33.C【解析】自动喷水湿式灭火系统该系统由闭式喷头、水流指示器、湿式自动报警阀组、控制阀及管路系统组成,必要时还包括与消防水泵联动控制和自动报警装置。主要缺点是不适应于寒冷地区,其使用环境温度为4~70℃。自动喷水干式灭火系统的供水系统、喷头布置等与湿式系统完全相同。所不同的是平时在报警阀(此阀设在采暖房间内)前充满水而在阀后管道内充以压缩空气。当火灾发生时,喷水头开启,先排出管路内的空气,供水才能进入管网,由喷头喷水灭火。该系统适用于环境温度低于4℃和高于70℃并不宜采用湿式喷头灭火系统的地方。

34.B【解析】报警阀组安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接,水源控制阀、报警阀与配水干管的连接应使水流方向一致。当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m,两侧与墙的距离不应小于0.5m,正面与墙的距离不应小于1.2 m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5 m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施。

35.C【解析】IG541混合气体灭火系统由火灾自动探测器、自动报警控制器、自动控制装置、固定灭火装置及管网、喷嘴等组成。IG541混合气体灭火系统主要适用于电子计算机房、通信机房、配电房、油浸变压器、自备发电机房、图书馆、档案室、博物馆及票据、文物资料库等经常有人工作的场所.可用于扑救电气火灾、液体火灾或可溶化的固体火灾,固体表面火灾及灭火前能切断气源的气体火灾.但不可用于扑救D类活泼金属火灾。

36.A【解析】泡沫灭火系统接泡沫发泡倍数分为:低倍数泡沫灭火系统、中倍数泡沫灭火系统和高倍数泡沫灭火系统。其中中倍数泡沫灭火系统能扑救立式钢制贮油罐内火灾。液上喷射泡沫灭火系统适用于固定顶、外浮顶和内浮顶三种储罐。

37.D【解析】碘钨灯管内充入惰性气体使发光效率提高。其寿命比白炽灯高一倍多。氙灯的缺点是平均寿命短。直管形荧光灯光衰小.寿命长。常用照明电光源的平均寿命见下表。

38.A【解析】当厅室面积较大,疏散指示标志灯无法装设在墙面上时,宜装设在顶棚下且距地面高度不宜大于2.5 m。航空障碍标志灯在烟囱顸上安装时,应安装在低于烟囱口1.5~3 m的部位且呈正三角形水平布置。带升降器的软线吊灯在吊线展开后,灯具下沿应高于工作台面0.3 m。

39.B【解析】熔断器由金属熔件(熔体、熔丝)、支持熔件的接触结构组成。填充料式熔断器的主要特点是具有限流作用及较高的极限分断能力。所以这种熔断器用于具有较大短路电流的电力系统和成套配电的装置中。

40.C【解析】管子的选择:(1)电线管的管壁较薄.适用于干燥场所的明、暗配;(2)焊接钢管的管壁较厚,适用于潮湿、有机械外力、有轻微腐蚀气体场所的明、暗配;(3)

硬塑料管的耐腐蚀性较好,易变形老化,机械强度比钢管差,适用腐蚀性较大的场所的明、暗配;(4)半硬塑料管刚柔结合、易于施工,劳动强度较低,质轻,运输较为方便,已被广泛应用于民用建筑暗配管。 二、多项选择题

41.ABC【解析】铁素体奥氏体型不锈钢的屈服强度约为奥氏体型不锈钢的两倍.可焊性良好,韧性较高,应力腐蚀、晶间腐蚀及焊接时的热裂倾向均小于奥氏体型不锈钢。 42.ABD【解析】常用有色金属主要特性见下表。

