7. 幕墙隔声性能计算
7.1. 计算基本参数
(1) 本工程选用的玻璃配置为: 12mm+12A+10 mm 中空玻璃(2) 计算软件使用美国RAL专业计算软件
7.2. 玻璃隔声计算
将 12mm+12A+10 mm 中空玻璃的配置输入计算软件,计算结果如下: Design Module for Sound Transmission Class
RESULT OF NEURAL NET ESTIMATION FOR SOUND TRANSMISSION CLASS ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ The selected glass construction is a Simple Insulating Glass consisting of: Single Glass Lite Facing Outside: 12.0 mm Air Layer: 12.0 mm Single, Inside Glass Lite: 10.0 mm
The Neural Net's estimate of the sound transmission class (STC) for this construction is: 39
Based on the STC (actual value: 35, target value: 35THE SELECTED CONSTRUCTION IS ACCEPTABLE.7.3. 隔声计算结果分析:
7.3.1. 分级指标:
等级
ⅠRw≥40
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
分级指标Rw(dB)
40> Rw ≥3535> Rw ≥3030> Rw ≥25
7.3.2. 隔声计算结果分析:
根据计算,12mm+12A+10 mm 中空玻璃的隔声量为:39dB因此幕墙隔声性能达到 Ⅱ 级
8. 玻璃幕墙热工性能计算
8.1. 算法表述
本计算方法的依据为中华人民共和国国家标准《民用建筑热工设计规范》(GB 50176-93)。
8.2. 玻璃传热系数计算
此处玻璃采用 6mm(Low-E)+12A+6mm(透明)中空玻璃8.2.1. 6mm Low-E 玻璃的热阻计算:
R1:6mm Low-E 玻璃的热阻 (m^2.K/W) δ:材料的厚度: 0.006 m
λ:材料的导热系数[W/(m.K)],按《民用建筑热工设计规范》GB 50176-93附
录四表4.1采用。因Low-E玻璃未列入附表,故按材料厂家提供数据: λ=0.46 W/(m.K)
R1=δ/λ ( GB 50176-93 附2.1)=0.006/0.46 = 0.013 m^2.K/W
8.2.2. 6mm 透明 玻璃的热阻计算:
R2:6mm 透明 玻璃的热阻 (m^2.K/W) δ:材料的厚度: 0.006 m
λ:材料的导热系数[W/(m.K)],按《民用建筑热工设计规范》GB 50176-93附
录四表4.1采用。 λ=0.76 W/(m.K)
R2=δ/λ ( GB 50176-93 附2.1)=0.006/0.76 = 0.008 m^2.K/W
8.2.3. 12mm 空气层的热阻计算:
R3:12mm 空气层的热阻 (m^2.K/W) δ:材料的厚度: 0.012 m
λ:空气的导热系数: λ=0.028 W/(m.K) R3=δ/λ ( GB 50176-93 附2.1)=0.012/0.028 = 0.429 m^2.K/W
8.2.3. x的热阻计算:
R:x的热阻 (m^2.K/W)
R=R1+R2+……+Rn ( GB 50176-93 附2.2)=0.013+0.008+0.429 = 0.450 m^2.K/W
8.2.4. x的传热阻计算:
R0:x的传热阻 (m^2.K/W)
Ri:内表面换热阻(m^2.K/W),按《民用建筑热工设计规范》GB 50176-93附
录二附表2.2采用。 Ri=0.11 m^2.K/W
Re:外表面换热阻(m^2.K/W),按《民用建筑热工设计规范》GB 50176-93附
录二附表2.3采用。 Re=0.04 m^2.K/W (冬季) Re=0.05 m^2.K/W (夏季)
R0=Ri+R+Re ( GB 50176-93 附2.4)=0.11+0.45+0.040 = 0.60 m^2.K/W (冬季) R0=Ri+R+Re ( GB 50176-93 附2.4)=0.11+0.45+0.050 = 0.61 m^2.K/W (夏季)
8.2.5. x的传热系数计算:
K:x的传热系数 [W/(m^2.K)] K=1/R0
=1/0.60 = 1.67 W/(m^2.K) (冬季) K=1/R0
=1/0.61 = 1.64 W/(m^2.K) (夏季)
8.3. 玻璃热工性能分析
8.3.1. 分级指标:
等级
ⅠK ≤0.7
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
分级指标
K
0.7< K ≤1.251.25< K ≤2.02.0< K ≤3.3
8.3.2. 玻璃热工性能分析 :
根据计算,x的 K 值为:1.67 W/(m^2.K)因此幕墙保温性能达到 Ⅲ 级
9. 玻璃幕墙结露计算
9.1. 算法表述
本计算方法的依据为中华人民共和国国家标准《民用建筑热工设计规范》(GB 50176-93)设计计算,当内表面温度 θi 低于露点温度 td 时,幕墙产生结露。即: θi ≥ td
9.2. 中空玻璃结露计算
9.2.1. 室内空气露点温度的计算:
根据《空气调节设计手册》民用建筑室内空调参数:
冬季室内空气的计算温度ti取 20.0 摄氏度,相对湿度取 φ= 50%。查表1-27得到空气的饱和水蒸气压为 E=23.3 mmHg,则 φ= 50%时空气的水蒸气压为: e=φ×E
=50%×23.31 = 11.655 mmHg
由e=11.655 mmHg 查表,可知室内空气露点温度为: td=9.5 摄氏度
9.2.2. 中空玻璃内表面温度 θi 的计算:
ti:冬季室内计算温度,取: 20.0 摄氏度 te:冬季室外计算温度,取: -18.1 摄氏度
Ri:维护结构内表面换热阻(m^2.K/W),按《民用建筑热工设计规范》
GB 50176-93附录二附表2.2采用。 Ri=0.11 m^2.K/W
Re:维护结构外表面换热阻(m^2.K/W),按《民用建筑热工设计规范》
GB 50176-93附录二附表2.3采用。 Re=0.04 m^2.K/W (冬季)
R0:维护结构的最小传热阻0.60 m^2.K/W θi=ti-Ri×(ti-te)/R0
=20.0-0.11×(20.0+18.1)/0.600 = 13.01 摄氏度13.0 摄氏度 > 9.5 摄氏度幕墙不会结露