好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

供配电系统维修保养规程 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

供配电系统维修保养规程

1.0 目的

防范隐患,避免故障,确保变配电系统安全可靠运行。

2.0 适用范围

适用于各管理处变配电系统的维护保养 。

3.0 职责

3.1设备运行人员负责低压配电房及设备的日常维修保养。

3.2维修班长负责组织、参与、指导低压配电房及设备的维修保养及按运行情况组织制定紧

急维修措施和实施方案。

3.3管理处主管负责上述工作的监督执行。

3.4工程技术部负责上述工作的技术指导和安全监督。

4.0 内容

4.1配电房维护保养规程 序号 项目 内容 保养标准 1、配电房卫生、通风、照明; 1、无异味、灰尘、杂物,通风良好; 2、配电箱(柜)内各路指示 灯、仪表、电容器、电流、2、确保运行无异常; 电压及开关位置; 3、各路开关、母排、接地、日常1 巡视 4、电缆(槽)沟; 5、房屋渗漏; 地、接零可靠; 4、无积水、杂物; 接零及管线; 3、无过热、异响、掉闸、松动、脱落、氧化,接 6、抽检楼层1-2个配电箱。 5、正常无水渍; 7、配电房内清洁。 6、无发热、无异味异响,接地、接零可靠。 7、墙面地面干净,设备表面无油污、粉尘。

4.2低压配电柜保养规程 序号 项目 内容 1、02项内容; 2、配电箱(柜); 3、接触器; 4、继电器; 5、按钮、指示灯; 6、熔断器; 年度2 保养 8、互感器; 9、电度表、仪表; 10、开关; 11、楼层配电室。 12、三相计量器及电流表维护 行更换,用500V摇对电容器对地测量和电容外壳对地电阻,更换出现膨胀现象或高温渗油的电容器。; 8、接线柱牢靠,无发热; 9、指示、计量精确,接线完好; 10、接触良好,开断正常,无发热; 11、墙面地面干净,箱槽表面整洁、无油污、粉尘。 12、计量校验精确 7、电容器; 1、确保其正常; 2、整洁,门锁正常,开关灵活; 3、触点良好,无烧蚀,声音正常; 4、普通及时间继电器延时准确,接线触点完好; 5、接线完好,触点接触可靠,指示灯明亮; 6、底座牢固,接触良好; 7、无膨胀或高温渗油现象:对接线及油渍渗出的电容器进保养标准

4.4变压器维护保养规程 序号 1 项目 保养周期 内容 1) 处于运行或备用的变压器每年例行保养一次。 2) 备用变压器在投入运行前增加保养一次 1) 先投入备用变压器,再把待保养变压器退出运行。 2) 用高压操作手柄断开备用变压器高压侧高压环网柜的接地开关,确定断开位置后,合上高压环网柜的熔断器开关,观察备用变压器空载运行是否正常,然后锁住高压环网柜。 3) 逐级断开配电柜上的负荷开关。 4) 断开并摇出待保养变压器低压侧受电开关柜自动断路器,将转换开关置于停止位置,并在该受电开关柜上悬挂“有人工作,禁止合闸”的标识牌。 5) 断开待保养变压器高压侧熔断器开关,确认断开位置后,合上接地开关,然后用锁锁上该高压环网柜,并悬挂“有人工作,禁止合闸”的标识牌。 6) 逐级合上配电柜的各回路负荷开关。 7) 断开待保养变压器高压侧熔断器开关,确认断开位置后,合上接地开关,然后用锁锁上该高压环网柜,并悬挂“有人工作,禁止合闸”的标识牌。 8) 逐级合上配电柜的各回路负荷开关。 9) 打开遮栏锁进入变压器防护栏内,首先用高压验电器确认该台变压器在停电状态下,然后检查变压器外壳、垫、垫片、母牌各相、接地等螺丝是否松动等。瓷套有无破损及母线有无变形现象,有破损的应进行更换。 10) 重新坚固引线端子、销子、接地螺丝。进出母线螺丝如有松动的应拆下螺丝,用细平锉轻锉接触面,感觉无任何凹凸不平的感觉后,用干净的布条擦去灰尘,抹上凡士林,换上新的弹簧垫圈,紧固螺丝。 11) 用干净的布条擦去变压器周围及瓷瓶上的灰尘,用吸尘器清洁遮栏内的灰尘。 12) 断开待保养变压器高压侧接地开关,用2500V兆欧表测量变压器一次侧、二次侧的线圈相与相、相对地之间的绝缘电阻,一次侧绝缘电阻不低于300MΩ,二次侧不低于10MΩ。在测试前应接好放电线,测试完后进行放电。 13) 检查变压器防护栏内有无遗留工具,然后撤离现场,锁上遮栏锁。 14) 合上待保养变压器的高压侧熔断器开关,让变压器空载运行并取下高压侧警示标示牌。 15) 合上待保养变压器的低压侧自动断路器,并合上各分路开关,观察变压器带负荷运行情况。 16) 做好变压器的保养记录,试运行记录,保存好变配电倒闸工作票。 1) 高压操作应穿绝缘鞋,戴绝缘手套进行。 2) 未对变压器进行验电时,严禁触摸。 3) 用兆欧表摇测电阻必须有两个人进行,测试后要进行放电。 4) 送电、停电等操作应有专人监护。 2 保养步骤 3 安全注意 事项

4.5每年的12月15日前,由维修班长制定供配电设备设施维修保养年度计划并上报公司工程部审批。

4.6供配电设备的维修保养时间不允许超过8小时,如必须超过8小时,则由维修工向服务中心申请,经服务中心主任批准同意后方可进行。

4.7停电管理。供配电设备设施因检修等原因需要停电时,应由维修班长《停水(电) 申请表》,经服务中心主任批准后通知客服部,由客服部提前24小时通知有关住户。如因特殊情况突然停电,应在恢复供电12小时内向有关住户做出解释。

供配电系统维修保养规程 - 图文

供配电系统维修保养规程1.0目的防范隐患,避免故障,确保变配电系统安全可靠运行。2.0适用范围适用于各管理处变配电系统的维护保养。3.0职责3.1设备运行人员负责低压配电房及设备的日常维修保养。3.2维修班长负责组织、参与、指导低压配电房及设备的维修保
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5uvg15ru982xc786b4a94zk8m0hvru00s17
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享