43.AD【解析】药皮在焊接过程中起着极为重要的作用。若采用无药皮的光焊条焊接,则在焊接过程中,空气中的氧和氮会大量侵入熔化金属,将金属铁及有益元素碳、硅、锰等氧化和氮化,并形成各种氧化物和氯化物残留在焊缝中,造成焊缝夹渣或裂纹。而熔入熔池中的气体可能使焊缝产生大量气孔,这些因素都能使焊缝的力学性能(强度、冲击值等)大大降低,同时使焊缝变脆。此外,采用光焊条焊接.电弧很不稳定,飞溅严重.焊缝成形很差。在光焊条外面涂一层由各种矿物等组成的药皮.能使电弧燃烧稳定.焊缝质量得到提高。药皮虽然具有机械保护作用,但液态金属仍不可避免地受到少量空气侵入并氧化。此外,药皮中某些物质受电弧高温作用而分解放出氧,可使液态金属中的合金元素烧毁.导致焊缝质量降低。因此在药皮中要加入一些还原剂,使氧化物还原,以保证焊缝质量。由于电弧的高温作用,焊缝金属中所含的某些合金元素被烧损(氧化或氮化),会使焊缝的力学性能降低。在焊条药皮中加入铁合金或其他合金元素,使之随着药皮的熔化而过渡到焊缝金属中去,以弥补合金元素烧损和提高焊缝金属的力学性能。此外,药皮还可改善焊接工艺性能.使电弧稳定燃烧、飞溅少、焊缝成形好、易脱渣和熔敷效率高。总之,药皮的作用是保证被焊接金属获得具有合乎要求的化学成分和力学性能.并使焊条具有良好的焊接工艺性能。

44.ABC【解析】球形补偿器主要依靠球体的角位移来吸收或补偿管道一个或多个方向上横向位移,该补偿器应成对使用,单台使用没有补偿能力,但它可作管道万向接头使用。球形补偿器具有补偿能力大,流体阻力和变形应力小,且对固定支座的作用力小等特点。特别对远距离热能的输送,即使长时间运行出现渗漏时,也可不需停气减压便可维护。球形补偿器用于热力管道中,补偿热膨胀,其补偿能力为一般补偿器的5~10倍;用于冶金设备(如高炉、转炉、电炉、加热炉等)的汽化冷却系统中,可作万向接头用;用于建筑物的各种管道中,可防止因地基产生不均匀下沉或振动等意外原因对管道产生的破坏。

45.BC【解析】单模光纤的芯线特别细(约为10μm),只能传输一种模式的光,其优点是模间色散很小,传输频带宽,适用于远程通信,每公里带宽可达10 GHz。缺点是芯线细,耦合光能量较小,光纤与光源以及光纤与光纤之间的接口比多模光纤难;单模光

纤只能与激光二极管(LD)光源配合使用,而不能与发散角度较大、光谱较宽的发光二极管(LED)配合使用。所以单模光纤的传输设备较贵。

46.BCD【解析】氧—丙烷火焰切割与氧—乙炔火焰切割相比具有以下优点:(1)丙烷的点火温度为580℃,大大高于乙炔气的点火温度(305℃),且丙烷在氧气或空气中的爆炸范围比乙炔窄得多,故氧—丙烷火焰切割的安全性大大高于氧—乙炔火焰切割。(2)丙烷气是石油炼制过程的副产品,制取容易,成本低廉,且易于液化和灌装,对环境污染小。(3)氧—丙烷火焰温度适中,选用合理的切割参数切割时,切割面上缘无明显的烧塌现象,下缘不挂渣。切割面的粗糙度优于氧—乙炔火焰切割。氧—丙炔火焰切割的缺点是火焰温度比较低,切割预热时间略长,氧气的消耗量亦高于氧—乙炔火焰切割,但总的切割成本远低于氧—乙炔火焰切割。

47.ACD【解析】X射线探伤的优点是显示缺陷的灵敏度高.特别是当焊缝厚度小于30 mm时,较γ射线灵敏度高,其次是照射时间短、速度快。缺点是设备复杂、笨重,成本高,操作麻烦,穿透力较γ射线小。

