彩钢板安装守则
集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]
彩钢板安装规范
一、?场地核实?
1、在洁净地面进行初次处理(通常为环氧树脂底漆)之后,在设备定位时按设计图纸对隔墙放线定位,确定现场尺寸是否与图纸尺寸、设备位置有相冲突的地方;? 2、对现场地面的水平度进行核实,看波动是否较大,是否有必要对彩钢板墙体底部整体较平,还是通过铺沥青油和密封胶条可以把地面找平;? 二、?安装要求?
3、槽铝固定:固定槽铝前必须先放线定位,偏差不能超过5mm,地面上的槽铝时在安装位置涂一层沥青油密封,有必要时贴宽40mm的密封胶条;槽铝采用M6的膨胀螺丝固定,间距不超过1100mm;?
4、龙骨固定:按图纸要求将龙骨的间距确定,如果是楼层较低的混凝土屋面,可在顶面放线定位,吊码沿线固定,间距不超过1200mm,吊码采用M8的膨胀螺丝固定在顶面;如果为钢构网架,根据现场条件和图纸要求而定;龙骨与彩钢板连接固定时必须用角铁压紧,不得留有空隙;?
5、内圆弧固定:先安装好内圆弧的底座,底座可锯成约250mm一节,底座的间距约500mm,即与内圆弧约成1:2的比例;?
6、外圆弧固定:外圆弧与彩钢板连接必须严实,外圆弧立柱不驳接;?7、门窗安装:门窗的安装位置和开启方向按图纸要求而定,单开门尽量开在同一块彩钢板上,双开门的中心线尽量在板缝连接处,以便用切下的彩钢板做门体;门窗的型材连接需严密,不能有缝隙;?
8、风口(余压阀)安装:天花上的风口安装要按图纸施工,避开龙骨,墙体上的排(回)风口安装要离地200mm,余压阀安装在气流方向的下侧;?9、外观要求:
整体安装需平直美观,不得有碰撞刮划痕迹,要到最后才撕保护膜,板逢连接严实,打胶需严密平直,不得有缝隙
彩钢板房安装验收标准
1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、
彩钢板与基础必须连接牢固,固定螺丝无遗漏。 彩钢板与垂直度偏差不得大于10MM。? 彩钢板与铝槽、铝窗接缝处必须涂密封胶。 板与板之间不得有明显缝隙。
天沟、风沿安装完工后,必须检查密封胶是否完整。
板材与铝材固定时,抽芯铆钉必须排裂整齐,间距不得大于400MM。 铝窗安装必须牢固,配件齐全。
屋面采用压型瓦喷,拼接不得小于壹波纹,密封良好无渗漏脊瓦接头处必须平整。
9、落水管应安装牢固,保持垂直度。
10、外露铁件必须涂刷防锈漆,外露基础水泥粉刷,墙根部铝合金压牢不外露。 11、工程完工后打扫清理一切灰尘,垃圾,做到窗明地净灯亮,外墙彩钢板清洁整齐。?