???2012版?MFF20012FFS缝包输送送系统?操作手册西安磁磁林电气气有限公公司 ??????若本本手册内容容变动,恕不不另行通知知。? ?2000-20112 磁林公司司版权所有有。保留一切权力。磁磁林以及磁磁林标志是磁磁林产品的的注册商标。。 ? ?西安磁磁林电气有有限公司注注册商标?在获得得技术支持前前,请详细记录问题发发生的过程程与屏幕上的的提示信息息。 技术支持电电话:(0299)882452220 882495993 通讯地址址:西安市电电子一路软软件公寓C座809 邮政编码码:710065公司网站站:http:///www.xianmmf.com 电子信箱箱:cilin@xxianmf.comm ??目录?
1?
概述?...................................................................................................................................?1?1.1?1.2?1.3?1.4?1.5?2?
温度?............................................................................................................................?1?相对湿度?....................................................................................................................?1?电源?............................................................................................................................?1?气源?............................................................................................................................?1?其他?............................................................................................................................?1?
系统主要技术指标?...........................................................................................................?1?2.1?2.2?
最大缝包输送能力?....................................................................................................?2?输送机传送速度?........................................................................................................?2?
3?4?5?6?7?
操作人员?...........................................................................................................................?2?调试工具和设备?...............................................................................................................?2?工作项目?...........................................................................................................................?2?不通电检查和调试?...........................................................................................................?2?通电检测和空机调试?.......................................................................................................?7?7.1?7.2?7.3?7.4?7.5?7.6?7.7?7.8?7.9?
准备?............................................................................................................................?8?CPM2AH?PLC简介?......................................................................................................?8?输入点检测调试?........................................................................................................?9?输出控制调试?..........................................................................................................?10?缝包时刻和剪线时刻调试?......................................................................................?12?断线检测调试?..........................................................................................................?13?缝包皮带电机速度调试?..........................................................................................?14?出袋光电检测调试?..................................................................................................?14?控袋器调试?..............................................................................................................?14?
7.10?金属检测仪调试?......................................................................................................?14?8?
自动缝包调试?.................................................................................................................?17?8.1?8.2?8.3?9?
?
自动运行?..................................................................................................................?17?急停处理?..................................................................................................................?17?故障指示及处理?......................................................................................................?17?
停机操作?.........................................................................................................................?18?
?
?
?
?
MF2011FS缝包输送系统 - 操作手册
本手册适用于设备安装完毕后,投入正常运行前对系统进行检查和调试。同时也可以作为日常维护使用的参考。?
1 概述?
系统正常运行环境?
1.1 温度?
‐10~+40℃?
1.2 相对湿度?
≤95%?
1.3 电源?
电压:380V(50Hz,3相4线)?电压波动范围:≤±10%?功率:≥10KW?
1.4 气源?
净化的仪表空气,无油?露点:﹣16℃?
入口压力:0.5MPa?供气量:≥0.02Nm3/h?
1.5 其他?
现场应防沙、防雨,不存水,无腐蚀性气体?
2 系统主要技术指标?
?
?
1?
?