好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

19秋西交《电力系统分析II》在线作业参考答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

西交《电力系统分析II》在线作业 试卷总分:100 得分:60

一、单选题 (共 30 道试题,共 60 分) 1.近似计算法中,变压器的变比应采用 ( ) A.实际变比 B.额定变比 C.平均额定变比 答案:C

2.下列短路形式中,对称的为( ) A.单相接地 B.两相短路 C.三相短路 答案:C

3.凸极同步发电机a、b、c坐标下的磁链方程中,电感系数为常数的有( ) A.定子各相绕组自感系数 B.定子各相绕组互感系数 C.转子各绕组互感系数 答案:C

4.无阻尼绕组同步发电机突然三相短路时,转子电流中出现的分量包含( ) A.直流分量和基频分量

B.直流分量,基频分量和倍频分量 C.直流分量和倍频分量 答案:A

5.有关无限大功率电源的说法,不正确的是( )

A.无限大功率电源的端电压和频率保持恒定,内阻抗为零

B.发生三相短路时候,短路电路中包含有基频交流分量和衰减的非周期分量 C.三相短路时基频交流分量不衰减,非周期分量也不衰减 答案:C

6.无限大功率电源供电时,短路瞬间A相非周期电流起始值为最大值(基频分量稳态峰值)的一半,B相非周期分量电流起始值等于最大值,则C相非周期分量电流起始值为( ) A.等于最大值一半 B.等于零 C.等于最大值 答案:A

7.已知发电机d、q轴的同步电抗xd=1.1, xq=1.08,x'd=0.23,x''d=0.12,x''q=0.15,负载的电压U=1.0∠30°,电流I=0.8∠-15°,则空载电动势Eq为( ) A.1.246 B.1.738 C.2.523 答案:B

19秋西交《电力系统分析II》在线作业参考答案

西交《电力系统分析II》在线作业试卷总分:100得分:60一、单选题(共30道试题,共60分)1.近似计算法中,变压器的变比应采用()A.实际变比B.额定变比C.平均额定变比答案:C2.下列短路形式中,对称的为()A.单相接地B.两相短路C.三相短路答案:C3.凸极同步发电机a、b、