三菱FX系列plc指令集锦
1、LD 取一常开触点指令 2、LDI 取一常闭触点指令 3、AND 串联一常开触点 4、ANI 串联一常闭触点 5、OR 并一常开触点 6、ORI 并一常闭
7、ANB 并联回路的“与”运算 8、ORB 并联回路的“或”运算 9、MPS 累加器结果的进栈堆 10、MRD 读取栈内容 11、MPP 堆栈移出内容 12、PLS 上升沿输出 13、PLF 下降沿输出
14、LDP 上升沿读入累加器 15、LDF 下降沿读入累加器
16、ANDP 累加器内容与上升沿“与”运算 17、ANDF 累加器内容与下降沿“与运算 18、ORP 累加器内容与上升沿“或”运算 19、ORF 累加器内容与下降沿“或”运算 20、MC 生产主控母线(操作数Y、M) 21、MCR 生产主控母线复位指令
22、示教式定时设定的应用制定功能指令TTMR(FNC64)
注释:“K2”常数0—2设定定时设定值与按键输入时间的比例 1)、当K=0时,定时设定与按键输入比例为1:1 2)、当K=1时,定时设定与按键输入比例为1:10 3)、当K=2时,定时设定与按键输入比例为1:100 TTMR实际改变的是数据寄存器的存储数据,故需要进行示教式设定的定时器必须用数据寄存器D来设定时间。(精度比较差)
- 1 -
23、任意频率的时钟生成
M8011(10Ms) M8012(100Ms) M8013(1S) M8014(60S) 任意周期时钟脉冲信号可利用STMR指令的特性,通过以下程序生成。
24、高速比较指令(DHSZ)
25、高速置位/复位指令(DHSCS/DHSCR) FNC53/FNC54用于计数器的比较与输出的直接控制
注释:高速计数器C241为带复位输入(X1)的单相高速输入计数器,使用DHSCS后,只要计数器值达到1000后,y0置1(不受PLC时间的限制),而使用DHSCR后,只要计数值到达2000,就可以使Y0置为0。 26、高速比较指令(DHSZ) FNC 55
注释:K1000为比较下限 K2000为比较上限
27、速度测量(SPD) FNC56(脉冲密度指令)可以计算单位时间内的输入脉冲数,可用于以位置脉冲形式输出的机械装置速度的实时测量。
注释:X000 脉冲输入端,X000=1时启动速度测量,PLC开始累计高速输入的输入脉冲数,当采样时间到达、plc立即将计数值写入到指定的存储单元,同时将计数值清0,重新开始累积输入脉冲。【只要X000=1,则上述动作不断重复】 功能指令
28、初始化复位ZRST(FNC40) 29、状态初始化 IST(FNC60) 30、FX3U系列功能指令 1)、MTR(FNC52) 矩阵扫描面板输入处理 2)、PWM (FNC58) 脉宽调制指令
- 2 -
3)、IST(FNC60) 状态元件的初始化 4)、ABSD(FNC62) 凸轮控制(绝对方式) 5)、INCD(FNC63) 凸轮控制(增量方式) 6)、ROTC(FNC68) 旋转工作台控制 7)、SORT(FNC69) 数据排列 8)、TKY(FNC70) 十进制数字输入键处理 9)、HKY(FNC71) 十六进制数字输入键处理 10)、DSW(FNC72) BCD码开关输入处理 11)、SEGL (FNC74) 七段数码管组成显示 12)、ARWS (FNC75) 数值增/减输入与七段数码管显示 13)、PR(FNC77) 8字符 ASCII码直接输出 14)、PLSY(FNC57) 脉冲输出 15)、PLSR(FNC59) 带加减速的高速脉冲输出 16)、SPD(FNC56) 速度检测 17)、SORT2(FNC149) 数据排列2 18)、DUTY(FNC186) PLC循环时钟脉冲 19)、DHSCT(FNC280) G高速计数成批比较
31、变址寄存器内容的保护指令ZPUSH(FNC102) 一次性保存到指定额数据寄存器中,或过应用指令ZPOP(FNC103)予以一次性恢复。
32、条件跳转(CJ) FNC00 逻辑处理结果为1时则跳转 33、子程序调用(CALL)FNC01 逻辑处理结果为1时则调用、 34、子程序返回 (SRET)FNC02 子条件结束,无条件返回主程序 35、中断返回 (IRET)FNC03 中断程序结束,无条件返回主程序 36、中断许可 (EI)FNC04 输入中断,定时中断、计数中断允许 37、主程序结束 (FEND)FNC06 主程序结束
38、循环开始 (FOR) 循环开始 重复执行动作开始与重复次数定义 39、中断禁止 (DI)FNC05 输入中断,定时中断、计数中断禁止 40、循环结束 (NEXT)FNC09 重复动作结束
41、相等判别 (LD=) FNC224 S1=S2则结果寄存器输出为1 42、大于判别 (LD>)FNC225 S1>S2则结果寄存器输出为1 43、小于判别 (LD<)FNC226 S1
- 3 -
47、相等“与” (AND=)FNC232 S1=S2则判别结果进行“与”运算 48、大于“与” (AND>)FNC233 S1>S2则判别结果进行“与”运算 49、小于“与” (AND<) FNC234 S1 59、数据比较指令 CMP FNC10 进行数据比较功能,基准数据为单一数据,一次性生成大于、小于、等于等比较结果注释:1)、C1<10, M0=1,Y0=1; 2)、C1=10,M1=1,Y1=1; 3)、C1>10,M2=1,Y2=1。 60、区间比较指令 ZCP FNC11 进行数据比较功能,基准数据为数据区间,一次性生成大于、小于、等于等比较结果注释:1)、C1<10, M0=1,Y0=1; 2)、C1=10,M1=1,Y1=1; 3)、C1>10,M2=1,Y2=1。 61、高速比较指令DHSZ FNC55 62、高速计数成批比较指令DHSCT FNC280 - 4 - 63、直接传送指令 MOV FNC12 64、复合传送SMOV FNC13 在数据传送的同时进行转换与唯一等处理,用于特殊数据的传送与转换 65、求反传送CML FNC14 在传送时将指定为求反 66、块传送指令BMOV FNC15 注释:可将长度为n的源数据由【S.】传送到目标数据区域【D.】,其中n指定要传送的数据长度,允许范围为1—512 1)、传送数据长度n的单位与所传送的数据类型有关。 2)、源数据与目标数据的地址范围可以重叠,PLC能自动调整传送顺序,以防数据在传送过程中被覆盖。 3)、扩展应用:可以通过对特殊辅助继电器M8024置1使BMOV实现数据的反向传送。 67、多点传送指令FMOV FNC16 可以将个源数据写到操作数n指定的连续多个目标位置中。 注释:当X005=1时,K1被同时送到D0—D4中,若FMOV指令所指定的目标数据范围过大(编程已超出了PLC允许范围)则数据仅传送到PLC允许范围内。 68、二进制位元件传送指令 PRUN(FNC81) 注释:1)、可将PLC输入X/输出Y等二进制位元件以字节为单位传送到辅助继电器M或Y上,传送时可自动调整二进制位元件的起始位。即以十进制格式进位的辅助继电器M上的M**8、M**9的内容不进行处理。 2)、若X006=1,则二进制输入X0-X7、X20-X27将分别被传送到M0-M7、M10-M17中去,M8/M9与M18/M19中的内容被保留。 69、二进制浮点数传送指令 DEMOV (FNC112) 只能用于FX3U系列 - 5 -