第一章 概述

1-1什么是故障、异常运行方式和事故?

电力系统运行中,电气元件发生短路、短线是的状态均视为故障状态;电气元件超出正常允许工作范围,但没有发生故障运行,属于异常运行方式,即不正常工作状态;当电力系统发上故障和不正常运行方式时,若不及时处理或处理不当,则将引发系统事故,事故是指系统整体或部分的工作遭到破坏,并造成对用户少供电或电能质量不符合用电标准,甚至造成人身伤亡和电气设备损坏等严重后果。故障和异常运行方式不可以避免,而事故则可以避免发生。 1-2常见故障有哪些类型?故障后果表现在哪些方面?

常见鼓掌是各种类型短路,包括相间短路和接地短路。此外,还有输电线路断线,旋转电机、变压器同一相绕组匝间短路等,以及由以上几种故障组合成复杂的故障。

故障后果会是故障设备损坏或烧毁;短路电流通过非故障设备产生热效应和力效应,使非故障元件损坏或算短使用寿命;造成系统中部分地区电压值大幅度下降,破坏电能用户正常工作,影响产品质量,破坏电力系统中各发电厂之间并联运行稳定性,使系统发生震荡,从而使事故扩大,甚至是整个电力系统瓦解。

1-3什么是住保护、后备保护和辅助保护?远后备保护和近后备保护有什么区别?

一般把反应被保护元件严重故障、快速动作于跳闸的保护装置称谓主保护。

收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

精品文档

在主保护系统失效时起备用作用的保护装置成为后备保护。

当本元件主保护拒动,由本元件另一套保护装置作为后备保护,这种后备保护是在同一安装处实现的,称为近后备保护。

远后备保护对相邻元件保护各种原因的拒动均能起到后备保护作用。 辅助保护是为了补充主保护和后备保护的不足而增设的简单保护。 1-4继电保护装置的人物及其基本要求是什么?

继电保护装置的任务:

(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除;

(2)反应电气元件不正常运行情况,并根据不正常运行情况的种类和电气元件维护条件,发出信号。

(3)继电保护装置还可以和电力系统中的其他自动化装置配合。 基本要求:

速动性、选择性、灵敏性、可靠性。 1-5继电保护基本原理是什么?

继电保护的基本原理是根据电力系统故障时电气量通常发生较大变化,偏离正常运行范围,利用故障电气量变化的特征可以构成各种原理的继电保护。

第二章 互感器及变换器

2-1电流继电器TA常用的接线方式有哪些?

完全星形接线、不完全星形接线、两相电流差接线、一相式接线。 2-3电流互感器的精准度级有几级?和二次侧负荷有什么关系?

电流互感器准确度级有0.2,1.0,3.0,10,B级,由于TA误差与二负荷

收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

精品文档

有关,故同一台TA在使用不同准确度级时有不同的额定容量,或者说带符合越大,其准确度级越低。 2-01电流互感器使用注意事项?

(1)电流互感器在工作时其二次侧不允许开路; (2)电流互感器的二次侧有一端必须接地; (3)电流互感器在连接时,必须注意端子的极性。 2-02电压互感器使用注意事项?

(1)电压互感器在工作时其二次侧不允许短路; (2)电压互感器二次侧有一端必须接地;

(3)电压互感器在连接时,也要注意其端子的极性。 2-03常用变换器的种类?

电压变换器(UV);电流变换器(UA);电抗变换器(UX)。变换器输出均为电压信号。

第三章 电网相间短路的电流电压保护

3-2什么叫做保护的最大和最小运行方式,确定最大和最小运行方式时应该考虑哪些因素?

当电力系统运行方式和故障类型改变时,短路电流Ik将随之改变。对每一套保护装置来讲,通过该保护装置的短路电流为最大的方式称为系统最大运行方式;而短路电流为最小的方式则称为系统最小运行方式。对于不同安装地点的保护装置,应根据网络接线的实际情况选取最大运行方式和最小运行方式。子啊系统最大运行方式下发生三相短路故障时,通过保护装置的短路电流最

收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

精品文档

大;而在系统最小运行方式下发生两相短路故障时,通过保护装置的短路电流最小。

3-3在计算无时限电流速断保护和带时限电流速断保护的动作电流时,为什么不考虑负荷的自启动系数和继电器的返回系数?

因为无时限电流速断保护和带时限电流速断保护的整定计算公式中,动作电流Iop=Krel*I3kmax使用最大运行方式下三相短路电流来整定,与负荷的自启动电流和返回电流相比较,后者可以忽略不计,因为可以不考虑自启动系数和继电器返回系数。

3-4什么叫做线路过电流保护?

线路过电流保护包括定时限过电流保护和反时限过电流保护。反时限过流保护动作时间与故障电流大小成反比,其他特点同定时限过流保护相同。 3-7采用电流、电压联锁保护为什么能提高电流保护的灵敏系数?

电流电压联锁速断保护按躲过线路末端短路故障来整定,通常保护装置按某一主要运行方式下电流元件和电压元件保护范围相等的条件整定计算,这样整定不仅保证保护的选择性,在最大、最小运行方式下,其保护范围比单独的电流速断保护或电压速断保护范围要大,即提高了保护的灵敏系数。

3-8比较电流、电压保护第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的灵敏系数,哪一段保护的灵敏系数最好和保护范围最长?为什么?

电流电压保护第Ⅰ段保护即无时限电流速断保护,其灵敏度系数随运行方式变化而变化,灵敏系数和保护范围最小。第Ⅱ段保护即带时限电流速断保护,其灵敏系数有所提高,保护范围延伸到下级电路一部分,但当相邻线路阻抗很小时,其灵敏系数也可能达不到要求。第Ⅲ段保护即定时限过电流保护,