好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

模板专项施工方案1[1]569

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

支撑钢管计算简图

支撑钢管计算弯矩图(kN.m)

支撑钢管计算变形图(mm)

支撑钢管计算剪力图(kN) 最大弯矩 Mmax = 0.65 kN.m ; 最大变形 Vmax = 1.256 mm ;

最大支座力 Rmax = 8.583 kN ;

最大应力 σ= 0.65×106 /(4.49×103 )=144.877 N/mm2; 支撑钢管的抗压强度设计值 [f]=205 N/mm2;

支撑钢管的最大应力计算值 144.877 N/mm2 小于 支撑钢管的抗压强度设计值 205 N/mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度Vmax=1.256mm小于800/150与10 mm,满足要求! 九)、扣件抗滑移的计算:

按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范培训讲座》刘群主编,P96页,双扣件承载力设计值取16.00kN,该工程实际的旋转双扣件承载力取值为15.20kN 。

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5): R ≤ Rc

其中 Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取15.20 kN;

R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值; 计算中R取最大支座反力,根据前面计算结果得到 R=8.583 kN; R < 15.20 kN,所以双扣件抗滑承载力的设计计算满足要求! 十)、立杆的稳定性计算: 立杆的稳定性计算公式

1.梁两侧立杆稳定性验算:

其中 N -- 立杆的轴心压力设计值,它包括: 横杆的最大支座反力: N1 =0.535 kN ;

脚手架钢管的自重: N2 = 1.2×0.129×4.05=0.627 kN;

楼板的混凝土模板的自重: N3=1.2×(0.80/2+(1.00-0.45)/2)×0.80×0.35=0.227 kN;

楼板钢筋混凝土自重荷载:

N4=1.2×(0.80/2+(1.00-0.45)/2)×0.80×0.250×(1.50+24.00)=4.131 kN;

N =0.535+0.627+0.227+4.131=5.52 kN;

φ-- 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 lo/i 查表得到; i -- 计算立杆的截面回转半径 (cm):i = 1.59; A -- 立杆净截面面积 (cm2): A = 4.24; W -- 立杆净截面抵抗矩(cm3):W = 4.49; σ -- 钢管立杆轴心受压应力计算值 ( N/mm2); [f] -- 钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205 N/mm2; lo -- 计算长度 (m);

如果完全参照《扣件式规范》不考虑高支撑架,按下式计算 lo = k1uh (1) k1 -- 计算长度附加系数,取值为:1.155 ;

u -- 计算长度系数,参照《扣件式规范》表5.3.3,u =1.7; 上式的计算结果:

立杆计算长度 Lo = k1uh = 1.155×1.7×1.5 = 2.945 m; Lo/i = 2945.25 / 15.9 = 185 ;

由长细比 lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.209 ; 钢管立杆受压应力计算值 ;σ=5520.371/(0.209×424) = 62.295 N/mm2; 钢管立杆稳定性计算 σ = 62.295 N/mm2 小于 钢管立杆抗压强度的设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!

如果考虑到高支撑架的安全因素,适宜由下式计算 lo = k1k2(h+2a) (2)

k1 -- 计算长度附加系数按照表1取值1.167;

k2 -- 计算长度附加系数,h+2a = 2.1 按照表2取值1 ; 上式的计算结果:

立杆计算长度 Lo = k1k2(h+2a) = 1.167×1×(1.5+0.3×2) = 2.451 m; Lo/i = 2450.7 / 15.9 = 154 ;

由长细比 lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.294 ; 钢管立杆受压应力计算值 ;σ=5520.371/(0.294×424) = 44.285 N/mm2; 钢管立杆稳定性计算 σ = 44.285 N/mm2 小于 钢管立杆抗压强度的设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!

2.梁底受力最大的支撑立杆稳定性验算: 其中 N -- 立杆的轴心压力设计值,它包括: 梁底支撑最大支座反力: N1 =8.583 kN ;

脚手架钢管的自重: N2 = 1.2×0.129×(4.05-1.2)=0.627 kN; N =8.583+0.627=9.024 kN;

φ-- 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 lo/i 查表得到; i -- 计算立杆的截面回转半径 (cm):i = 1.59; A -- 立杆净截面面积 (cm2): A = 4.24; W -- 立杆净截面抵抗矩(cm3):W = 4.49; σ -- 钢管立杆轴心受压应力计算值 ( N/mm2); [f] -- 钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205 N/mm2; lo -- 计算长度 (m);

如果完全参照《扣件式规范》不考虑高支撑架,按下式计算 lo = k1uh (1) k1 -- 计算长度附加系数,取值为:1.167 ;

u -- 计算长度系数,参照《扣件式规范》表5.3.3,u =1.7; 上式的计算结果:

立杆计算长度 Lo = k1uh = 1.167×1.7×1.5 = 2.976 m; Lo/i = 2975.85 / 15.9 = 187 ;

由长细比 lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.205 ; 钢管立杆受压应力计算值 ;σ=9024.464/(0.205×424) = 103.825 N/mm2; 钢管立杆稳定性计算 σ = 103.825 N/mm2 小于 钢管立杆抗压强度的设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!

如果考虑到高支撑架的安全因素,适宜由下式计算 lo = k1k2(h+2a) (2)

k1 -- 计算长度附加系数按照表1取值1.167;

k2 -- 计算长度附加系数,h+2a = 2.1 按照表2取值1 ; 上式的计算结果:

立杆计算长度 Lo = k1k2(h+2a) = 1.167×1×(1.5+0.3×2) = 2.451 m;

Lo/i = 2450.7 / 15.9 = 154 ;

由长细比 lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.294 ; 钢管立杆受压应力计算值 ;σ=9024.464/(0.294×424) = 72.395 N/mm2; 钢管立杆稳定性计算 σ = 72.395 N/mm2 小于 钢管立杆抗压强度的设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求!

十一)、立杆的稳定性计算: 立杆的稳定性计算公式

其中 N ---- 立杆的轴心压力设计值(kN) :N = 11.689 kN; σ---- 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 Lo/i 查表得到; i ---- 计算立杆的截面回转半径(cm) :i = 1.59 cm; A ---- 立杆净截面面积(cm2):A = 4.24 cm2; W ---- 立杆净截面模量(抵抗矩)(cm3):W=4.49 cm3; σ-------- 钢管立杆受压应力计算值 (N/mm2);

[f]---- 钢管立杆抗压强度设计值 :[f] =205 N/mm2; L0---- 计算长度 (m);

如果完全参照《扣件式规范》,由下式计算 l0 = h+2a

a ---- 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度;a = 0.3 m; 得到计算结果:

立杆计算长度 L0 = h + 2a = 1.5+2×0.3 = 2.1 m ; L0 / i = 2100 / 15.9=132 ;

由长细比 lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.386 ; 钢管立杆受压应力计算值;σ=11688.988/(0.386×424) = 71.421 N/mm2; 立杆稳定性计算 σ= 71.421 N/mm2 小于 钢管立杆抗压强度设计值 [f]= 205 N/mm2,满足要求!

十二)、顶板梁模板(500×1000)计算书

模板专项施工方案1[1]569

支撑钢管计算简图支撑钢管计算弯矩图(kN.m)支撑钢管计算变形图(mm)支撑钢管计算剪力图(kN)最大弯矩Mmax=0.65kN.m;最大变形Vmax=1.256mm;<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5v0jq8i7eo7g2499ip734mu7526kg600fsn
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享