48.ABc【解析】高压无气喷涂是使涂料通过加压泵加压后经喷嘴小孔喷出。涂料离开喷嘴后会立即剧烈膨胀,撕裂成极细的颗粒而涂敷于工件表面,它的主要特点是没有一般空气喷涂时发生的涂料日弹和大量漆雾飞扬的现象,因而不仅节省了漆料,而且减少了污染,改善了劳动条件。同时,它还具有工效高的特点,比一般空气喷涂要提高数倍至十几倍,而且涂膜的附着力也较强,涂膜质量较好,适宜于大面积的物体涂装。 49.ACD【解析】气密性试验的主要目的是检查连接部位的密封性能。因气体比液体检漏的灵敏度高,因此用于密封性要求高的容器。气密性试验应在耐压试验合格后进行。对进行气压试验的设备,气密性试验可在气压试验压力降到气密性试验压力后一并进行。设备气密性试验方法及要求:(1)设备经液压试验合格后方可进行气密性试验;(2)气密性试验压力见下表;(3)气密性试验时,压力应缓慢上升,达到试验压力后,保压时间不少于30 min,同时对焊缝和连接部位等用检漏液检查,无泄漏为合格。

注:1.表中[σ]表示设备元件材料在试验温度下的许用应力(MPa),[σ]t表示设备元件材料在设计温度下的许用应力(MPa)。

2.设备受压元件(圆筒、封头、接管、法兰及紧固件等)所用材料不同时,应取受压元件[σ]/[σ]t比值中较小者。

3.括号内的数值1.25p仅适用于钢制真空塔式容器。

50.BCD【解析】《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856—2013)附录N提供了安装专业工程可列的措施项目,具体见下表。

51.ACD【解析】高层施工增加的工作内容为:高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效;通信联络设备的使用。其包含范围:(1)单层建筑物檐口高度超过20 m,多层建筑物超过6层时,应分别列项。(2)突出主体建筑物顶的电梯机

房、楼梯出口间、水箱间、嘹望塔、排烟机房等不计入檐口高度。计算层数时,地下室不计入层数。

52.ACD【解析】暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购,施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额应根据工程特点,按有关计价规定估算。 53.AC【解析】对中小型形状复杂的装配件,可采用相应的清洗液浸泡,浸洗时间随清洗液的性质、温度和装配件的要求确定,宜为2~20 min,且宜采用多步清洗法或浸、涮结合清洗;采用加热浸洗时,应控制清洗液温度,被清洗件不得接触容器壁。对形状复杂、污垢黏附严重的装配件,宜采用溶剂油、蒸汽、热空气、金属清洗剂和三氯乙烯等清洗液进行喷洗;对精密零件、滚动轴承等不得用喷洗法。当对装配件进行最后清洗时,宜采用超声波装置,并宜采用溶剂油、清洗汽油、轻襄油,金属清洗剂和三氯乙烯等进行清洗。

54.ABD【解析】交流自动电梯及直流自动快速电梯、直流自动高速电梯、小型杂物电梯安装的工程量计算,应按电梯的不同层数和站数,分别以“部”为单位计算。 55.BC【解析】省煤器、旋风分离器以“t”为计量单位,按制造厂的设备安装图示质量计算。中压锅炉其他辅助设备安装要求:(1)扩容器、消音器应根据项目特征(名称、型号、出力、结构形式、质量),以“台”为计量单位,按设计图示质量计算;(2)暖风器应根据项目特征(名称、型号、出力、结构形式、质量),以“只”为计量单位,按设计图示质量计算;(3)测粉装置应根据项目特征(名称、型号、标尺比例),以“套”为计量单位,按设计图示质量计算;(4)煤粉分离器应根据项目特征(结构类型、直径、质量),以“只”为计量单位,按设计图示质量计算。

