特气紧急应变指导书 文件编号:QE-2011-EF-I049A
③EC-503、NaCLO、CH3OH、FeCL3、NH4CL、H3PO4、BM等。尽量回收到空容器中;然后用大量的水冲洗。
④Ca(OH)2、ANION 絮凝剂、CATION絮凝剂等粉末状、颗粒状药品。尽量回收到空容器中。
5)流入排水沟中含有化学药品的冲洗水,应先用手提泵等将其移送到空容器
中,再用大量的水冲洗。待充分稀释冲洗,确定排放不会对环境造成任何影响情况下,再打开雨水井阀门进行排放。
回收到容器中的化学药品,送废水处理系统或委托废物处理公司进行处理。 注意:处理前,严禁打开雨水井阀门,将浓液直接排放到管网中。 6)检查发生泄漏的部位,根据实际情况采取合理的处理方案。 ①连接软管破裂,请更换软管;
②阀门、法兰等处漏液,请直接紧固或更换橡胶垫片后紧固; ③软管连接部位发生泄漏或滴液,请直接紧固或更换卡箍后紧固。 7)发生泄漏时,现场人员请及时与相关人员联系。
8)发生泄漏时,严禁在没有配戴必要的防护用具条件下操作。 4.5.6 发生火灾时的处理措施
造排水化学药品除甲醇外,其他化学药品均不是可燃物。 1)甲醇
闪点易燃液体,危险品,遇着明火有燃烧爆炸的危险。
灭火方法:发生火灾时,必须穿戴防护服和防毒面具。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。 灭火剂:用CO2、干粉、雾状水灭火、抗溶性泡沫、沙土。
以使用大量水灭火效果较好。
2)其他化学药品
周围发生火灾时,迅速把能够移动的容器转移到安全的地方。如不能移动时,在容器及周围洒水冷却,以防容器损坏。
4.6 网络室空调的紧急处理
办公楼4楼网络室及阵列1楼网络室空调系统均设置有备用系统,现在上述两套系统均在低负载状况下运行。当一套系统发生故障时,备用系统将自动调整,满足上述空间的空调要求。
模块厂房网络室空调系统发生故障时,监控室将有报警信号,值班人员应根
编制部门:设备设施部 6 发布日期:2011年4月20日
特气紧急应变指导书 文件编号:QE-2011-EF-I049A
据网络室空调系统相关应急切换操作顺序书进行空调系统的切换,保证该房间的空调要求。
4.7 洁净室空调OAC故障的紧急处理
洁净室空调OAC设备发生故障时,控制系统将自动调整其他OAC设备的运行状态,满足洁净室正压及湿度的要求。监控室将有报警信号,值班人员应到现场进行调查并进行故障的排除,故障排除后根据洁净室空调OAC相关操作规范重新启动设备。
4.8 设备冷却水供水泵故障的紧急处理
设备冷却水供水泵发生故障时,控制系统将自动调整其他设备的运行状态,满足供水压力的要求。监控室将有报警信号,值班人员应到现场进行调查并进行故障的排除,故障排除后根据设备冷却水相关操作规范重新启动设备。 4.9 HA、DA、HHA系统的紧急处理
由于HA、HHA系统是供给众多控制系统和重要设备的高压气体,因此HA、HHA均有紧急启用设备。HA的紧急启用设备为Comp206,HHA的紧急启用设备为Hcomp201~203。这些设备通常要求置于LAN Control 状态,并且台数控制器上处于Integrate。这样在市电失电时会有两种情况发生:
4.9.1瞬时停电(即停电装置220V电源70%以下(154V)的状态维持在2秒以内): 此时由于Compressor Control Panel 里面装有SD2000会自动恢复供电,并通过台数控制器开启Comp206和HComp201~203。 4.9.2正常停电
正常停电是指装置的220V电源在70%以下(154V)的状态维持在2秒以上,此时操作如下:
a、等待发电机启动后,确认台数控制器的Comp206、HComp201~203是否处于Integrate;
b、确定P-2-1内Hcomp201、202、203的电源开关是否开启,水泵的电源是否正常;
c、将DA的气动阀门关闭;
