好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

NB1L自诊断剩余电流动作断路器 (1)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

NB1L 剩余电流动作断路器

剩余电流动作断路器

1 适用范围 NB1L剩余电流动作断路器适用于交流50Hz、额定电压230V、额定电流至40A线路中,当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时,剩余电流动作断路器能在极短的时间内迅速切断故障电源,保护人身及用电设备安全,同时可以保护线路的过载或短路,亦可作为线路的不频繁转换之用。 该产品适用于工业、商业、高层建筑和民用住宅等各种场所。

符合标准:GB/T 16917.1、IEC 61009-1,获得CCC、CE、KEMA、SAA认证。

2 型号及含义N B 1 L

派生代号(电磁式剩余电流动作保护)设计序号小型断路器企业特征代号

3 主要参数及技术性能表1技术参数项目参数值额定电压(Ue)230V额定电流(In)6A、10A、13A、16A、20A、25A、32A、40A额定绝缘电压(Ui)400V额定冲击耐受电压(Uimp)4kV额定剩余动作电流(I△n)0.03A、0.1A、0.3A额定剩余不动作电流(I△no)0.5I△n直流分量情况A型、AC型极数1P+N(N极在右)瞬时脱扣型式B型、C型额定短路分断能力(Icn)10000A额定剩余接通和分断能力(I△m)500A剩余电流动作分断时间见表2过电流保护特性见表3、图1、图2机械电气寿命见表4连接导线见表5拧紧力矩2.0N·m外形尺寸及安装尺寸见图3、图4污染等级2级防护等级IP20安装类别Ⅱ类3.1 额定短路分断能力(Icn)

表2In(A)I△n(A)剩余电流等于下列值时分断时间(s)I△n2I△n5I△n5A,10A,20A,50A ,100A,200AI△t6~400.03、0.1、0.30.1 0.05 0.04 0.04 0.04注:a、5A,10A,20A,50A,100A,200A的试验对大于过电流瞬时脱扣范围下限的电流值不进行试验; b、在I△t等于B型和C型的过电流瞬时脱扣范围下限的电流时进行试验。

正泰-智慧能源解决方案提供商 l 046

终端电器

3.2 过电流保护特性(基准温度30℃)

表3序号abc型式B、CB、CB、C额定电流In(A)6~406~406~32406~40起始状态冷态紧接着前项试验后进行冷态冷态冷态试验电流1.13In1.45In2.55In2.55In3In5In5IneC6~40冷态10In规定时间t≤1ht<1h1s<t<60s1s<t<120st≤0.1st<0.1st≤0.1st<0.1s预期结果不脱扣脱扣脱扣脱扣不脱扣脱扣不脱扣脱扣电流在5s内稳定地升至规定值备注dB3.3 脱扣特性曲线

图1 B型 图2 C型1000050001h2000100050020010050动2010作5时2间10.5(s)0.20.10.050.020.010.0050.0020.0011000050001h20001000500200100动50作2010时5间2(s)10.50.20.10.050.020.010.0050.0020.0010.5123457102030 50 70 100 2000.5123457102030 50 70 100 200I/InI/In3.4 机械电气寿命

表4项目电气寿命机械寿命次数(次)2000 cosΦ=0.85~0.920000操作频率In≤25A,240次/小时;In>25A,120次/小时4 其它4.1 NB1L剩余电流动作断路器为1P+N一体式结构,N极在产品的右边,具有如下特点:

4.1.1 不用辅助电源,克服了电子式产品抗干扰性差、受电网电压波动影响大和因中性线断开不能保护的缺陷,拓宽了剩余电流保护范 围。

4.1.2 额定短路分断能力高,达10000A。4.1.3 试验回路动态控制,不易烧毁试验电阻。4.1.4 N极单独触头可开闭,具有隔离功能。4.2 绝缘与耐冲击电压性能:

a. L极与N极之间能承受6000V的冲击电压;

b. L极、N极连在一起与金属支架之间能承受8000V的冲击电压;

4.3 剩余电流动作断路器在峰值电流为200A冲击电流的作用下,具有承受能力,且不引起误动作。4.4 海拔高度:≤2000m

4.5 适用于16mm2及以下铜导线连接(见表5)

047 l 正泰-智慧能源解决方案提供商

剩余电流动作断路器

表5

额定电流In(A)铜导线截面积S(mm2)6110、131.516、202.525432640105 外形及安装尺寸图3 外形及安装尺寸77 0-1.249.5±0.3136 0-0.62134..010 -6±854图4 TH35-7.5安装导轨尺寸355.7276 订货须知6.1 订货时需说明

6.1.1 产品型号和名称:NB1L剩余电流动作断路器6.1.2 极数:1P+N

6.1.3 瞬时脱扣型式和额定电流:C406.1.4 额定剩余动作电流:0.03A 6.1.5 额定短路分断能力:10kA6.1.6 直流分量情况:A型6.1.7 订货数量:90台

6.2 订货举例:NB1L剩余电流动作断路器,1P+N,C40,0.03A,10kA,A型,90台

正泰-智慧能源解决方案提供商 l 048

NB1L自诊断剩余电流动作断路器 (1)

NB1L剩余电流动作断路器剩余电流动作断路器1适用范围NB1L剩余电流动作断路器适用于交流50Hz、额定电压230V、额定电流至40A线路中,当人身触电或电网泄漏电流超过规定值时,剩余电流动作断路器能在极短的时间内迅速切断故障电源,保护人身及用电设备安全,同时可以保护线路的过载或短路,亦可作为线路的不频繁转换之用。该产品适用于
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5ul749diy7721et5ixox47ty70kcsx0053p
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享