1 项目由来

随着经济的快速发展,宁波江北区负荷增长迅速。2011年,宁波江北区最高网供负荷为 34.99万kW,预计2014、2016 和2017年最高负荷将分别达到55、62和66万kW。江北区目前仅有的220kV洪塘变(2×180MVA)位于江北区洪塘街道郎家行政村,主供江北庄桥街道、洪塘街道和慈城镇区域。根据宁波电业局基建安排,2013 年将建成投产220kV育才变(2×240MVA),受线路廊道资源限制,育才变110kV供电线路无法向江北西部地区延伸。因此,江北西部地区负荷仅由洪塘变供电。2011年江北区最高网供负荷为34.99万kW,洪塘变最高负荷已达 24.79 万kW;预计2014 年江北区最高负荷将达到55万kW左右, 其中江北西部地区最高负荷约27 万kW,若不考虑新增220kV变电容量,届时江北西部地区 220 kV电网容载比约为 1.33,低于规划要求的下限值,需要新增220kV变电容量。

洪塘变110kV出线远景 16 回,目前已出线 12 回。随着江北西部区域经济的发展,该片区域负荷增长迅速, “十二五”期间,将建设魏家、裘市等 110 kV变电所。根据这些变电所在系统中的位置,均考虑接入洪塘变供区,洪塘变的 110 kV出线间隔将达到设计规模。为加快城市化建设,江北区正在逐渐加大招商引资力度,未来江北区负荷增长点将主要集中在慈城镇、洪塘街道、庄桥街道等地区。该片地区还将规划建成慈西、前潘、吴家和桂家等110kV变电所,所址所在地区较繁华,新辟110 kV输电通道长距离接入周边的宁西变、育才变成本较高。若考虑由洪塘变供电,则只能采取T接的方式接入,存在供电可靠性差的问题。因此,为保障江北西部区域安全可靠供电,为新建的110kV变电所提供合适的系统接入点,需要在该区域落点新的220kV变电所。

综上所述,为满足江北区经济发展的需要,给新建的110kV变电所提供合适的系统接入点,提高供电可靠性,改善电网供电质量,需考虑建设220kV古城变,计划于2013年下半年建成投产。

2 工程概况

220kV古城输变电工程的建设规模详见表1.1。

表1.1 工程的构成及规模

工程名称 性质 规模 本期建设2×240MVA主变,220kV出线间隔4回(市北2回,侯青2回),本期 110kV出线间隔5回(110kV出线不属于本次环评)。 远景 220kV古城输变电工程 远景建设3×240MVA主变,220kV出线间隔6回,110kV出线间隔12回。 进展阶段 220kV古城变电站(全户内GIS布置) 可研 规划 220kV古城变~500kV市北变输电线路 新建线路全长约2×8.2km,其中7.6km与古城~侯青2回线按同塔四新建 回路架空方式架设,0.6km采用双回新建 路架空方式架设。 ①220kV侯青变~古城变输电线路,新建线路长约2×12.2km,其中7.6km与古城~市北2回线按同塔四回架空方式架设,4.5km采用双回路架空方新建 式架设,0.1km采用双回路电缆敷设;②220kV市北变~殿跟变输电线路,新建线路长约2×3.1km,采用双回路架空方式架设。 可研 220kV侯青变~殿跟变改接输电线路 本工程评价范围为:变电站按远景规模评价,输电线路按本期规模评价。

3 环境质量现状与环境保护目标

3.1 环境质量现状

220kV古城变站址处声环境昼间为46.2~46.9dB(A),夜间为42.1~42.5dB(A),昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。站址附近环境保护目标处声环境昼间为46.4~47.2dB(A),夜间为42.3~43.3dB(A),昼间、夜间均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。拟建220kV输电线路环境保护目标处声环境昼间为47.1~47.2dB(A),夜间为43.4dB(A),昼间、夜间均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类

