3 管理职能 3.1 职能分工
3.1.1 安全监察部(以下简称“安监部”)
3.1.1.1 是生产现场设备标牌、安全标牌、安全警告牌的主管部门,负责生产现场设备标牌、安全标牌、安全警告牌的检查、监督工作。
3.1.1.2 是生产现场设备管道着色、介质流向的主管部门,负责生产现场设备、管道着色、色环、介质流向的监督、检查工作。 3.1.2 运行部门(运行部和燃料部)
3.1.2.1 负责我厂生产现场设备标牌、安全标牌、安全警告牌的合理设置、制作、摆放及存放(详见附件附录D)。
3.1.2.2 负责所管辖范围内设备、管道色环及介质流向的图表设置,并根据设备、管道异动及检修情况随时补充完善。 3.1.3 检修部和综合服务中心
3.1.3.1 负责分管范围内的生产现场设备标牌、安全标牌、安全警告牌的管理维护和安装工作,对生产现场设备标牌、安全标牌、安全警告牌、管道色环及介质流向负有管理维护职能,详见附件附录D。
3.1.3.2 按照厂《设备分工管理标准》,各部门负责管辖范围内的生产现场设备、管道着色、色环及介质流向管理工作,对生产现场设备管道着色、色环及介质流向负有管理职能。 3.2 责任
3.2.1 安全监察部责任
1
Q/HNDZ 206.06—2009
3.2.1.1 负责生产现场安全标牌、安全警告牌、设备标牌、设备和管道着色、色环及介质流向等管理标准的制定。
3.2.1.2 负责生产现场安全标牌、安全警告牌、设备标牌、设备管道着色、色环及介质流向的监督与检查,并组织实施。
3.2.1.3 负责督促有关部门对新投运的生产设备标牌、安全标牌、安全警告牌的及时设置。 3.2.2 运行部及各有关部门责任
3.2.2.1 负责对上述标示牌的合理设置、规范化摆放(包括临时用)及维护管理,并及时补充完善,对需要改进、补充完善提出建议,上报安监部。
3.2.2.2 负责生产现场设备标牌、安全标牌、安全警告牌、管道着色、介质流向的检查和整改。 3.2.2.3 负责生产现场安全标志牌、安全警告牌、设备标示牌的规范化管理。 3.2.2.4 负责新投产机组现场设备管道着色、介质流向的及时设置。 3.3 权限
3.3.1 安全监察部
3.3.1.1 有权进入生产和施工现场检查设备标牌、安全标牌、安全警告牌、设备管道着色、色环及介质流向的执行情况。
3.3.1.2 有权对生产和施工现场设备标牌、安全标牌、安全警告牌、设备管道着色、色环及介质流向存在问题向有关部门发出整改通知书,督促有关部门限期解决,否则按有关规定进行考核。 3.3.1.3 有权制止一切损坏生产和施工现场设备标牌、安全标牌、安全警告牌、设备管道着色、色环及介质流向的行为,并按有关规定进行处罚。 3.3.2 运行部及各生产部门
对生产现场随意破坏、挪动各标牌、管道着色及介质流向的任何人员,有权制止并上报有关领导和安监部,并提出对责任人的考核意见。 4 管理内容与要求
设备标牌的目的是提示、提醒工作人员接近设备时,应注意不要走错位置,?以免发生误操作、误入带电间隔的事故。安全标牌、安全警告牌是提示警告接近设备、场所人员应注意的安全事项,以免发生事故。 4.1 设备标牌编号原则
4.1.1 发电厂内的生产设备必须使用设备的双重名称,均应钉有制造厂铭牌并按顺序编号(即设备名称和编号),并标注该设备的KKS编码。 4.1.2 设备名称应准确、?简洁、?明了。 4.1.3 ?设备编号顺序 1) 按机组顺序编号;
2) 按设备排列顺序编号,一般按由东向西,由南向北,由下向上按行排列; 3) 燃料输送设备应按前进方向的顺序编号; 4) 输、配电线路应标名称和编号; 5) 设备编码按KKS编码编号。
2
Q/HNDZ 206.06—2009 4.2 设备标牌安装地点、位置 4.2.1 主设备
4.2.2 辅机设备(见事故调查规程附录A) 4.2.3 阀门 4.2.4 升压站
4.2.5 6KV、400V开关室编号 4.2.6 电缆
4.2.7 设备标示牌应安装于设备醒目处,面向操作者。