根据设计图或施工方案,从电缆桥架始端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线(建筑物如有坡度,电缆桥架应随其坡度),确定并标出支撑物的具体位置。 5.2.2.2固定件安装 5.2.2.2.1 固定支架预埋安装

在空心砖墙或陶粒混凝土砌块墙等轻型墙体上固定桥架时,在土建二次结构施工中根据图纸划定的位置预埋200×200×200mm的混凝土块,桥架支架固定在混凝土块上,注意固定牢固。 5.2.2.2.2金屑膨胀螺栓安装。

适用于C15以上混凝土构件及实心砖墙上,不适用空心砖墙或陶粒混凝土砌块等轻型墙体。

钻孔直径的误差不得超过+0.5mm~0.3mm;深度误差不得超过+3mm;钻孔后应将孔内残存的碎屑清除干净。

打孔的深度应以将套管全部埋人墙内或顶板内,表面平齐为宜。

用木锤或垫上木块后用铁锤将膨胀螺栓敲入洞内,螺栓固定后,其头部偏斜值不应大于2mm。

5.2.2.2.3预埋铁的自制加工尺寸不应小于120×60×60mm,在土建结构施工中进行预埋,预埋铁平面应紧贴模板,并应固定牢固。 5.2.2.3桥架支撑件安装

(1) 桥架支撑件在室内安装常用的几种型式,参照国标图集86SD169《电缆桥架安装》。

(2) 自制支架与吊架所用扁铁规格不应小于30mm×3mm,角钢规格不小于25×25×3mm,圆钢不小于φ8mm。自制吊支架必须按设计要求进行防腐处理。 (3) 支架与吊架在安装时应挂线或弹线找直,用水平尺找平,以保证安装后横平竖直。

(4) 轻钢龙骨上敷设桥架应设各自单独卡具吊装或支撑系统,吊杆直径不应小于8mm,支撑应固定在主龙骨上,不允许固定在辅助龙骨上。

可编辑

-------------精选文档-----------------

(5) 钢结构:可将支架或吊架直接焊在钢结构上,也可用万能吊具进行安装。 5.2.2.4梯架、线槽安装

(1)梯架、线槽用连接板连接,用垫圈、弹垫、螺母紧固,螺母应位于梯架、托盘、线槽外侧。

(2)桥架与电气柜、箱、盒接茬时,进线和出线口处应用抱脚连接,并用螺丝紧固,末端应加装封堵。

(3)桥架经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝)时,桥架本身应断开,槽内用内连接板搭接,一端不需固定。

(4)电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施,根据工程施工实际情况选择不同的节点方案,具体节点做法见下图和相关国标图集。 5.2.2.5 金属桥架接地保护

本建筑电气工程中电缆桥架均为钢制品,所以金属桥架的接地或接零至关重要,目的是为了保证供电干线电路的使用安全。

5.2.2.5.1金属电缆桥架应装置可靠的电气接地保护系统,外露导电系统必须与接地保护线相连接。在接地孔处,应将任何不导电涂层和类似的涂层清理干净。 5.2.2.5.2 金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须与PE线连接可靠且必须符合下列规定:

(1) 金属电缆桥架及其支架全长不应少于2处与PE干线相连接。 (2) 非镀锌电缆桥架连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。

(3)镀锌电缆桥架连接板的两端可不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

(4)桥架全长敷设接地干线时,每段(包括非直线段)托盘、梯架应首尾两端与接地干线可靠连接。 5.3线缆敷设工程 5.3.1电缆线路安装

可编辑

-------------精选文档-----------------

5.3.1.2工艺流程

准备工作 电缆敷设 整理固定 挂标志牌。

施工前应详细检查电缆,规格、型号、电压等级均应符合设计要求,外观无扭曲。对1kv以下电缆,用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻,其值应不低于10MΩ。 5.3.1.3电缆敷设

(1)在桥架安装就位,经监理验收合格后,即可敷设线缆。电缆敷设前应清扫桥架,检查桥架有无毛刺等可能划伤电缆的缺陷,并予以处理。按照设计要求.将需要敷设在该桥架中的电缆按顺序摆放,排列应整齐,不得交叉,可以无间距敷设。敷设时要按适当的间距加以固定,并且及时装设标志牌。桥架内电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处设有标志牌。标志牌上应注明线路编号,无编号时,写明电缆型号、规格及起讫地点:字迹应清晰,不易脱落,规格要统一,能防腐,挂装应牢固。电缆在终端头和接头处要留出备用长度。

(2)电缆进入竖井、盘柜以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。明敷在竖井内带有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对其铠装加以防腐。

