图1-1 输配电线路的主要部件示意图

1 避雷针 2 防震锤 3 线夹 4 导线 5 绝缘子 6 杆塔 7 基础

导线的作用是传送电能。为保持导线对地面或其它建筑物的安全距离。必须将到线架设在支撑的杆塔上。杆塔和导线之间用绝缘子串连接,使导线与杆塔绝缘。杆塔要稳定耸立于地面之上,必须借助基础。为了避免直接雷击导线,在杆塔顶部设有避雷线(架空地线)以作保护,同时在杆塔处之地下设有接地装置,用接地引下线或杆塔本身将雷电流导入大地。

导线承担传导电流的功能,必须具有足够的截面以保持合理的通流密度。导线都是处在高电位,为了减小电晕放电引起的电能损耗和电磁干扰,导线还应具有较大的曲率半径。超高压输电线路,由于输送容量大,工作电压高,多采用分裂导线(即用多根导线组成一相导线。2分裂、3分裂或 4分裂导线使用最多。特高压输电线路则采用6、8、10或12分裂导线)。架空地线(又称避雷线)主要用于防止架空线路遭受雷闪袭击所引起的事故,它与接地装置共同起防雷作

用。绝缘子串是由单个悬式绝缘子串接而成,需满足绝缘强度和机械强度的要求。主要根据不同的电压等级来确定每串绝缘子的个数,也可以用棒式绝缘子串接。对于特殊地段的架空线路,如污秽地区,还需采用特别型号的绝缘子串。杆塔是架空线路的主要支撑结构,多由钢筋混凝土或钢材构成,根据机械强度和电绝缘强度的要求进行结构设计。

四、线路施工流程

1、线路施工测量

输电线杆塔基础位置是设计部门精心测定的杆塔中心桩确定的一般不会有不允许的误差。但从勘测设计结束到开始施工这段时间里(几个月到几年),常常受到外界影响发生杆塔桩位移或丢桩情况,所以开工伊始,要会同设计部门对线路各杆塔及杆塔间档距进行全面复测,发现和原数据不符、杆塔偏移或丢桩,应与设计单位研究校正档距、桩位、补桩,然后才能开始施工。

复测的内容主要:直线塔桩位横向偏移应不大于50mm;顺线路方向相邻两杆塔中心桩距离误差应小于设计档距的1%;测量转角塔的转角角度与设计角度值误差应小于1′30″;对地形变化较大和杆塔桩位之间有跨越物是应重点对杆塔位中心桩处、地形凸起点及被跨物标高进行复核。

2、杆塔基础施工

包括控坑和埋放底盘、拉盘或现场浇制混凝土基础等。它属于隐蔽工程,若有偏差或不符合要求,将影响杆塔质量,甚至发生倒杆事故。基础施工常遇到地质情况和设计不一致或流沙等意外情况要会同设计部门紧急处理,所以如何落实责任制十分重要

3、杆塔组立 4、架线施工

5、接地装置施工 6线路检修与运行

五、线路施工机械及设备

广泛的很多,包括运输、金具加工机械、绳索等大道汽车火车飞机小到扳手螺钉

第二章 输电线路基础施工机械及工器具

第一节 概述

一、 输电线路杆塔基础

输电线路杆塔地下部分的总体统称为基础。它的作用是用来稳定输电线路杆塔,承受杆塔、导线和地线的重量。保证杆塔在运行中不发生下沉或在外力作用时不发生倾倒和变形。

架空送电线路杆塔地面以下部分的设施,统称为杆塔基础。基础的作用是稳定杆塔,防止杆塔因承受导地线、风、覆冰、断线张力等垂直荷载、水平荷载和其他外力作用而产生的上拔、下压或倾覆。

它是送电线路重要组成部分,一般基础投资占本体投资的15%~30%,工期占施工总工期的30%--50% .

