其灵敏系数一般最高,可以保护本级线路全长,并作为相邻线路的远后背保护。

3-9有什么办法提高相间短路电流、电压保护中第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的灵敏系数?它为什么可以提高灵敏度系数?

相间短路电流保护第Ⅰ段无时限电流速断保护的灵敏系数受系统运行方式影响最大,运行方式变化大,则灵敏系数可能不满足要求。可采用第Ⅱ段带时限电流速断保护提高其灵敏系数,但当相邻电路阻抗很小时,灵敏系数也可能不满足要求。可采用电流电压联锁速断保护提高其灵敏系数,但是当运行方式改变较大时,灵敏系数也要减小。第Ⅲ段过电流保护的灵敏系数一般都能够满足要求,但是在长距离、重负荷的输电线路上往往不能够满足要求。 3-01中间继电器的作用?

中间继电器的作用是在继电保护装置和自动装置中用以增加触点数量和容量。所以该类型继电器一般有多对触点,其触点容量也比较大。 3-02二次接线图种类?

原理接线图、展开接线图、安装接线图。

第四章 电网相间短路的方向电流保护

4-1过电流保护和电流速断保护在什么情况下需要装设方向元件?试举例说明?

在两侧电源辐射形网络或电源环形电网的情况下,为实现选择性,过流保护和电流速断保护应加装方向元件。

一般来说,接入同一变电所母线上的双侧电源线路上的过流保护,动作时

收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

精品文档

限长者可不装设方向元件,而动作时限短者或相等者则必须装设方向元件。 4-5在方向过电流保护中为什么要采用按相启动?

在电网中发生不对称短路时,非故障相仍有电流流过,此电流称为非故障相电流,非故障相电流可能使非故障相功率元件发生误动作。采用直流回路按相启动接线,将同名各相电流元件和同名功率方向元件动合触点串联后,分别组成独立的跳闸回路,这样可以消除非故障相电流影响,因为反向故障时,故障相方向元件不会动作,非故障相电流元件不会动作,所以保护不会误跳闸。 4-6为什么方向过电流保护在相邻保护间要实现灵敏系数配合?

在同方向的保护,它们的灵敏系数应该相互配合。方向过流保护通常作为下一段线路的后备保护,为保证装置动作的选择性,应使第一段线路保护动作电流大于后一段线路保护的动作电流,即沿同一保护方向,保护装置的动作电流,从距离电源最远处逐级增大,这称为与相邻线路保护灵敏系数配合。

第五章 电力系统的接地保护

5-1为什么反应接地短路的保护一般要用零序分量而不是其他序分量?

因为只有发生接地故障时短路电流中才会出现零序分量,利用零序分量构成接地保护有较大的优越性。由于对称、平衡的三相系统不会出现零序分量,故零序电流保护的整定值不需要躲过电力系统的振荡电流、三相短路电流和最大负荷电流,因此零序电流保护的整定值较小,从而可以提高保护的灵敏性。 5-2什么是中性点非直接接地系统?在此网络中发生单相接地故障时,出现的零序电压和零序电流有什么特点?它与中性点直接接地系统中,接地故障时出现的零序电压和零序电流在大小、分布及相位上都有什么不同?

收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

精品文档

中性点非直接接地电网是指中性点不接地电网或中性点经消弧线圈接地电网。中性点

5-3在中性点直接接地系统中,接地保护有哪些?它们的基本原理是什么?

在中性点直接接地电网中,接地保护装置有①三段式零序电流保护和②三段式方向电流保护。

5-4为什么零序电流速断保护的保护范围比反应相间短路的电流速断保护的保护范围长而且稳定、灵敏系数高?

零序电流速断保护和相间短路电流速断保护都是按被保护线路末端最大短路电流整定,按被保护线路末端最小短路电流校验灵敏系数。而发生单相短路时3I0比三相短路I3max要小得多。所以线路末端接地短路的零序电流差别要比相间短路电流差别大得多,因为零序电流速断保护的保护范围比反应相间短路的电流速断保护的保护范围长而且稳定、灵敏系数高。

5-6中性点经消弧线圈接地系统中,单相故障的特点及保护方式如何确定?