标准要求。

220kV古城变站址处工频电场强度为(0.002~0.003)kV/m,工频磁感应强度为(0.017~0.019)×10-3mT,满足工频电场强度4kV/m,工频磁感应强度0.1mT的评价标准要求。站址附近环境保护目标处的工频电场强度为0.002kV/m,工频磁感应强度为(0.014~0.018)×10-3mT,满足工频电场强度4kV/m,工频磁感应强度0.1mT的评价标准要求。拟建220kV输电线路环境保护目标处的工频电场强度为0.001 kV/m,工频磁感应强度为(0.015~0.016)×10-3mT,满足工频电场强度4kV/m,工频磁感应强度0.1mT的评价标准要求。

在好天气条件下,0.5MHz频率的220kV古城变站址处无线电干扰值为(33.5~33.6)dB(μV/m);站址附近敏感目标处无线电干扰值为(32.5~33.4)dB(μV/m);拟建220kV输电线路敏感目标处无线电干扰值为32.6 dB(μV/m)。

3.4 环境保护目标

根据现场调查及工程设计资料以及对输电线路所经地区情况的了解,本工程评价范围内无文物古迹、自然保护区、水土流失重点防治区、森林公园,亦无珍稀植物及珍稀动物栖息地;无线电干扰评价范围内无导航台、卫星地面站或广播电视发射塔。因此确定本工程的环境保护目标为变电站周围200m范围内、输电线路走廊两侧30m带状区域内的民房。本次环评报告所指的环境保护目标的确定,参考了评价单位根据浙江省电力设计院2011年12月出版的《古城220kV输变电工程可行性研究报告》,并于2012年3月15日进行现场踏勘确定。最终确定本工程的环境保护目标具体情况见表3.3。

表3.3(a) 220kV古城变电站拟建站址周围环境保护目标一览表

环境保护目标 江北区慈城镇祝家村 最近距离及方位 变电站东侧约90m 变电站西北侧约60m 房屋间数 (评价范围内) 最近处为厂房,评价范围内1-3层尖顶民房约5栋 1-3层尖顶约60栋(最近处为4号民房) 环境因素 江北区慈城镇陈广庄* 噪声、工频电场、工频磁场及无线电干扰 *陈广庄属于虹星村行政村 表3.3(b) 220kV市北变~古城变输电线路环境保护目标一览表

环境保护目标 最近距离及方位 房屋间数 (评价范围内) 环境因素 输电线路走廊两侧30m带状区域内无敏感目标

表3.3(c) 220kV古城变~侯青变输电线路环境保护目标一览表

环境保护目标 最近距离及方位 房屋间数 (评价范围内) 环境因素 输电线路走廊两侧30m带状区域内无敏感目标 表3.3(d) 220kV市北变~殿跟变输电线路环境保护目标一览表

环境保护目标 镇海区九龙湖镇汶溪村上何自然村 最近距离及方位 房屋间数 (评价范围内) 东侧1~3层尖顶约5栋(最近处为10号民房) 噪声、工频电场、工频磁场及无线电干扰 环境因素 线路东侧约1m 线路西侧约1m(西侧民房有围墙,该处是指距西侧民房围墙处的距离) 镇海区九龙湖镇汶溪村岙力自然村 西侧3层尖顶1栋(3号民房) 4 主要环境保护措施

4.1 电磁环境保护措施

在设备定货时,要求导线、母线、均压环、管母线终端球和其它金具等具有较高的加工工艺,无毛刺,防止尖端放电和起电晕,降低无线电干扰水平。

保证变电站内高压设备、建筑物钢铁件均接地良好,所有设备导电元件间接触部位均连接紧密,以减小因接触不良而产生的火花放电。

变电站内金属构件,如吊夹、保护环、保护角、垫片、接头、螺栓、闸刀片等均做到表面光滑,尽量避免毛刺的出现。输电线路采用大直径导线,同塔双回输电线路采用逆相序架设。

4.2 噪声防治措施

(1)施工期:变电站施工时,必须采用施工围栏;施工时采用低噪声设备施工,尽量避免夜间施工。

(2)变电站已选用低声源设备,主变压器噪声级为65dB(A);每台主变北侧设有隔声墙,使主变噪声水平下降5~7 dB。

(3)预期效果: 使用以上措施后,使变电站施工期噪声水平昼间在施工场

界150m处满足《建筑施工场界噪声限值》的要求,变电站昼、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)相应标准要求。

