好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

厂务紧急指导书 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

特气紧急应变指导书 文件编号:QE-2011-EF-I049A

厂务紧急指导书

1 目的

本要领旨在制定重要设备出现异常时的紧急处理方法,以规范操作、最大限度降低因设备故障、品质超标、或供能停止对生产造成的损失及人员伤害。

2 适用范围

本预案包括以下动力重要设备(情况)的紧急处理: 1)供配电系统的紧急处理

2)纯水终端水质失格或供水停止的紧急处理 3)排水水质超标的紧急处理 4)药品供给系统重大故障的紧急处理 5)造排水系统化学药品泄漏的紧急处理 6)网络室空调的紧急处理 7)洁净室空调OAC故障的紧急处理 8)设备冷却水供水泵故障的紧急处理 9)HA、DA、HHA系统的紧急处理 10)大宗气体的紧急处理

3 相关、引用文件

TM-SF-A0003 [动力系统故障处理管理规范]

4 紧急处理预案

4.1 供配电系统的紧急处理

4.1.1供配电系统简介及对供电故障采取的对策:

公司内设有独立35KV/6KV中央变电站,采用四路35KV独立电源供电,四路独立电源同时供电,每路各供20000KVA;其中两路引自闵行供电公司春申站(电缆),两路引自闵行供电公司金都站(架空线)。

另外为防止电压瞬停对工艺设备造成影响,在6KV侧设置4套SSTS(快速切换开关),当线路中发生电压瞬停时,可在20ms内将负载切换到另一条线路上。

对最重要生产设备和工艺控制系统的供电,采用了4套600KVA的UPS供电,蓄电池保证10分钟供电。

编制部门:设备设施部 1 发布日期:2011年4月20日

特气紧急应变指导书 文件编号:QE-2011-EF-I049A

为防止外线路偶发性故障造成的局部断电,在6KV侧设置备自投保护,一旦局部断电,可自动将负载切换到邻近线路上,将断电对生产造成的影响降至最低。

为预防灾害性事故(地震、电网崩溃等)造成全部断电的情况发生,还设置2套3000KVA柴油发电机组,一旦四路外线路断电,机组在1分钟内启动并网,对部分失电将可能造成人身伤害的用电设备供电(车间应急照明、消防、部分空调系统、特气系统、部分设备的供压系统、化学药品输送系统等),以保证车间人员安全的撤离,但没有考虑对在制品和生产设备的保护。 4.1.2供配电系统中重要设备故障时对应预案:

1)主变压器故障:立即通过6KV侧联络开关将负载转移至其它主变下,对故障主变压器进行抢修;

2)终端变压器故障:可以通过低压侧母线联络开关将负载转移至相邻变压器下(切换前先计算负载是否超过变压器容量,如果过载,先停用部分不重要负载,保证重要用电设备继续使用); 3)UPS故障,可以自动切换到旁路供电。 4.2 纯水终端水质失格或供水停止的紧急处理: 4.2.1 终端系统停止运行时的处理: 终端系统停水是指由于某种故障,终端超纯水供水泵停止运行,向洁净室的供水停止。 当现场巡视或SCADA监视发现终端停止运行时,应立即通知各部相关人员;并同时进行紧急处理。 终端系统停水的常见故障及解决方法如下表: 编号 1 故障 处理方法 备注 动力盘电源断电或由电工查找原因并异常 解决 查找压缩空气问题仪表压缩空气压力低 并解决,若短时间无法解决,可用终端氮气接临时管到压缩空气管道。 2 接氮气需备用软管。具体连接方法见附图1。 编制部门:设备设施部 2 发布日期:2011年4月20日

特气紧急应变指导书 文件编号:QE-2011-EF-I049A

当发现前处理系统故障3 UPW储槽液位低于LL 查找前处理系统故必将导致终端系统停水障并解决 时,应尽可能早地通知生产部门 开启备用泵时,泵出口阀4 UPW泵故障 开启备用泵 门应先关闭,待泵启动后,再缓慢开启阀门到设计流量。 恢复供水后,应及时通知生产部门。 4.2.2 终端供水水质失格的处理 供水水质失格标准如下: 编号 1 2 管理项目 电阻率 微粒数(0.2?m以上) 失格界限 15M?.cm以下 500个/ml以上 若供水水质超出以上标准,即判定供水水质失格。

当现场巡视或SCADA监视发现终端供水水质失格时,应立即通知各部相关人员;并同时进行紧急处理。 终端系统水质失格及解决方法如下表: 编号 1 失格项目 电阻率失格 原因 处理方法 判定为未失格 判定为未失格 备注 抛光混床树脂恶化 更换树脂 电阻仪故障 UF短路 粒子仪故障 仪器校正,修理 UF膜更换 仪器校正,修理 2

