10kV线路接地零序保护不动作原因分析

黄传颂

【摘 要】摘 要:随着我国电网的快速发展,在目前的广东城市配电网中主要是以电缆和架空线同时存在的混合型网络的10kV电网。接地故障主要存在于中性点接地的电网中,本文以某变电站10kV小电阻接地系统为背景,针对出现的10kV小电阻接地系统中,10kV线路接地零序保护不动作的现象进行分析 【期刊名称】科技资讯 【年(卷),期】2012(000)031 【总页数】1

【关键词】关键词:10kV线路 接地 零序保护不动作 分析

随着电力负荷的不断增长,城市电网的建设要不断扩大电网规模,架空线路及电缆总长度不断增加,导致10kV系统的输电线路对地电容电流不断增加,系统越来越复杂。以惠州电网中110kV沙田站为例,在不影响线路运行的情况下,用详细的综合的排除法,分析了10kV线路接地零序保护不动作现象的原因。

1 事件概况

在2012年的7月24日,由于受到台风暴雨的影响,供电所巡线工作人员发现正在运行的沙田站10kV田头线F10、花塘线F6在不同时段分别发生了树木直接折压在10kV输电导线上的故障,田头线F10、花塘线F6在带电运行状态,均为单相接地,树枝及线路未发现放电痕迹,保护均未跳闸的异常现象。

基本情况:沙田站10kV系统中性点采用了小电阻经曲折接地变中性点接地,其阻值为16Ω,F6挂在I母,F10上挂在II母,折枝压在导线上的位置与变电站出线柜相隔约为2公里。

10kV线路接地零序保护不动作原因分析

10kV线路接地零序保护不动作原因分析黄传颂【摘要】摘要:随着我国电网的快速发展,在目前的广东城市配电网中主要是以电缆和架空线同时存在的混合型网络的10kV电网。接地故障主要存在于中性点接地的电网中,本文以某变电站10kV小电阻接地系统为背景,针对出现的10kV小电阻接地系统中,10kV线路接地零序保护不动作的现象进行分析【