4.3 生态保护及恢复措施

1、变电站施工完毕后,场地将进行清理平整,主控楼周围的空地都将进行绿化,站内配电装置构架下方的空地均铺设碎石子。

2、线路施工结束后,对永久占地进行土地整治,临时借地按照原有土地利用类型进行恢复,有利于减少施工结束后的水土流失,提高林草植被覆盖率,降低工程建设的水土流失影响。

5 项目建设的环境可行性

(1)项目建设概况及工程建设必要性

220kV古城输变电工程建设是为了满足江北区的用电需要,并给新建的 110kV变电所提供合适的系统接入点,可以保证电网的安全、正常运行,保证该地区经济的不断发展,该工程的建设是必要的。

220kV古城变电站本期建设2×240MVA主变,220kV出线间隔4回,110kV出线间隔5回。规划建设 2×240MVA主变,220kV出线间隔6回,110kV出线间隔12回。新建线路工程如下:①220kV古城变~500kV市北变输电线路,新建线路全长约2×8.2km,其中7.6km与古城~侯青2回线按同塔四回路架空方式架设,0.6km采用双回路架空方式架设;②220kV侯青变~殿跟变改接输电线路,其中220kV侯青变~古城变输电线路新建线路长约2×12.2km,其中7.6km与古城~市北2回线按同塔四回架空方式架设,4.5km采用双回路架空方式架设,0.1km采用双回路电缆敷设,220kV市北变~殿跟变输电线路新建线路长约2×3.1km,采用双回路架空方式架设。

220kV古城输变电工程建设是为了满足江北区的用电需要,并给新建的 110kV变电所提供合适的系统接入点,可以保证电网的安全、正常运行,保证该地区经济的不断发展,其建设不仅符合当地发展规划的要求,同时也符合电网发展规划的要求。

(2)产业政策相符性

220kV古城输变电工程为高压输变电工程,国家发展和改革委员会2011年3月27日发布的第9号令中的“第一类鼓励类”中的“电网改造及建设”的鼓励类项目,符合《产业结构指导目录(2011年本)》,符合国家产业政策。

(3)规划相符性

本工程的建设符合江北区电网规划的要求,且已经征得了当地规划管理部门的同意,项目建设符合城镇建设规划的要求。根据分析,本工程同时符合宁波市区生态功能区规划的要求。

(4)选址选线合理性

本次新建的变电站位于负荷中心,220kV输电线路路径走向方便。站址己取得当地规划部门的同意,其建设符合当地规划。变电站站址评价范围内无风景名胜区、自然保护区等需要特殊保护的环境敏感目标。

变电站采用全户内布置,并采用低噪声主变,变电站产生的工频电场、工频磁场、无线电干扰和噪声等均可满足相应的标准。同时,站址周围均无其他电磁和有粉尘或腐蚀性气体排放污染源,适合变电站的正常运行。因此,本评价认为,在采取环保措施使变电所各种污染因子达标排放后,其选址在环境角度是合理的。

本次新建的输电线路路径的选择符合变电站各级电压的线路走廊规划,同时考虑了对沿线村庄的避让,减轻对居民的环境影响。沿线不经过自然保护区等环境敏感区域,塔基建设不占用基本农田,对水陆交通所需的净高、通信线路等予以了必要的考虑。根据理论计算结果及类比监测结果表明,本工程220kV输电线路在经过居民区时导线最低弧垂处对地高度满足不小于9m高度要求后,其运行产生的工频电场、工频磁场、无线电干扰均能满足评价标准要求。因此线路路径的选择是合理的。

(5)环境质量现状达标

根据现状监测,变电站周围及线路沿线环境保护目标的工频电场强度、工频磁感应强度和无线电干扰均能满足相应的标准限值的要求。220kV古城变电站周围声环境现状满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求,拟建输电线路环境保护目标处的声环境能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准的要求。

