但也有明显的缺点,就是轻度的地震或受到意外的冲力时,变压器很容易发生位移,导致器身和上部外接线损坏而造成电气安全事故,所以安装好制动装置是攸关着变压器的安全运行。

5.2.4 变压器应按产品技术文件要求进行检查器身,当满足下列条件之一

时,可不检查器身。

1 制造厂规定不检查器身者;

2 就地生产仅做短途运输的变压器,且在运输过程中有效监督,无紧急

制动、剧烈振动、冲撞或严重颠簸等异常情况者。

说明:

5.2.4 器身不做检查的条件是与《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148的规定相一致的。从总体来看,变压器在施工现场不做器身检查是发展的趋势,除施工现场条件不如制造厂条件好这一因素外,在产品构造设计和质量管理及货运管理水平日益提高的情况下,器身检查发现的问题日益减少,有些引进的变压器等设备在技术文件中明确不准进行器身检查,是由供货方作出担保的。

5.2.5 箱式变电所内外涂层完整、无损伤,有通风口的风口防护网完好。 5.2.6 箱式变电所的高低压柜内部接线完整、低压每个输出回路标记清晰,

回路名称准确。

5.2.7 装有气体继电器的变压器顶盖,沿气体继电器的气流方向有1.

0%~1.5%的升高坡度。

说明:5.2.7 气体继电器是油浸变压器保护继电器之一,装在变压器箱体与油枕

的连通管水平段中间。当变压器过载或局部故障时,使线圈有机绝缘或变压器油发生气化,升至箱体顶部,为有利气体流向气体继电器发出报警信号,并使气体经油枕泄放,因而要有规定的升高坡度,决不允许倒置。安装无气体继电器的小型油浸变压器,为了同样的理由,使各种原因产生的气体方便经油枕、呼吸器泄放,有升高坡度,是合理的。

6 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安

6.1 主控项目

6.1.1 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零

(PEN)可靠;装有电器的可开门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。

说明:6.1.1 对高压柜而言是保护接地。对低压柜而言是接零,因低压供电系统

布线或制式不同,有TN-C、TN-C-S、TN-S不同的系统,而将保护地线分别称为PE线和PEN线。显然,在正常情况下PE线内无电流流通,其电位与接地装置的电位相同;而PEN线内当三相供电不平衡时,有电流流通,各点的电位也不相同,靠近接地装置端最低,与接地干线引出端的电位相同。设计时对此已作了充分考虑,对接地电阻值、PE线和PEN线的大小规格、是否要重复接地、继电保护设置等做出选择安排,而施工时要保证各接地连接可靠,正常情况下不松动,且标识

明显,使人身、设备在通电运行中确保安全。施工操作虽工艺简单,但施工质量是至关重要的。

6.1.2 低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有

可靠的电击保护。柜(屏、台、箱、盘)内保护导体应有裸露饿连接外部保护导体的端子,当设计无要求时,柜(屏、台、箱、盘)内保护导体最小截面积Sp不应小于表6.1.2的规定。

表6.1.2 保护导体的截面积 相线的截面积S(mm2) 相应保护导体的最小截面积Sp(mm2) S≤16 S 16800 S/4 注:S指柜(屏、台、箱、盘)电源进线相线截面积,且两者(s、sp)材质相同。 说明:6.1.2 依据现行国家标准《低压成套开关设备》GB7251.1idt IEC439-1 7.4电击防护规定,低压成套设备中的PE线要符合该标准7.4.3.1.7表4的要求,且指明PE线的导体材料和相线导体材料不同时,要将PE线导体截面积的确定,换算至与表4相同的导电要求,其理由是使载流容量足以承受流过的接地故障电流,使保护器件动作,在保护器件动作电流和时间范围内,不会损坏保护导体或破坏它的电连续性。诚然也不应在发生故障至保护器件动作这个时段内危及人身安全。本条规定的原则是适用于供电系统各级的PE线导体截面积的选择。

6.1.3 手车、抽出式成套配电柜推拉应灵活,无卡阻碰撞现象。动触头与静

触头的中心线应一致,且触头接触紧密,投入时,接地触头先于主触头接触;退出时,接地触头后于主触头脱开。

说明:

6.1.3 本条规定,产品制造是要确保达到的,也是安装后必须检查的项目。动、静触头中心线一致使通电可靠,接地触头的先入后出是保证安全的必要措施,家用电器的插头制造也是遵循保护接地先于电源接通,后于电源断开这一普遍性的安全原则。

6.1.4 高压成套配电柜必须按本规范第3.1.8条的规定交接试验合格,且

应符合下列规定:

1 继电保护元器件、逻辑元件、变送器和控制用计算机等单体校验合格,

整组试验动作正确,整定参数符合设计要求;

2 凡经法定程序批准,进入市场投入使用的新高压电气设备货物继电保

护装置,按产品技术文件要求交接试验。

说明:

6.1.4 高压配电柜内的电气设备,要经电气交接试验,并由试验室出具试验报告,判定符合要求后,才能通电试运行。

控制回路的校验、试验与控制回路中的元器件的规格型号有关,整组试验的有关参数通常由设计单位给定,并得到当地供电单位的确认,目的是既保证建筑电气工程本身的稳定可靠运行,又不影响整个供电电网的安全。由于技术进步和创新,高压配电柜内的主回路和二次回路的元器件必然会相继涌现新的产品,因

而其试验要求还来不及纳入规范而已在较大范围内推广应用,所以要按新产品提供的技术要求进行试验。

6.1.5 低压成套配电柜交接试验,必须符合本规范第4.1.5条的规定。 6.1.6 柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路

必须大于0.5MΩ;二次回路必须大于1MΩ。

6.1.7 柜、屏、台、箱、盘间二次回路交流工频耐压试验,当绝缘电阻值大

于10MΩ时,用2500V兆欧表摇测1min,应无闪络击穿现象;当绝缘电阻值在1~10MΩ时,做1000V交流工频耐压试验,时间1min,应无闪络击穿现象。

说明:6.1.7 试验的要求和规定与现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交

接试验标准》GB50150的规定一致。

6.1.8 直流屏试验,MΩ应将屏内电子器件从线路上退出,检测主回路线间

和线对地间绝缘电阻值应大于0.5MΩ,直流屏所附蓄电池组的充、放电应符合产品技术文件要求;整流器的控制调整和输出特性试验应符合产品技术文件要求。

说明:

6.1.8 直流屏柜是指蓄电池的充电整流装置、直流电配电开关和蓄电池组合在一起的成套柜,即交流电源送入、直流电源分路送出的成套柜,其投入运行前应按产品技术文件要求做相关试验和操作,并对其主回路的绝缘电阻进行检测。 6.1.9 照明配电箱(盘)安装应符合下列规定:

1 箱(盘)内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不伤芯线,不断

股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全;

2 箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置

动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s。

3 照明箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,

零线和保护地线经汇流排配出。

说明:

6.1.9 每个接线端子上的电线连接不超过2根,是为了连接紧密,不因通电后由于冷热交替等时间因素而过早在检修期内发生松动,同时出考虑到方便检修,不使因检修而扩大停电范围。同一垫圈下的螺丝两侧压的电线截面积和线径均应一致,实际上这是一个结构是否合理的问题,如不一致,螺丝既受拉力,又受弯距,使电线芯线必然一根压紧、另一根稍差,对导电不利。

漏电保护装置的设置和选型由设计确定。本条强调对漏电保护装置的检测,数据要符合要求,本规范所述是指对民用建筑电气工程而言,与《民用建筑电气工程设计规范》JGJ/T16-92相一致。根据IEC出版物479(1974)提供的《电流通过人体的效应》一文来看,如电流为30Ma、时间0.1s是属于②区,即通常为无病理生理危险效应,且离发生危险的③区和④区有着较大的安全空间(见图1)。

目前在建筑电气工程中,尤其是在照明工程中,TN-S系统,即三相五线制应用普通,要求PE线和N线截然分开,所以在照明配电箱内要分设PE排和N排。这不仅施工时要严格区分,日后维修时注意不能因误接而失去应用的保护作用。

因照明配电箱额定容量有大小,小容量的出线回路少,仅2-3个回路,可以用数个接线柱(如绝缘的多孔瓷或胶木接头)分别组合成PE和N接线排,但决不允许两者混合连接。

6.2 一般项目

6.2.1 基础型钢安装应符合表6.2.1的规定。 表6.2.1基础型钢安装允许偏差 项目 允许偏差 (mm/m) (mm/全长) 不直度 1 5 水平度 1 5 不平行度 / 5 6.2.2 柜、屏、台、箱、盘相互间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。

说明:6.2.2用螺栓连接固定,既方便拆卸更迭,又避免因焊接固定而造成柜箱

壳涂层防腐损坏,使用寿命缩短。

6.2.3 柜、屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为1.5‰,相互间接缝不

应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm。

说明:6.2.3 原有关标准规范中,除有垂直度、相互间接缝、成列盘面间的安装

要求外,还有盘顶的高度差规定。由于盘、柜、屏、台的生产技术从国外引进较多,其标准也不同,尤其表现在盘、柜的高度方面,这样对柜顶标高的控制就失去了实际意义。如订货时并列安装的柜、盘来自同一家制造商,且明确外形尺寸,控制好基础型钢的安装尺寸,盘顶标高一般是自然会形成一致的。