d、由于是处于台数控制器控制,所以各空压机会自动启停。 4.10 大宗气体的紧急处理
公司内使用的大宗气体(包括:氮气,氧气,氢气,氩气)是由上海大阳日酸气体有限公司供给。
编制部门:设备设施部 7 发布日期:2011年4月20日
特气紧急应变指导书 文件编号:QE-2011-EF-I049A
4.10.1氮气: 1)纯化设备:
大宗气体纯化室内有3台氮气纯化设备,每台的处理能力为4000Nm3/h,目前1台运行。当氮气用量接近4000Nm3/h(根据纯化设备出口处的流量计),上海大阳日酸气体有限公司有专人增加启动一台氮气纯化设备,可以保证8000 Nm3/h的处理能力。
如因停电停水或设备故障导致氮气纯化设备停机,系统会自动切换阀门,使氮气不经过氮气纯化设备直接进入洁净室,不会导致停气,待能源恢复或切换至其他氮气纯化设备恢复正常运行。 2)供气设备
原则上是由空气分离装置通过管道提供气态氮气。如因停电停水或设备故障导致空气分离装置不能正常运行,系统回自动切换到液化氮贮槽供气,保证氮气持续稳定供给。 4.10.2 氧气: 1)纯化设备:
大宗气体纯化室内有2台氧气纯化设备,每台的处理能力为150Nm3/h,目前1台运行,一台备用。
如因停电停水或设备故障导致氧气纯化设备停机,系统会自动切换阀门,使氧气不经过氧气纯化设备直接进入洁净室,不会导致停气,待能源恢复或切换至其他氮气纯化设备恢复正常运行。 3)供气设备
氧气的供给是由液化氧气化后通过管道供给的,当气化设备能力不足或者气化设备故障,上海大阳日酸气体有限公司内的监控系统会自动报警,由专人迅速开启备用的气化设备。由于上海大阳日酸气体有限公司的监控报警值设定较严格,基本不会对供气造成影响。 4.10.3 氢气: 1)纯化设备:
氢气纯化室内有2台氢气纯化设备,每台的处理能力为30Nm3/h,目前1台运行,一台备用。
如因停电停水或设备故障导致氢气纯化设备停机,系统会自动切换阀门,使氢气不经过氢气纯化设备直接进入洁净室,不会导致停气,待能源恢复或切
编制部门:设备设施部 8 发布日期:2011年4月20日
特气紧急应变指导书 文件编号:QE-2011-EF-I049A
换至其他氢气纯化设备恢复正常运行。 2)供气设备
氢气的供给是由液化氢气化后通过管道供给的,当气化设备能力不足或者气化设备故障,上海大阳日酸气体有限公司内的监控系统会自动报警,由专人迅速开启备用的气化设备。由于上海大阳日酸气体有限公司的监控报警值设定较严格,基本不会对供气造成影响。 4.10.4 氩气: 1)纯化设备:
大宗气体纯化室内有2台氩气纯化设备,每台的处理能力为2Nm3/h,目前1台运行,一台备用。
如因停电停水或设备故障导致氩气纯化设备停机,系统会自动切换阀门,使氩气不经过氩气纯化设备直接进入洁净室,不会导致停气,待能源恢复或切换至其他氩气纯化设备恢复正常运行。 2)供气设备
氩气的供给是由液化氩气化后通过管道供给的,当气化设备能力不足或者气化设备故障,上海大阳日酸气体有限公司内的监控系统会自动报警,由专人迅速开启备用的气化设备。由于上海大阳日酸气体有限公司的监控报警值设定较严格,基本不会对供气造成影响。 5 记录
根据公司异常处置管理的要求,将故障原因,以及发现故障后的处理等情况进行详细记录。问题处理完毕后应查找问题发生的原因,相关人员协商对策、举一反三,防止此类问题的再次发生。
编制部门:设备设施部 9 发布日期:2011年4月20日
特气紧急应变指导书 文件编号:QE-2011-EF-I049A
特气紧急应变指导书
编写: 徐建军 校对:秦艳婷 审核:孟 升、 刘兆祥、 潘继君 批准:师向虎
特气紧急应变指导书
1.0目的
1.1 为预防和减少紧急事故的发生,特制定本计划,以保证公司生产的安全、稳定、持
续性。
1.2 制定本规范的目的在于快速有效的处理因气体泄漏发生的报警事件,以明确发生气
编制部门:设备设施部 10 发布日期:2011年4月20日