XP314使用手册
电压信号输入卡
1 概述
XP314
电压信号输入卡XP314是智能型带有模拟量信号调理功能的6路模拟信号采集卡,每一路可单独组态并接收各种型号的热电偶以及电压信号,将其调理后再转换成数字信号并通过数据转发卡送给主控制卡。
XP314卡的6路信号调理分为两组,其中1、2、3通道为第一组,4、5、6通道为第二组,同一组内的信号调理采用同一个隔离电源供电,两组之间的电源和信号互相隔离,并且都与控制站的电源隔离。卡件可单独工作,也能以冗余方式工作。卡件具有自诊断功能,在采样、处理信号的同时,也在进行自检。卡件冗余配置时,一旦工作卡自检到故障,立即将工作权让给备用卡,并且点亮故障灯报警,等待处理。工作卡和备用卡对同一点信号同时进行采样和处理,无扰动切换。单卡工作时,一旦自检到故障,卡件也会点亮故障灯报警。
XP314在采集热电偶信号时同时具有冷端温度采集功能,冷端为对一热敏电阻信号进行采集,采集范围为(-50~+50)℃之间的室温,冷端温度误差≤1℃。冷端温度的测量也可以由数据转发卡XP233完成,当组态中主控制卡对冷端设置为“就地”时,主控制卡使用I/O卡(XP314)采集的冷端温度并进行处理,即各个热电偶信号采集卡件都各自采样冷端温度,冷端温度测量元件安装在I/O单元接线端子的底部(不可延伸),此时补偿导线必须一直从现场延伸到I/O单元的接线端子处;当组态中主控制卡对冷端设置为“远程”时,为数据转发卡XP233采集冷端温度,主控制卡使用XP233卡采集的冷端温度并进行处理。
用户可通过上位机对XP314卡进行组态,决定其对何种信号进行处理,并可随时在线更改,使用方便灵活。
2 接口特性
图 2-1 XP314接口电路示意图
1
XP314使用手册
3 技术指标
表 3-1 技术指标
型号
XP314
卡件电源
5V供电电源 (5±0.3)VDC,Imax<30mA 24V供电电源 (24±0.5)VDC,Imax<30mA
输入回路
通道数 6路 信号类型 电压信号、热电偶信号,组态可选 滤波时间 组态可选 分辨率 15bit,带极性 输入阻抗 1MΩ 隔离方式 光电隔离,分组隔离
500VAC 1分钟(现场侧与系统侧)
隔离电压
250VAC 1分钟(组组之间)
共模抑制比 大信号>100dB,小信号>130dB 串模抑制比 大信号>50dB,小信号>60dB 断线检测 对热电偶信号具有断线检测功能
表 3-2 信号测量范围及精度
输入信号类型 B型热电偶 E型热电偶 J型热电偶 K型热电偶 S型热电偶 T型热电偶 毫伏 毫伏 标准电压 标准电压
测量范围 (0~1800)℃ (-200~900)℃ (-40~750)℃ (-200~1300)℃ (200~1600)℃ (-100~400)℃ (0~100)mV (0~20)mV (0~5)V (1~5)V
精度 ±0.2%FS ±0.2%FS ±0.2%FS ±0.2%FS ±0.2%FS ±0.2%FS ±0.2%FS ±0.2%FS ±0.2%FS ±0.2%FS
其它
冷端补偿误差
±1℃
2
XP314使用手册
4 使用说明
4.1 结构简图
图 4-1卡件结构简图
4.2 指示灯
表 4-1卡件状态指示灯
LED指示灯 FAIL(红) RUN(绿)WORK(绿)COM(绿) 意义 状态 常灭 常亮 故障指示 正常 自检故障 运行指示不运行 -- 正常 工作/备用 备用 工作 切换中 POWER(绿) 通信指示 5V电源指示 无通信 组态错误 正常 故障 正常 -- 闪 CPU复位
4.3 跳线设置
冗余设置跳线J2说明如下表所示。
表 4-2 跳线说明 跳线 状态 单卡工作 冗余工作 J2 跳1-2 跳2-3
3
XP314使用手册
4.4 端子定义及接线
表 4-3 接线端子说明
端子图
端子号
端子定义
备注
1 CH1+ 第一通道
2 CH1- 3 CH2+ 第二通道
4 CH2- 5 CH3+ 第三通道
6 CH3- 7 NC 8 NC 9 CH4+ 第四通道
10 CH4- 11 CH5+ 第五通道
12 CH5- 13 CH6+ 第六通道
14 CH6- 15 NC
16 NC
CHX+表示第X通道正端,CHX-表示第X通道负端。例如第1通道的正、负端为:CH1+、CH1-。
5 故障分析与排除
常见故障及排除方法如下表所示:
表 5-1 常见故障及排除方法
序号 1 2
故障特征 COM灯灭 COM灯长亮
故障原因 和数据转发卡无通信 组态卡件类型不一致 卡件复位,CPU没有正常工
作
电源故障 卡件硬件有故障 跳线不正确或卡件硬件故障
排除方法 检查数据转发卡
核对卡件类型是否正确; 对I/O槽位重组态,编译后下载 检查CPU芯片是否损坏; 检查组态是否正确、是否下载;插
拔卡件后重新上电; 如仍不正常请更换卡件
更换卡件 更换卡件
检查跳线J2是否接2-3,如仍不正
常请更换卡件
3 FAIL灯闪
4 5 6
所有通道无输入 FAIL灯长亮 互为冗余的两块卡件WORK灯
都亮
4
XP314使用手册
6 资料版本说明
表 6-1 版本升级更改一览表
资料版本号
XP314使用手册(V1.0)
输出时间
更改说明
5