目录
1. 概要…………………………………………....................................................2 2. 注意事项……………………………………....................................................2 3. 端子功能……………………………………………………………………....2 4. 按键名称和基本操作…………………………………………………………3 5. 接线图…………………………………………………………………………4 6. 开关门曲线说明………………………………………………………………5 7. 基本调试1…………………………………………………………………….7 8. 基本调试2…………………………………………………………………….7 9. 功能参数表……………………………………………………………………9 10. 监控和故障显示………………………………………………………….....12 11.与MPK708/808/货梯BLT V-N接线对照 …………………………….....14
1、概要
为适应宁波申菱新推出NSFC01-01型门机控制器的使用要求,编写本调试说明书。NSFC01-01型门机控制器是结合门机的机械结构和门机用户控制功能的特点,委托松下电工开发的新一代门机专用型变频调速系统。它通过编码器反馈的信息进行闭环控制,具有优良的调速特性,启动力矩大,动态响应快,齐全的专用保护和状态监视功能,并具有调试简单、运行平稳可靠、噪音低等特点。
2、注意事项
1 必须由具有专业资格的人员才能对控制器进行调试、维修或检查。 2 确认输入电源处于完全断开的情况下,才能进行配线作业。
3 不要把输入端子(L,N)与输出端子(U,V,W) 混淆,否则会损坏控制器。 4 将控制器的接线地端子可靠接地,否则有触电危险。 5 通电情况下,不要用手触摸控制端子,否则有触电危险。 6 在充电指示灯彻底熄灭或正负母线电压在36V以下时进行 否则有触电 的危险。
7 防止螺钉,垫片及金属之类的异物掉进变频器内部 否则有火灾及损坏财务的危险。
8 主回路接线用电缆端头的裸露部分,一定要用绝缘胶带包扎好 否则有损 坏财物的危险。
3、端子功能 端子名称 电缆线号(颜色) 端子功能说明 L / N / 接地 褐色/兰色/黄绿 单相交流电源输入端子 U / V / W U/V/W 电机接线端子 1 2# 开门命令常开输入(NO) 2 3# 关门命令常开输入(NO) 3 --* 开门限位常闭输入(NC) 4 --* 关门限位常闭输入(NC) 8 1# 开关门输入公共端(COM) 9 红色 电源 +12VDC 10 兰色 编码器 A相 11 绿色 编码器 B相 12 黑色 电源 0VDC C2-C3 4# 到位输出公共端 B2 5# 开门到位常闭输出(NC) B3 6# 关门到位常闭输出(NC) C1 故障 输出公共端(COM) 备用 B1 故障 常闭输出(NC) A1 故障 常开输出(NO) 注: --*为控制器内部接线不在6芯控制电缆线内
4、按键名称和基本操作
4、1 按键名称 键名 功能说明 模式dr , fr , 参数p和d , 参数n的切换 选择数据监视模式和数据写入确认 数据或功能码的递增 数据或功能码的递减 面板控制下用于启动运行操作 面板操作方式下用于停机和复位操作
4、2 按键基本操作
以改变参数P05为22为例:
按键次序 显示内容
接通电源 按模式切换键 得到对应参数或模式
按或 键得到对应的修改参数
按 键 进入参数修改或监控 按或改变 参数值
按 键 确认修改后的参数
按模式切换键 回到通电显示状态
注:参数d 在参数p之后。在切换到参数p后,通过持续按键
可得到d参数
5、接线图
注意:
1.与上位机配线时,请将动力线与控制线分开走线.
2.在配接开关门到位输出电缆线时,要确认门控制器输出的逻辑状态与控制柜接收的逻辑相符,门控制器的出厂状态是常闭输出.用户要根据主控制柜实际情况选择到位输出的逻辑状态.( 端子A2)--开到位常开输出,(端子A3)--关到位常开输出, (端子C2-C3 )--输出公共端
6、开关门过程说明
6、1 开门过程
1、以力矩提升为P05、加减速时间为d28,加速到开门低速频率 P15,进入开 门起始低速运行。
2、当门位置脉冲d03时,开始以目标频率值为d16、加减速时间为d29,进入
开门高速运行(高速段一般设置为一段,即:d16、d17、d18、d19设置为 相同值)。
3、当门位置脉冲d07时,开始以目标频率值为d20、加减速时间为d33,进入开 门结束低速运行。
4、当门位置脉冲d08时,开始以保持频率d21、保持电流d40进入门到位力
矩保持。
注意:
1、开门高速段一般设置为一段即:d16=d17=d18=d19,对应的加减的参数 d31、 d32和d33将不起作用。
2、通过调节:各段的运行频率、加减速时间或门的脉冲位置点,实现开门的运行曲线。该系统以开门到位为门位置脉冲的100%,关门到位为门位置脉冲的0%。
3、开门到位保持频率为d21,保持电流为d40。保持时间为d42,范围为0.1到
499(sec),当设置为0时,则长期保持。
4、若低速段开门力矩较小,可以适当加大P05的值。