好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

无线基站通信设备建设工程计划项目施工标准规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

// 10、1 拆除、替换与割接应编制详细的方案,经批准后实施; 10、2 带电情况下操作时,至少应有2人在场,一人为主,另一人监督和帮助; 10、3 拆除部分电源线缆时,一定要把应拆除的线路、线缆摸清、摸准并做好标志,先剪除该线缆的绑扎并作进一步核对,要先断电后拆线,切断该线路上的空开或去掉熔丝,再按计划拆线步骤进行拆除。

10、4 涉及在带电机架上拆线时,操作工具(扳手、起子、钳子)要采取相应的绝缘措施,除头部外其它地方要用绝缘胶带严密包封以防由于工具造成短路打火。工作区以外的暴露地方要采取隔离措施(用塑料布等绝缘物),严防碰触不该受碰触的地方,要采取有效严密措施,确保螺丝、垫片、垫圈、线头和其它金属物不掉入机架内。

十一、基站空调设备安装与试机 11、1 室内外机组安装

(1) 室内外设备安装位置符合设计图要求,安装牢固、可靠、平整。室外机位置要求具有良好的通风换热环境,应尽量避免受阳光直射,应考虑防偷盗;室内机应保证送风效果。

(2) 空调供电由专用开关或插座供电。 (3) 室内外机应作必要的搞震加固。 11、2 安装工艺说明

(1) 至室外机的管、线接要求敷设,连接管路一定要确保密封,要进行保温并作必要的固定;室内机冷凝水管安装要保持一定坡度,使出水畅通,避免回水。 (2) 空调管线安装应整齐,安装长度应尽量缩短;管长必须在空调供应商提供的安装技术手册容许的范围内。

(3) 电源线应彩用阴燃型电缆,中间不得有接头,如在交配屏内接线应按电源线接线和布放规范进行,不能随意,不能有飞线、吊线。 (4) 空调机组的室内、外机应进行接地保护。

(5) 工程施工安装完毕,对所有的孔洞,均采用防火材料严密堵塞。 11、3 试机,工作应正常。 十二、标签部分规范化标准

12、1 基站设备标签按相关要求在指定位置标明。

12、2 所有布放的线缆两端都必须有标签,应统一编号,并按有关要求注明线缆属性和去向,标明应正确、内容齐全、字迹清晰。 12、3 室外线缆标签要防水、防腐、抗老化。

12、4 交直流电源线和开关、熔丝必须注明其用途、连接去向。

12、5 所有标签粘贴整齐美观牢固,便于观看。同一处线缆的标签位置应一致。 12、6 标签纸和内容应标准化、规范化。 十三、紧固件及安装

(本节主要采用省质检中心的《通信电源设备扩容安装工艺操作要求》) 1、 材料

室外天馈线、接地线安装用紧固件原则上应使用不锈钢材质; 室内用紧固件可使用不锈钢和镀锌钢材质。

螺丝、垫片(包括弹垫)的规格应与铜鼻子孔径、与基础板孔径相匹配。 2、 安装

与母排(铜排)连接用的螺栓及垫圈应符合下列要求:

// 1) 螺丝一般采用镀锌光小六角螺栓和螺母,两侧均应装平 垫圈,螺母侧应加装弹簧垫圈。

2) 当母排平放时,穿螺丝一般应由下向上,当母排立放时,

将螺母装于便于维护的一侧,每个螺丝长度应一致,一般露出2-3丝扣。 3) 紧固母排用的螺丝应符合设计要求,一般情况下,宽度

在100mm以上的母排用M12的螺丝;宽度为80mm的母排用M10的螺丝;宽度在60mm以下的母排用M8的螺丝。母排的钻孔直径、平垫圈和弹垫的内径与所用螺丝应匹配。 3、 坚固

紧固螺丝时,要尽可能使用固定扳手,避免用活动扳手,以免 操作螺丝表面的镀层。

十四、基站子系统主要设备开通、功能和主要性能指标检查 (一) 电源设备开通

1、 设备外观不加电(静态)检查:观察和手动检查。

各种开关、闸刀、防雷器、熔断器、指示灯、仪表和模块观察,容量规格应符合设计要求。开关等各种可动部分动作应灵活、无松动和卡阻。《YD79》 静态检查和测量供电通路接线,特别是交流电源线和直流电源正负极性检查,要确保接线正确,无碰地、短路、开路、松动等情况。《YD79》应做好记录。 2、 主要功能件检查