粒子数失格 4.3排水水质超标的紧急处理:

4.3.1 当最终排放水在线检测值超过点检基准值时: 点检基准值如下:

在线检测仪器编号 pHIA-2105 XIA-2106 pH值 TOC 6.3~8.7 <24mg/l 检测项目 点检基准值 编制部门:设备设施部 3 发布日期:2011年4月20日

特气紧急应变指导书 文件编号:QE-2011-EF-I049A

XIA-2107 4.3.2 紧急处理

NH4 <10mg/l 1)当最终排放水出口的指标超出排放标准时,超标排放水自动打回到紧急槽。

2)关闭紧急槽输送泵,超标水等待重新处理,紧急槽的容量约有2小时的处理水量。

3)在此期间,当班人员尽快联系相关负责人,对造成不合格指标原因进行

分析。

4)通过调整运行参数,使处理水达标,通过调整紧急槽输送泵出口阀,启

动输送泵,将打入到紧急槽的非达标排水重新处理,达标后排放。 5)如果处理时间较长,不得不将排水超标排放,翻班人员应将超标排放的

时间,超标的指标,水量,以及发现超标后的处理等情况 ,进行记录并上报相关管理部门。

4.4 药品供给系统重大故障的紧急处理: 4.4.1 药品200L桶更换出现错误时的处理:

1)立即中断供给阀门,中断药液供给,防止情况进一步恶化。

2)检查设备受到污染的情况。如污染只限于混合系统,则紧急联系原料供给厂商使用备用刻蚀液进行供给。

3)如生产设备已经受到污染,则联系厂家进行设备及管路清洗。 4.4.2 药品管道及设备破裂造成药品泄漏时的处理: 参照药品输送系统相关安全管理制度进行操作

4.4.3 混合系统滴定仪异常停止,且无法于短时间内恢复时的处理:

由于滴定仪故障造成药品供给质量无法保证,紧急联系原料供给厂商使用备

用刻蚀液进行供给。 4.4.4 供给系统泵故障

如泵故障无法使用,切换至备泵。具体操作见相关系统操作说明 4.5 造排水系统化学药品泄漏的紧急处理 4.5.1相关、引用文件

盐酸HCl,硫酸 H2SO4,PAC,氯化铵NH4Cl,碱NaOH,磷酸H3PO4,亚硫酸氢钠NaHSO3,次氯酸钠NaClO3,kurita-B,kurita-EC503,阴阳离子高分子絮凝剂和甲醇等。[MSDS]

编制部门:设备设施部 4 发布日期:2011年4月20日

特气紧急应变指导书 文件编号:QE-2011-EF-I049A

4.5.2 防护用具

1)防护手套; 2)防护口罩; 3)防护服; 4)护目镜; 5)防护鞋; 6)呼吸防护用具; 7)防护头盔等等。

4.5.3 溅到人体上时的处理措施:

本措施为一般的应急处理,不同的药品采取的具体措施可详见MSDS。

? 溅入眼睛时:立即用流水冲洗15分钟以上,必要时接受医生的处理。 ? 接触皮肤时:立即把接触部位用大量的水冲洗。

立即脱掉被污染的衣服,并用大量的水冲洗。 如果仍有炎症、疼痛等情况,接受医生的处理。

? 吸入时:立即转移到空气新鲜的地方,并注意保持安静和体温,必

要时接受医生的处理。

? 饮入时:立即用水漱口和咽喉,并喝4~5杯牛奶、蛋清、琼脂液或

水,然后立即接受医生的处理。

注意:EC-503(品名KURITA K-5030)接触到皮肤,需接受医生处理时,告知接触了“异噻唑系药品”。当医生不明白本药剂的处理方法时,在患部涂抹“付肾皮质激素软膏 4.5.4 泄漏时的处理措施:

1)接收化学药品过程中如果发生泄漏,应立即关闭槽罐的出药阀,停止注药。

2)一般的,发生泄漏时应先处理泄露到外边的化学药品。 3)泄漏较少时,一般采取用大量的水冲洗的方法。 4)泄漏较多时

①HCL 、H2SO4、NaOH 、H2O2等。用泥沙等阻流、吸附,或引到安全的地方用大量的水冲洗。必要时中和后用大量的水冲洗。

②PAC、NaHSO3等。尽量回收到空容器中;对不能回收的部分用消石灰、碳酸钙等中和。

编制部门:设备设施部 5 发布日期:2011年4月20日