35kV亚通石化变电站工程

35kV/25MVA三相双绕组电力变压器

技术规范书

东营方大电力设计规划有限公司

二〇一一年十二月

目 录

1. 标准技术参数表 ..................................................................................................................................... 1

表1 YNd11型技术参数和性能要求响应表 ....................................................................................... 1 表1续 Dyn11型技术参数和性能要求响应表................................................................................... 5 2. 项目需求部分 ....................................................................................................................................... 10

表2 货物需求及供货范围一览表 .................................................................................................... 10 表3 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 ......................................................................11 2.1 图纸资料提交单位 ......................................................................................................................11 2.2 工程概况 ......................................................................................................................................11 2.3 使用条件 ....................................................................................................................................11 2.4 可选技术参数表 ......................................................................................................................... 12 2.5 项目单位技术差异表 ................................................................................................................. 12 2.6 报警和跳闸触点表 ..................................................................................................................... 13 2.7 招标人提出一次、二次及土建接口要求(适用于扩建工程) .............................................. 14 2.8 招标人提出的其他资料 ............................................................................................................. 14 3. 投标人提供信息 ................................................................................................................................... 14

表9 销售运行业绩表 ........................................................................................................................ 14 表10 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表(投标人填写) ....................................... 14 表11 主要部件材料表 ...................................................................................................................... 15 3.1 投标人技术偏差表 ..................................................................................................................... 15 3.2 投标人应提供的其他资料 ......................................................................................................... 16

1

1. 标准技术参数表

投标人应认真逐项填写技术参数表(见表1)中投标人保证值,不能空格,也不能以“响

应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有差异,请填写表12:投标人技术偏差表。

注: 打“*”的项目,如不能满足要求,将被视为实质性不符合招标文件要求。

表1型技术参数和性能要求响应表(YNd11)

序号 名称 项 目 变压器型式或型号 a. 额定电压(kV) b. 额定频率(Hz) c. 额定容量(MVA) d. 相数 e. 调压方式 1 *额定值 f. 调压位置 g. 调压范围 h. 中性点接地方式 高压绕组 低压绕组 高压绕组 低压绕组 标准参数值 SZ11-25000/35 35 10.5 50 20 20 3 有载 高压中性点 ±3×2.5% 不接地 允许偏差 (%) ±5 ONAN YNd11 高压线端 a. 雷电全波冲击电压(kV,峰值) 中性点端子 b. 雷电截波冲击电2 *绝缘水平 高压线端 200 220 85 85 35 85 55 65 78 75 低压线端 200 75 投标人保证值 (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) 短路阻抗 (%) (投标人填写) 允许偏差 (%) (投标人填写) i. 主分接的短路阻抗和允许偏差(全容量短路阻抗 下) 高压—低压 j. 冷却方式 k. 联结组标号 (%) 8 (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) 压(kV,峰值) 低压线端 高压线端 c. 短时工频耐受电压(kV,方均根值) 低压线端 中性点端子 顶层油 3 温升限值(K) 绕组(平均) 绕组(热点) 油箱、铁心及金属结构件表面 - 1 -

序号 名称 项 目 标准参数值 短路阻抗 (%) 投标人提供 短路阻抗 (%) 投标人提供 主分接 允许偏差 (%) ±10 允许偏差 (%) ±10 投标人保证值 短路阻抗 (%) (投标人填写) 短路阻抗 (%) (投标人填写) 允许偏差 (%) (投标人填写) 允许偏差 (%) (投标人填写) a. 最大分接 极限分接下4 短路阻抗和允许偏差高压—低压 (全容量下) b. 最小分接 高压—低压 投标人提供 投标人提供 投标人提供 投标人提供 投标人提供 投标人提供 投标人提供 (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) 5 (?,75℃) b. 低压绕组 a. 高压绕组 6 电流密度(A/mm2) b. 低压绕组 c. 调压绕组 匝间最大工7 作场强 (kV/mm) 设计值 绕组电阻a. 高压绕组 最大分接 最小分接 投标人提供 (投标人填写) 铁心柱磁通密度(额定电压、额定频率时)(T) 8 铁心参数 硅钢片比损耗(W/kg) 铁心计算总质量(t) 9 *空载损耗 (kW) 空载电流(%) 额定频率额定电压时空载损耗 额定频率1.1倍额定电压时空载损耗 a. 100%额定电压时 b. 110%额定电压时 主分接 其中杂散损耗 *负载损11 耗(kW、75℃) 高压—低压 其中杂散损耗 最小分接 其中杂散损耗 12 噪声水平空载状态下 dB(A) 100%负荷状态下 最大分接 投标人提供 投标人提供 投标人提供 ≤18 投标人提供 ≤0.4 投标人提供 ≤83 投标人提供 投标人提供 投标人提供 投标人提供 投标人提供 ≤60 ≤60 (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) 10 - 2 -

序号 名称 可承受的2s出口对称短高压绕组 低压绕组 项 目 标准参数值 投标人提供 投标人提供 <250 ≤0.5 ≤0.5 投标人提供 投标人提供,并满足运输要求 投标人提供 投标人保证值 (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) 13 路电流值(kA)(忽略系统阻抗) 绕组连同套14 管的tan?(%) 低压绕组 a. 安装尺寸(长×宽×高)(m) b. 运输尺寸(长×宽×高)(m) c. 重心高度(m) 质量和尺寸(如有限值15 招标人需填写) d. 安装质量(t) 油质量(t)(不含备用) 总质量(t) e. 运输质量(t) f. 变压器运输时允许的最大倾斜度 型号 16 散热器 组数 每组质量(t) a. 高压套管 型号规格 b. 低压套管 c. 中性点套管 a. 高压套管 额定电流(A) b. 低压套管 投标人提供 投标人提供 投标人提供 15° 投标人提供 投标人提供 投标人提供 投标人提供 投标人提供 投标人提供 ≥1.5倍相应绕组线端额定电流 ≥1.5倍相应绕组线端额定电流 ≥1.5倍相应绕组线端额定电流 200/85 75/35 200/85 (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) 器身质量(t) 上节油箱质量(t) 高压绕组 短路2s后绕组平均温度计算值(℃) 投标人提供 投标人提供 17 套管 (投标人填写) c. 中性点套管 *a. 高压套管 绝缘水平(LI/AC)(kV) *b. 低压套管 c. 中性点套管 (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) (投标人填写) - 3 -