工程名称:大明宫先锋花园 编 制 人: 审 核 人: 审 批 人: 编制日期:
陕西建工集团第六建筑有限公司
大明宫先锋花园工程 悬挑平网施工方案
一、 工程概况
大明宫先锋花园工程为西安大明宫(集团)投资发展有限责任公司开发,本工程由主楼与车库及裙楼两部分组成,工程采用静压式予应力管桩基,筏板基础,框支架结构,室内外高差300㎜,总建筑面积约19万平方米,其中地上面积17万平方米,地下室面积2万平方米,1#、5#、9#楼西侧2层裙房,1#与2#楼之间就是商铺2层,3#楼与2#楼之间为2层裙房。1#、2#楼32层、5#、9#楼33层,8#楼28层。1#、2#楼北侧为生产道路,外爬架宽度为1、5米,生产道路在爬架作业范围内,设置悬挑6米平网,沿生产道路敷设。8#楼东临油库此处设置设置悬挑6米平网,沿楼周围。随着楼层高度提升,水平悬挑网每隔五层提升一次,或每隔8层重新在搭设水平悬挑网,两个水平网垂直间距相隔8层。 二、施工准备 1、材料准备
悬挑平网防护架搭设前先按有关规范与设计得要求对本工程所须架料得规格、质量进行检查验收,不合格得构配件清退出场,经检查合格得构配件按品种、规格分类,用木方垫高,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。
1)、悬挑平网防护架采用φ48钢管,按现行国家验收标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢得规定进行质量验收。
2)、扣件验收依据规定进行检查验收。 2、人员准备
项目经理为本方案施工第一责任人,项目部各级生产负责人应按本方案与安全生产、文明施工得要求逐级向悬挑平网防护架搭设人员与使用人员进行技术、安全交底,要求达到全员掌握。
三、悬挑平网防护架用材
1. 悬挑平网防护架钢管采用φ48mm×3、5mm普通焊接钢管,应在管壁内外灌涂防锈层,并定期复涂,以保持其完好。
2. 钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕与深得划道,钢管得外径、壁厚、端面等必须符合相关要求。
3. 旧钢管使用前必须进行检查,当表面有严重锈蚀时,应抽样进行横向截断检查,锈蚀深度不得大于0、5mm,锈蚀深度超过该规定时不得使用。
4. 悬挑平网防护架钢管严禁用电焊或氧气切割,严禁打孔。 5. 扣件采用锻铸铁制作,扣件螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,扣件不得破坏。扣件得形式有三种:
5.1. 直角扣件:用于两根呈垂直交叉钢管得连接;
5.2. 旋转扣件:用于两根呈任意角度交叉钢管得连接; 5.3. 对接扣件:用于两根钢管对接连接。
6. 对重复使用得扣件应及时检查,有裂缝、变形得扣件严禁使用;滑丝得螺栓必须更换;用于重要部位得应按《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定得检验规则抽样检测,合格后方可使用,新扣件应有生产许可证、产品合格证与检测报告。
7. 扣件式钢管脚手架工程施工得主要机具应有扳手、力矩扳手、起重索具等。
8. 材料计划 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 材料名称 钢管 钢管扣件 绿色安全网 大眼网 8#铅丝 油漆 安全警示牌 钢丝绳 计划数量 8吨 1500个 4000m2 4000m2 150Kg 100Kg 10个 1200米 备 注 上表用量为估算量,仅供参考。 四、悬挑平网防护部位
悬挑平网防护1#、2#楼北侧6层处,8#楼东侧6层处。3#、6#、4#、7# 干到正负零后停工。5#东侧、北侧设置悬挑平网防护。