5、行业应用
分布式线型光纤感温火灾报警系统(DTS)根据其技术优势在很多领域都有应用,当前其主要的应用领域如下。 1.电缆在线温度监测
? 电缆运行状态监测
? 电缆沟内火情监测与报警探测 ? 实时故障监测
2.发电厂、变电站及大型冶金及石化企业的电缆桥架和电缆沟的温度监测,电缆沟防火直接关系到发电机组的安全运行,根据电力事故分析,由于电缆故障引起的火灾事故占相当大比例。通过继电器与火灾报警主机结合实现联动,实时温度监测提前预警并且及时采取应对措施。
3.交通运输领域的温度监测及火灾报警系统如高速公路隧道、过江隧道、地铁、铁路、机场、船舱等防火、火情监测,可以设置多个报警输出,同时启动强制通风,关闭火灾信道等。
4.油库、军火库、危险品库、粮库、冷库及其它仓库的温度报警系统危险区域的温度测量和监控,设备简单,无外加电源,受监控的区域不带电。
5.石油、天然气行业油罐、石油、天然气管道或储罐温度监测和泄露探测以及油田和天然气竖井的温度检测。 6.现场安装:
安装现场油罐外观 罐内外浮顶及不锈钢光缆 内部嵌入光纤的电缆
隧道测温
二、XSJ-2000型电缆温度在线监测预警系统
1、系统概述:
XSJ-2000型电缆、电缆头温度在线监测系统,是集总线通讯技术、微处理器技术、数字化点温、线温传感技术、离子感烟技术。独创设计的低温、强电场、潮湿环境运行技术于一体。该系统的开发研制均在电缆隧道内经多次反复试验攻关才得以完善,避免了电缆隧道内强大电场的干扰,完整安全地把数据传送至监视终端,因此,该系统是一种高可靠性的分布式电缆、电缆头温度在线监测系统。 2、系统组成 2.1、 传感器
◆ T1001智能温度传感器
技术参数 工作电压:3.0V-5.5V 测温范围:-55℃-+125℃ 测量精度:±0.5℃ 传感器尺寸:¢6×50mm
输出接口:数字信号,1-Wire 总线 T1001智能温度传感器 封装特性:不锈钢管密封,防水、防腐蚀
本传感器是数字化温度传感器与总线接口的集成,具有体积小、抗干扰能力强等优点。本传感器可经受ESD(10000V)的高压,安装在电缆头压接管绝缘外侧防爆盒内或电缆密集处。 2.2、测温电缆
◆ WAB智能测温电缆:实时测量动力电缆运行温度,可以沿电缆走向进行铺设,每根测温电缆长度为100米。适合电缆测温、电缆敷设密集的地方。
2.3 、 数据采集器
型 号:CL-IV CL-IVF(防水采集器) 技术参数:工作电压:DC18-36V 工作温度:-45℃-+85℃
输出接口:数字信号485总线,8个开关量接口,一个继电器常开接点,4路温度驱动口
状态显示:采用背光式液晶显示器,实时显示温度传感器及开关量状态 尺 寸:长220mm,宽120mm,厚60mm
数据采集器
数据采集器是接收、管理、转换其所在范围内的智能温度传感器、离子感烟探头和测温电缆的数据进行上传,数据通讯采用CRC16和CRC8纠错校验,以保证系统能在恶劣环境下可靠运行。配合光缆使用,传输距离可达几十公里。
CL-IV型数据采集器可同时挂接40个T1001智能温度传感器、8个离子感烟探测器,所辖范围为100米半径,或者挂接200米WAB智能测温电缆。安装位置在所带设备的中心电缆隧道的墙壁上。具有独立显示温度的功能,能够极大方便现场故障的定位及维护。
2.4、主机结构:
◆ 控制屏:高2260、宽800、深600(mm) ◆ 工控机、显示器均与控制屏配套
◆ 通讯单元(含光纤数据转换模块、报警器、系统 电源)与控制屏配套17寸液晶显示器
◆ 操作系统WindowsXP纯净版、数据库SOL、组态 软件VIEL-4.01、网络模块Nt2000 ◆ 安装位置:控制室,电源为AC220V 3、总线系统
● 采用全数字化网络结构,双总线系统结构提高了整个系统的抗干扰能力。 ● 系统总线由电源电缆及信号电缆组成 电源电缆ZR-2x1.5;信号电缆VCOM-4芯屏蔽 其指标为:线路电容<30PF/M;线路电阻<150W/KM
● 安装位置:由主机至全部的数据采集器,分别安装在电缆隧道的墙壁上Φ20PVC管或渡锌管内。
4、设计方案
采用T001传感器方案如下:
每台数据采集器可带40点T1001智能传感器,离子感烟器8只;每100米设数据采集器一台,总线制数据传输。 采用WAB分布式测温电缆方案如下:
数据采集器可带100米长WAB分布式测温电缆4条,离子感烟器8只;每200米设一台数据采集器,总线制数据传输。
三、XSJ-2000型电缆隧道自动防火门系统
1、概述:
电缆隧道防火门的开、闭问题一直困扰着使用单位,当电缆隧道正常运行时,为了保证电缆隧道内的正常通风良好,一般单位要求电缆隧道内的防火门是敞开的。如果此时发生了电缆隧道火灾,不可能及时关闭防火门,火焰将穿过防火门进入电缆隧道的另一段,将扩大事故的损失。防火门没有发挥出防火的作用。如果电缆隧道内的防火门正常是关闭的,将造成隧道通风不良、温度增高,容易发生电缆火灾事故。
综合上述存在的问题,我公司于2002年推出自动关闭防火门装置,在电力冶金行业得到了推广和使用,得到了用户的好评。
2、系统硬件构成:
2.1、 防火门
1.采用国家标准的甲级钢质防火门; 2.采用具有机械储能的闭门装置; 3.极大减小了防火门关闭的启动电流;
4.防火门位置继电器输出,可在监视终端查看防火门的开、闭状态; 5.防火门的关闭可由就地人为控制,远方控制; 6.每段的离子感烟器,其动作后联动该段周围的防火门。 2.2、 防火门闭门器 1.适用门重:25-150公斤; 2.适用温度:-40℃~+100℃; 3.停门功能自选;
4.双速可调(关门、锁门);
5.安装方式:标准、上门框、平行、滑轨; 6.适用于各种尺寸及重量的防火门; 7.释放时间:可调节定制; 8.防尘、防锈、防腐蚀。
防火门闭门器