好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防雨淋阀系统操作安装调试维护(说明书全)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

消防雨淋阀系统操作、安装、调试、维护说明

雨淋阀在火灾探测系统动作之前,一直对系统的水起着阻隔作用,只有膜片腔的泄压后,阀门才能打开让水进入系统侧的管路中进行灭火,同时水力警铃动作报警。

1.雨淋阀复位及水力警铃测试

1)首先,将雨淋阀下部蝶阀关闭,上部蝶阀打开。

2)关闭膜片腔供水阀(1/2”球阀),关闭手动开阀控制阀(1/2”球

阀)。

3)打开雨淋阀上下腔隔离阀(1”闸阀),然后打开主排水阀(2”闸阀)

放干雨淋阀后面管路中的水,放干后将雨淋阀上下腔隔离阀及主排水阀关闭。

4)关闭雨淋阀上部蝶阀。

5)打开膜片腔供水阀(1/2”球阀)。

6)待膜片腔压力与管网压力相同时,关闭水力警铃测试阀(1/2”球

阀),然后将雨淋阀下部蝶阀微微开启,确认水力警铃没有动作后将此蝶阀完全开启。

7)打开水力警铃测试阀,测试水力警铃动作情况,然后关闭。 8)将雨淋阀上部蝶阀完全打开。 9)此时雨淋阀处于复位状态, 2.自动开阀

当系统主机接到报警信号时,且系统处于联动状态,主机就发出相应的控制信号来启动电磁阀,电磁阀被打开后,水就会从膜片室中流出,此时雨淋阀就会开启。 3.电气手动开阀

所谓电气手动开阀,就是在雨淋阀控制盘上,有一个手动开关,当有火灾发生时,可在现场的雨淋阀控制盘处,向上搬动手动开关,这时就可直接启动电磁阀,从而达到启动雨淋阀的目的。 4.机械手动开阀

在雨淋阀组的管件上,有一个带有红色的手动开阀标示牌的手动开阀控制阀(1/2”球阀)。当有火情时,先将此球阀按标示牌所示方向打开,使水直接从膜片室内流出,这时雨淋阀就会打开。 5.雨淋阀系统试验 主排水试验

主排水的试验目的是要检查系统的供水是否合适,利用静水和余水压与先前确定的读数进行比较。主排水试验就能显示出阀门是否部分的关闭或者是否在管路内有什么阻塞物,为避免再试验的时候造成事故,事先必须对排放口流出的水进行适当的处理。 主排水的试验步骤:

1)在雨淋阀和主排水都处于关闭状态时,注意纪录供水压表的读数,这就是静水压。

2)慢慢打开主排水阀直至全开,察看是否有稳定的水自主排水管流出,若是没有稳定的水流排出,就检查主排水管内是否有阻塞物。

3)让水流动着直至膜片室供水管上水压表的读数下降,并稳定为止,这时纪录此读数,这就是余压。 4)关闭主排水阀

5)将静水压(第一次和较高的水压读数)和余压表的读数(第二次和较低的压力表读数,此读数就是在主排水阀打开时测出的)与事先确定的读数进行比较,如果读数对比较合适,就可以认为供水较好,若是读数偏离很大,就要研究找出原因。

几种可能出现的原因:

i.供水阀部分关闭或完全关闭 ii.供水总管阻塞 iii.供水管或总管漏水

6.维护保养

雨淋阀及其配件应在半年检查一次,检查是否有异物进入膜片的密封件、膜片室内。 1)膜片密封:

必须检查橡胶密封是否损坏和磨损,他应该没有赃物,如果发现已经磨损或是损坏,就必须把他更换掉。如果有赃物,应该立即清洗,清洗时不得使用有损于橡胶密封件的化学药剂,在自动泄水阀发生漏水现象时,就需要对橡胶密封进行检查。 2)膜片密封的更换:

拆下膜片腔组件,将橡胶密封更换掉。 3)电磁阀:

应该定期对电磁阀的工作进行检查,若是电磁阀动作有故障,就应该检查电气系统,如电磁阀损坏应立即更换。

4)对其他的附件如闸阀、过滤器等都要定期检查,才能保证系统的正常运行。

湿式报警阀的安装、调试、维护

工作原理:

在伺应状态下由于旁路管和单向阀在供水压力波动的情况下可使阀瓣上部水压大于其下部的水压,同时在结构上阀瓣上承压面比下承压面大约15%,故可有效地防止因水压波动打开阀瓣而形成误报警。

当系统侧因出现火灾使喷头爆碎喷水而造成系统侧水压下降,而旁路管的节流作用不能立即使系统侧压力与供水侧压力平衡,这个压力差就将阀瓣打开并向已打开的喷头连续供水,完成灭火作用。

完成灭火工作后,更换喷头,即可恢复伺应状态。 安装调整

报警阀应该安装在便于观察和易于接近的地方,周围要留出必需的维修空间。

安装之前要先冲洗供水管路,使其内部清洁无污物。

拆开包装,检查阀的接合法兰处是否有磕碰,密封是否完好,阀瓣动作是否灵活无阻滞现象。

为便于观察报警管路的状况,最好将其排水通过一个敞开的口或安装成能看到排水状况的形式。

各附件的安装应按其说明书进行。

当供水压力波动较大时,需在报警管路上安装延迟器,这样可以存储因阀瓣偶然抬起而溢出的水及时排掉。

在供水压力较稳定的情况下可以不用安装延迟器。 试验操作

安装后及定期检查时应进行以下试验:

1.报警试验A:在自动喷水系统的管道末端装有一个通径为25mm的试验阀、打开此阀即有水流出,水力警铃、压力开关及水流指示器都将发出相应的报警信号。

2.报警试验B:关闭报警管路上的球阀,开启报警试验阀,水则流进报警管路,使压力开关和水力警铃动作、报警。测试结束后,关闭报警试验阀,打开球阀。将系统恢复到伺应状态。

3.供水管路试验:关闭报警管路上的球阀,打开50mm球阀,若有大量水流出则表明供水管路畅通,否则应检查并排除堵塞。关闭50mm球阀,打开球阀。将系统恢复到伺应状态。 注意:检查完以后应立即打开球阀,否则不会报警。 维修保养

报警阀及其附件应半年检查和试验一次,以保证能安全可靠地进行工作。

消防雨淋阀系统操作安装调试维护(说明书全)

消防雨淋阀系统操作、安装、调试、维护说明雨淋阀在火灾探测系统动作之前,一直对系统的水起着阻隔作用,只有膜片腔的泄压后,阀门才能打开让水进入系统侧的管路中进行灭火,同时水力警铃动作报警。1.雨淋阀复位及水力警铃测试1)首先,将雨淋阀下部蝶阀关闭,上部蝶阀打开。2)关闭膜片腔供水阀(1/2”球阀),关
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
5udc66st8e06i7k4fff923x6i11fyp00rru
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享