(3)电缆穿过竖井后,用防火枕进行密实封堵。利用结构施工期间在楼板底面预埋的埋件,来固定防火隔板,防火隔板采用4mm厚的钢板。防火枕的规格有三种,其中I型为32O×120×25,Ⅱ型为160×120×25,Ⅲ型为160×75×25,要根据预留洞日尺寸和桥架尺寸,选择防火枕型号。在防火隔板上摆放防火枕时,要按顺序摆放整齐,挨紧电缆,使防火枕与电缆之间空隙不得大于≤1cm2。穿墙洞防火枕摆放厚度≥24cm。

(4)施工前要将封堵部位清理干净。 (5)电缆敷设时弯曲半径应满足下表要求

电缆形式 控制电缆 带钢铠护套聚氯乙烯绝缘电力电缆 聚氯乙烯绝缘电力电缆 多芯 10D 20D 10D 单芯 可编辑

-------------精选文档-----------------

交联聚乙烯绝缘电力电缆 注:表中D为电缆外径

15D 20D (6)水平敷设穿越防火分区的桥架防火封堵详见4.2.2.4梯架、托盘、线槽安装部分具体节点示意图。 5.3.2管内穿线工程 5.3.2.1作业条件

管内穿线应在配管工程配合土建结构施工完毕后进行。在穿线前应将管内积水和杂物清理干净。

按照施工规范要求,相线、零线及保护地线颜色应加以区分。A相(黄色)、B相(绿色)、C相(红色)、N线(淡蓝色)、PE线(黄绿双色线)。 5.3.2.2施工工艺

穿带线时,一般采用Φ1.2~Φ2.0mm的钢带线,将其头部弯成不封口的圆圈穿入管内。在管路较长或转弯较多时,可以在敷设管路同时将带线一并穿好, 缠绕5回剪断,把余线头折回压在缠绕线上。钢管在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否齐全,如有遗漏或破损,应补齐和更换。管路较长或转弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉。两人穿线时,应配合协调,一拉一送。同一交流回路的导线必须穿于同一导管内。不同回路、不同电压和交流于直流的导线,不得穿入同一管内,导线在变形缝处,补偿装置应活动自如,导线应留有一定的余量。穿入管内的绝缘导线,不准接头、局部破损及死弯。导线外径总截面不应超过管内面积的40%。 5.3.2.3

在导线做电气连接时,必须在接线后,加焊、包缠绝缘层。穿线完毕后,用1000V兆欧表对动力线路的干线和支线的绝缘电阻进行摇测。用500V兆欧表对照明线路的干线和支线的绝缘电阻进行遥测。在电气器具、设备未安装接线前摇测一次,在其安装接线后送电前再摇测一次,确认绝缘电阻值符合施工验收规范要求后再进行送电试运行。照明线路绝缘电阻值不小于0.5MΩ,动力线路绝缘电阻不小于1 MΩ。 5.4配电箱安装工程

可编辑

-------------精选文档-----------------

5.4.1本工程配电箱为户内暗装,电井内明装。配电箱采用水泥砂浆固定。根据设计图纸要求,确定配电箱的标高和轴线。先根据装修+0.5m线定出配电箱的下底线,再根据配电箱的外形尺寸确定安装孔的位置。

如配管为暗配管,采用配电箱背后开孔进线,如为明配管,则采用下开孔进线方式。 箱体与钢管之间采用铜线和跨接地线。如钢管为焊接钢管,则在钢管上焊接接地螺栓作为钢管的跨接接地,导线两端压线鼻子,采用螺栓压接。如为镀锌钢管,则采用专用抱卡连接。在配电箱内,该接地线压接在PE母线端子上。不得从箱体接地保护端子上串接。

配电箱应有明显可靠的接地,带有器具的铁制盘面和装有器具的门,均应有明显可靠的裸铜编织线作接地保护线。配电箱内的PE线不得串接。

与配电箱连接的明配管采用管卡固定,并且在距地200mm处应有一处固定点,在距入箱处200mm处也应有一处固定点,管卡应与管径匹配。

配电箱上电具、仪表应牢固、平正、整洁,间距均匀,钢端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。

配电箱安装应牢固、平正,其垂直度允许偏差为3mm。 5.4.8 作业条件:

5.4.8.1随土建结构预留好暗装配电箱的安装位置。 5.4.8.2预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出水平线。 5.4.8.3装配电箱盘面时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。

5.4.9 配电箱进场时,设备应在铭牌,并注明厂家名称,且有CCC认证标志,箱内贴配电箱系统统,附备件齐全有效,设备开箱检查应由甲乙方及供货单位共同进行,并做好检查记录。 5.5配电柜安装

低压配电系统的接地型式为TN--S系统,按设计要求,PE线与N线端子排在配电柜内利用软铜编织线相连,由室外引进的PE干线应与PE端子排和配电室内的总等电位端子箱可靠连接,接地做法参见《建筑电气通用图集》92DQ13。 5.5.1 工艺流程