程序控制器显示窗口图标的意义
不启动,因为在端子
12和4或4和5间有一个触点没有闭合,或端
子8上没有得到限制开关/辅助开关的风门关闭信号。 ▲ 运转中断,因为在端子8上没有限制开关的风门打开信号。 P 故障停机,因为缺少开始风压检测的风压指示。这一时间点后的每
次风压故障都会引起故障停机! ? 故障停机,由于火焰监测电路中的问题。
▼ 运转中断,因为端子8上没有得到小火位置辅助开关的反馈信号。 1 故障停机,因为在第一段安全时间内没有火焰信号,在第一段安全
时间后的每次火焰信号故障都会导致故障停机!
2 故障断路,因为在第二段安全时间内没有火焰信号(在带有点火燃
气电磁阀的燃烧器中的主火焰信号)。
| 故障停机,因为在燃烧器运转时没有火焰信号或出现风压不足的情
况。
在控制程序进行过程中的故障停机,由于不明光线(例如火焰没有
熄灭,燃料阀没有密封),或由于错误的火焰信号(如由于紫外线管老化、火焰监测电路中发生故障或出现其它类似的错误)。 如果在启动至点火间发生一未用任何符号说明的故障停机,那么通
常是由于超前的(即错误的)火焰信号所致。 a-b 运转程序
b-b 在燃烧器启动后的一些时间里,程控器处于“空挡”(b’=程控器
运转位置)。
b(b’)-a 在受控停机后的吹扫程序。在起始位置“a”处自动断开,或(如在排除故障以后)立刻接通使燃烧重新运转。 · 在没有点火气路的燃烧器中的安全时间。 ·· 在带有点火气路的燃烧器中的安全时间。
燃机压力开关的设置
低压开关的设置:在燃烧机大负荷燃烧时的最小压力,即在此情况压力在低时,低压保护开关将断开燃机启动线路,停止燃机,并无故障报警。