56.ACD【解析】静置设备无损检测要求:(1)射线检测适用于金属材料制承压设备熔化焊对接焊接接头的检测,用于制作对接焊接接头的金属材料包括:碳素钢、低合金钢、不锈钢、铜及铜合金、铝及铝合金、钛及钛合金、镍及镍合金。射线检测不适用于锻件、管材、棒材的检测。T形焊接接头、角焊缝以及堆焊层的检测一般不采用射线检测。(2)超声检测适用于板材、复合板材、碳钢和低合金钢锻件、管材、棒材、奥氏体不锈钢锻件等承压设备原材料和零部件的检测,也适用于承压设备对接焊接接头、T形焊接接头、角焊缝以及堆焊层等的检测。(3)磁粉检测适用于铁磁性材料制板材、复合板材、管材以及锻件等表面和近表面缺陷的检测,也适用于铁磁性材料对接焊接接头、T形焊接接头以及角焊缝等表面和近表面缺陷的检测。磁粉检测不适用非铁磁性材料的检测。(4)渗透检测适用于金属材料和非金属材料板材、复合板材、锻件,管材和焊接接头表面开口缺陷的检测。渗透橙测不适用多孔性材料的检测。

57.AD【解析】固定消防炮灭火系统要求:当灭火对象高度较高、面积较大时,或在消防炮的射流受到较高大障碍物的阻挡时,应设置消防炮塔;室外消防炮的布置应能使消防炮的射流完全覆盖被保护场所及被保护物,消防炮应设置在被保护场所常年主导风向的上风方向。

58.AB【解析】当室内消防用水量不能满足消防要求时,消防车可通过水泵接合器向室内管网供水灭火。消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15 m,并不宜大于40 m。下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:(1)高层民用建筑;(2)设有消防给水的住宅、超过5层的其他多层民用建筑;(3)超过2层或建筑面积大于10000 m2的地下或半地下建筑、室内消火栓设计流量大于10 L/s平战结合的人防工程;(4)高层工业建筑和超过4层的多层工业建筑;(5)城市交通隧道。

59.AB【解析】热继电器主要用于电动机和电气设备的过负荷保护。电压继电器广泛应用于失压(电压为零)和欠压(电压小)保护中。它还用于过电压保护(如保护硅管和可控硅元件)。

60.BD【解析】软启动器除了完全能够满足电动机平稳启动这一基本要求外,还具有很多优点,比如可靠性高、维护量小、电动机保护良好以及参数设置简单等。 选做部分

一、(61~80题)管道和设备工程

61.D【解析】管网布置方式、使用范围及优缺点见下表。

62.BCD【解析】敷设在高层建筑室内的塑料排水管道管径大于或等于110 mm时,应在下列位置设置阻火圈:(1)明敷立管穿越楼层的贯穿部位;(2)横管穿越防火分区的隔墙和防火墙的两侧;(3)横管穿越管道井井壁或管窿围护墙体的贯穿部位外侧。 63.B【解析】检查口为可双向清通的管道维修口,清扫口仅可单向清通。

64.C【解析】选用散热器应根据建筑物用途、安装位置、承受压力大小、美观与协调、经济等方面进行考虑。当选用钢制、铝制、铜制散热器时,为降低内腐蚀,应对水质提出要求,一般钢制pH=10~12,铝制pH=5~8.5,铜制pH=7.5~10为适用值。 65.A【解析】采暖管道安装时,管径大于32 mm宜采用焊接或法兰连接。管径DN≤32不保温采暖双立管道,两管中心距应为80 mm,允许偏差为5 mm。热水或蒸汽立管应置于面向的右侧,回水立管则置于左侧。管道穿过墙或楼板,应设置填料套管;一对共用立管负担的户内系统数不宜过多,除每层设置热媒集配装置连接各户的系统外,一对共用立管每层连接的户数不宜大于3户。

66.A【解析】燃气高压、中压管道通常采用钢管,中压和低压采用钢管或铸铁管,塑料管多用于工作压力小于或等于0.4 MPa的室外地下管道。燃气用球墨铸铁管适用于