(6)环境影响预测评价达标

根据预测,线路经过居民区时,导线对地高度不低于9m,此时220kV输电线路运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度分别满足4kV/m、0.1mT的评价标准限值要求,无线电干扰值小于53dB(μV/m)的标准限值要求;经过非居民区,导线最大弧垂处对地高度为6.5m,其运行产生的工频电场强度、工频磁感应强度和无线电干扰值分别满足相应评价标准要求。

根据预测,本期工程建成后,变电站周围的电磁环境和厂界环境噪声排放预测值均能够满足评价标准的要求。变电站运行对周围环境保护目标处的环境噪声排放贡献值较小,环境保护目标处的声环境能够维持现有水平,不会发生扰民现象。

(7)污染防治措施

变电站施工时,必须采用施工围栏、排水沟等,施工过程中应杜绝向水体范围内倾倒废弃物、排放废污水及乱丢乱弃各类垃圾;施工时尽量采用低噪声设备施工,尽量避免夜间施工,尤其夜间不使用高噪声设备,若需要夜间施工,必须办理夜间施工许可证。变电站尽量选用低声源设备,主变噪声级不大于65dB(A)。

架空输电线路在路径选择时,应对沿线周边住宅尽量避让,线路经过居民区时,需保证导线最低弧垂处距地离大于9m的架设高度。线路跨越河流时,不在水中立塔,施工期应采取措施防止水体污染,包括建筑材料应远离水体堆放、禁止向水中丢弃废物或土石方等。施工结束后,应采取必要措施,对塔基施工基面遗留的废弃碎石等进行清理,对硬化地面进行翻松,以便原有植被以及原种植经济作物的恢复。

220kV古城变生活污水由于水量很小,站内经化粪池处理后用于站区绿化,不排外;事故油由有资质的单位回收处理,不对周围水体产生影响;输电线路跨越河流时采用一档跨越,不在水中立塔,不会对水体功能产生影响。

(8)总量控制指标

本工程的建设有工频电场、工频磁场、无线电干扰、噪声等方面的环境影响,无总量控制指标。

(9)公众参与

本次评价对220kV古城输变电工程进行了信息公开和问卷调查。在信息公开期间均未收到民众的电话、书面信件或其他任何有关对输变电项目环境保护方面的反馈意见。参加公众参与调查的团体代表都表示支持,无人反对;个人代表

都表示无所谓。

为了解220kV古城输变电工程附近居民对该工程建设的意见,2013年4月24日,宁波市江北区慈城镇人民政府会同宁波电业局在慈城镇虹星村召开了220kV古城输变电工程及其110kV配套送出工程和220kV古城~望春输电线路工程所址及沿线公众代表座谈会。

会议通报了项目建设背景、内容、要求及必要性和重要性。并就环评预测结果向居民做了说明:拟建工程投产后,居民区的工频电场强度和工频磁感应强度预测值均满足推荐的居民区4kV/m、0.1mT评价标准的要求。对该项目的建设,与会公众代表表示理解和支持。

涉及项目实施时的政策处理相关问题,参会的各有关单位和部门将严格按照宁波市江北区相关政策予以执行,切实保障公众的合法权益。同时,与会各相关单位和部门表示项目实施时应切实加强与公众代表的日常沟通,努力消除误解和不稳定因素,以推动项目的顺利推进。

6 综合评价结论

综上所述,本次输变电项目在实施了环评中提出的各项环保措施后,项目运行对环境的影响较小,满足国家相应的环境标准和法规要求,从环境保护角度考虑,本次环评中的输变电工程是可行的。

220kV古城输变电工程

220kV古城输变电工程环境影响报告表(简写本)国电环境保护研究院二○一三年六月1项目由来随着经济的快速发展,宁波江北区负荷增长迅速。2011年,宁波江北区最高网供负荷为34.99万kW,预计2014、2016和2017年最高负