杆塔基础由于塔型种类较多,底面积较大,必须根据施工地形、地质条件和设计基础方案进行施工。目前常用的杆塔基础有现浇混凝土基础、装配式基础、桩式基础、锚杆基础等。

(1)现浇混凝土基础。该基础根据情况可决定是否配筋。塔腿下段主材可直接插入混凝土,或在混凝土内预埋地脚螺栓,以便与塔座连接。无筋混凝土基础多用于铁塔的上拔腿。

(2)装配式铁塔基础。该基础多用于山区土质较好,无地下水的直线塔。通常采用镀锌角铁组成格构形基础,铁塔主材下段是基础的一部分。施工时,基坑底层浇制混凝土垫层,装配格构形基础置于其上,回填土夯实即成。

(3)桩式基础。该基础主要采用钢筋混凝土灌注桩,多用于河滩、淤泥地带等地基为弱土层的塔基以及跨越中心桩及转角塔位,桩位置、档距和断面高程,进行全面复核测量。

(4)锚杆基础。该基础适用于山区岩石地带,利用岩石的整体性和坚固性做成,所以称为岩石基础。

杆塔基础的分类

杆塔基础应根据杆塔形式、地形、地质、水文及施工、运输综合考虑,按其承载力特性可分为:

(1)大开挖基础类。指埋置于预先挖好基坑内,并将回填土夯实的基础。 (2)掏挖扩底基础类。这类基础是指用混凝土及钢筋骨架灌注于机械或人工掏挖成土胎内的基础。

(3)爆扩桩基础。以混凝土和钢筋骨架等灌注于爆扩成型的土胚内的扩大端的短桩基础。

(4)岩石锚桩基础。指以水泥砂浆或细石混凝土和锚筋,灌注于钻凿成型的岩孔内的锚桩或墩基础。

(5)钻孔灌注基础。用机具钻成较深的孔,以水头压力或水头压力和泥浆扩壁,放入钢筋骨架和水泥浇注混凝土桩基。

(6)倾覆基础。这类基础指埋于经夯实的回填土内,承受较大倾覆力矩的电杆基础、窄基铁塔的单独基础和宽基铁塔的联合基础。 装配式基础包括那些类型

(1)直柱单盘类,分为直柱固接类和直柱绞接类。 (2)塔腿埋人类,分底脚直埋型和主材直插型。 (3)角锥支架类,分金属支架型和混凝土构件支架型。 (4)人字型类。 (5)花窗式金属基础。

灌注式基础可分为等径灌注桩和扩底短桩两种。

等径灌注式基础采用专门的钻孔工具钻孔,然后插入预制的钢筋,就地灌注混凝土,若地下水位高或为流沙河床,不易钻孔可将事前制好的钢筋混凝土桩,用汽锤打压到土地中,这类基础适用于跨越河流。

扩底短桩基础可采用钻孔工具或采用爆炸扩孔成型,然后插入钢筋管架,灌注混凝土而成,这种基础节约材料,施工方便,可减少压缩变形和增加抗拔能力 钢筋混凝土杆基础通常由地下部分电杆和三盘(底盘、卡盘和拉线盘)组成。三盘一般由钢筋混凝土预制而成.也有用天然石材做成。如图2-1所示。 铁塔基础根据铁塔类型、地形地质及施工条件的不同,采用不同类型。图2-2是常用的铁塔基础类型图。

图2-1 常用三盘外形图

(a)底盘 (b)卡盘 (c)拉线盘

图2-2 常用铁塔基础图

(a)大块混凝土基础 (b)钢筋混凝土基础 (c)主角钢插入式基础 (d)掏挖式基础 (e)岩石基础 (f)金属基础 (g)机扩基础 (h)灌注桩基础 (i)爆扩桩基础

(j)联合桩基础 (k)圆柱固结式基础 (l)人字型基础 (m)联合基础

输电线路施工机械(1、概述及基础施工机械)

图1-1输配电线路的主要部件示意图1避雷针2防震锤3线夹4导线5绝缘子6杆塔7基础导线的作用是传送电能。为保持导线对地面或其它建筑物的安全距离。必须将到线架设在支撑的杆塔上。杆塔和导线之间用绝缘子串连接,使导线与杆塔绝缘。杆塔要稳定耸立于地面之上,必须借助基础。为了避免直接雷击导线,在杆塔顶部