6.2.4 柜、屏、台、箱、盘内检查试验应符合下列规定: 1 控制开关及保护装置的规格、型号符合设计要求; 2 闭锁装置动作准确、可靠;

3 主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致;

4 柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号及名称,或操作

位置,接线端子有编号,且清晰、工整、不易脱色。

5 回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验;48V及以下回路可

不做交流工频耐压试验。

6.2.5 低压电器组合应符合下列规定: 1 发热元件安装在散热良好的位置;

2 熔断器的熔体规格、自动开关的整定值符合设计要求;

3 切换压板接触良好,相邻压板间有安全距离,切换时,不触及相邻的

压板;

4 信号回路的信号灯、按扭、光字牌、电铃、电笛、事故电钟等动作和

信号显示准确;

5 外壳需接地(PE)或接零(PEN)的,连接可靠;

6 端子排安装牢固,端子有序号,强电、弱电端子隔离布置,端子规格

与芯线截面积大小适配。

6.2.6 柜、屏、台、箱、盘间配线:电流回路应采用额定电压不低于750

V、芯线截面积不小于2.5mm2的铜芯绝缘电线或电缆;除电子元件

回路或类似回路外,其他回路的电线应采用额定电压不低于750V、芯线截面不小于1.5mm2的铜芯绝缘电线或电缆。

二次回路连线应成束绑扎,不同电压等级、交流、直流线路及计

算机控制线路应分别绑扎,且有标识;固定后不应妨碍手车开关或抽出式部件的拉出或推入。

说明:

6.2.4、6.2.5 在施工中检查和施工后检验及试动作的质量要求,这是常规,这样,才能确保通电运行正常,安全保护可靠,日后操作维护方便。

6.2.7 连接柜、屏、台、箱、盘面板上的电器及控制台、板等可动部位的电

线应符合下列规定:

1 采用多股铜芯软电线,敷设长度留有适当裕量;

2 线束有外套塑料管等加强绝缘保护层;

3 与电器连接时端部绞紧,且有 不开口的终端端子或搪锡,不松散\\断股;

4 可转动部位的两端用卡子固定. 6.2.8 照明配电箱(盘)安装应符合下列规定:

1 位置正确,部件齐全,箱体开孔与导管管径适配,暗装配电箱箱

盖紧贴墙面,箱(盘)涂层完整;

2 箱(盘)内接线整齐,回路编号齐全,标识正确; 3 箱(盘)不采用可燃材料制作;

4 箱(盘)安装牢固,垂直度允许偏差为1.5‰;底边距地面为1.5m,照明配电板底边距地面不小于1.8m.

7 低压电动机\\电加热器及电动这些执行机构检查接线

7.1 主控项目

7.1.1 电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)。 说明:

7.1.1建筑电气的低压动力工程采用何种供电系统,由设计选定,但可接近的裸露导体(即原规范中的非带电金属部分)必须接地或接零,以确保使用安全。 7.1.2 电动机、电加热器几电动执行机构绝缘电阻值应大于0.5MΩ。

7.1.3 100kW以上的电动机,应测量各相直流电阻值,相互差不应大于最小值的2%;无中性点引出的电动机,测量线间直流电阻值,相互才差不应大于最小值的1%。

说明:7.1.2、7.1.3 建筑电气工程中电动机容量一般不大,其启动控制也不甚复杂,所以交接试验内容也不多,主要是绝缘电阻检测和大电机的直流电阻检测。

7.2 一般项目]

7.2.1电气设备安装应牢固,螺栓及防松零件齐全,不松动。防水防潮电气设备的接线入口及接线盒盖等应做密封处理。

7.2.2除电动机随带技术文件说明不允许在施工现场抽芯检查外,有下列情况之一的电动机,应抽芯检查:

1 出厂时间已超过制造厂保证期限,无保证期限的已超过出厂时间一年以上;

GB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范

但也有明显的缺点,就是轻度的地震或受到意外的冲力时,变压器很容易发生位移,导致器身和上部外接线损坏而造成电气安全事故,所以安装好制动装置是攸关着变压器的安全运行。5.2.4变压器应按产品技术文件要求进行检查器身,当满足下列条件之一时,可不检查器身。1制造厂规定不检查器身者;2就地生产仅做短途运输的变压器,且在运输