从输入端开始依次接通供电通路中的开关,观察、检查指示

灯、电压、电流的指示情况,如出现异常应立即切断开关并认真检查,待正常后再进行下一步操作。

根据设备操作说明,对有关参数进行设置。

3、 进行电源电压、电流复查。进行其它功能(例停电、来电、蓄电池倒换等)检查。

(二) 用电设备加电和开通

1、 用电设备加电应在电源系统工作正常后进行;必须按步骤进行;发现不正常现象后,必须先排除故障,在确认正常后方可进行下一步操作。 2、 设备外观不加电(静态)检查:观察和手动检查。 接线检查特别是直流电源正负极性检查应符合要求;主设 侧应无短路和开路情况。

设备的各种选择开关应置于指定位置。

3、 断开主机电源开关,接通电源设备通路开关,测量主设 设备输入端的电源电压,极性和大小应正确;

4、确认主设备电源供应正常后,接通主设备电源开关,检查 输入电流,应在正常范围。

5、按主设备运行状况和有关性能,应符合设计要求。 6、检查主设备运行状况和有关性能,应符合设计要求。 7、有多架用电设备时,应一架一架加电。

8、开通的仪器仪表应符合要求,应有检测检验报告。

十五、局房核心网元设备(含配线架)扩容工程特别注意事项 (一) 质量特别要求

局房核心网元设备安装的质量要求更高,更强调整齐、统一,

// 布放电缆时更要考虑为后期扩容留有余地。 关于布放电缆:《YD77》

交、直流电源的馈电电源,必须分开布放;电源电线、

信号电缆、用户电缆与中继电缆应分离布放;不同性质的电缆(通信线、直流电源线、交流电源线)分开布放,并应保持一定距离。《YD5011》

布放走道电缆必须绑扎。绑扎后的电缆应互相紧密靠拢,外观平直整齐,线扣间距均匀,松紧适度,用麻线扎线时必须浸蜡;

布放槽道电缆可以不绑扎,槽内电缆应顺直,尽量不交叉。在电缆进出槽道部位和电缆转弯处应绑扎或用塑料卡捆扎固定;

在活动地板下布放的电缆,应注意顺直不凌乱,尽量避免交叉,不得堵住送风通道。

(二) 安全特别要求—安全扩容三大纪律八项注意

局房设备扩容工程容易出事,必须高度重视,必须保证在施工全 过程中不引起掉电掉线事故,对尾纤处理,扩容设备加电等高风险工序应编制专项方案,同时强调安全扩容三大纪律八项注意: 1、 三大纪律

1) 不能随意进入非施工作业面,不能随意开关电源和插拔线缆,不能手拉脚绊任何线缆;

2) 必须对在用设备作业时,要编制方案,报请建设单位负责人 同意;

3) 施工作业可能危及在用系统工作安全(例如扩容设备加电)时,要有详尽的紧急处置预案。 2、 八项注意

1) 明确监理的安全责任,把确保在用设备的安全工作作为首要 事项;

2) 现场监理要了解机房管理规定;应要求施工单位在施工组织 设计中编制详尽的安全施工方案;

3) 首次进入现场,现场监理要特别宣讲安全的严肃性、责任和 重点;

4) 现场监理要心中有数,要监督检查施工队落实施工组织设计 方案中的安全措施;

5) 施工要严格遵守机房各项安全规定,作业面,材料堆放面, 工具存放面一定要分开。

6) 对重点部位和关键工序(例接电)实施旁站监理;

7) 发现安全隐患时,应要求施工队立即整改直至暂时停工; 8) 施工安全情况应及时向建设单位项目负责人报告沟通。

无线基站通信设备建设工程计划项目施工标准规范

//10、1拆除、替换与割接应编制详细的方案,经批准后实施;10、2带电情况下操作时,至少应有2人在场,一人为主,另一人监督和帮助;10、3拆除部分电源线缆时,一定要把应拆除的线路、线缆摸清、摸准并做好标志,先剪除该线缆的绑扎并作进一步核对,要先断电后拆线,切断该线路上的空开或去掉熔丝,再按计划拆线步骤进行拆除。10、4涉及在带电机架上拆线时,操作工具(
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5uy536r4fh99g5n13tny9pg7z7hdod00tb4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享