中性点经消弧线圈接地系统中,一般采用过补偿方式,通过故障线路保护安装处的电流为补偿以后的感性电流。此电流在数值上很小,在相位上超前U0,90°,非故障相线路容性电流与U0的关系相同,因此在过补偿情况下,不能采用零序电流保护和零序方向电流保护。可以采用其他原理构成保护。 5-7什么是欠补偿、过补偿及完全补偿?采用哪种补偿方式较好?为什么?

(1)欠补偿:表示消弧线圈的电感电流不足以完全补偿电容电流,故障点残留为容性电流;

(2)全补偿:表示消弧线圈的电感电流恰好完全补偿电容电流,故障点残留为非常小的电阻性泄露电流;

收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

精品文档

(3)过补偿:表示消弧线圈的电感电流大于电容电流,故障点残留为感性电流;

完全补偿时,正是串联谐振的条件,容易产生过电压。欠补偿在运行时部分线路可能退出运行,形成全补偿,产生较大中性点电压偏移,引起零序回路中产生严重的铁磁谐振过电压。因此在中性点经消弧线圈接地时采用过补偿。

5-8在中性点不接地系统中,采用有选择性零序电流保护,在接地故障时,它是靠什么电流动作的?当被保护线路本身无法接地故障时,它应躲过多大电流才能保证不动作?

在中性点不接地系统中采用有选择零序电流保护,在接地故障时流经故障线路保护的3倍零序电流作为所有其他非故障线路3倍零序电流之和,作为启动电流。当被保护线路本身无接地故障时,流经它本身的只是自身的3倍零序电流,只要躲过自身3倍零序电流即可保证零序电流不动作。 5-9什么是绝缘监视,作用如何,如何实现?

绝缘监视装置是装设在发电厂或变电所母线上检查单相接地的监视装置。它利用中性点不接地电网发生单相接地时出现的零序电压,发出告警信号。当电网中任一线路发生单相接地,全电网都会出现零序电压,因此它发出的是无选择性信号,需要运行人员依次断开每条线路,并继之以自动重合闸,将断开线路投入。当断开某条线路零序电压信号消失,则这条线路就是故障线路。 5-11零序电流保护由那几部分组成?零序电流保护有什么优点?

零序电流保护主要由零序电流(电压)滤过器、电流继电器和零序方向继电器三部分组成。采用三段式零序电流保护。

收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

精品文档

(1)零序电流保护灵敏系数高,动作时间短; (2)零序电流保护受系统运行方式变化影响小; (3)零序电流保护不受系统发生不正常运行状态的影响。

5-12中性点直接接地系统零序电流保护的时限特性和相间电路电流保护的时限特性有什么不同?为什么?

零序电流保护的时限特性与相间电路保护时限性相同,都是按阶梯原则整定的。但对于Yd接线的变压器电网,d侧无零序电流,所以时限起点从Y侧变压器开始至保护安装处,显然比相间短路时从变压器d侧开始至保护安装处时间要短多了,因此零序电流保护动作时限缩短了。

5-14零序电流方向保护与综合重合闸配合使用时应该注意什么问题?

在综合自动重合闸动作过程中将出现非全相运行状态,再考虑系统两侧的电机发生摇摆,则可能出现很大的零序电流,因此影响零序电流保护正常工作。这时必须增大保护动作值或在重合闸过程中使之短时退出运行,待全相运行后再投入运行。 5-01零序分量的特点?

(1)故障点处的零序电压最高,网络中距离故障点越远零序电压越低; (2)零序电流由零序电压产生,当忽略回路电阻时,零序电流超前零序电压90°;

(3)从任一保护安装出零序电压与零序电流之间关系看,母线A上零序电流电压实际上是从该点到零序网络中性点之间零序阻抗上的电压降;

(4)零序电流的分布和大小,又电网中线路的零序阻抗和中性点接地的变压器的零序阻抗及中性点接地变压器的数目和位置决定;

收集于网络,如有侵权请联系管理员删除