好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工现场临时用电使用技术规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

额姞项目工程施工现场临时用电管理规范

1,建筑施工现场临时用电工程专用的电源,中性点直接接

地的 220V/380V 低压电力系统,必须符合下列规定:

① ,采用三级配电系统

② ,采用TN-S接零保护系统 ③ ,采用二级漏电保护系统

2,主配电柜(箱)要用金属栅栏隔离保护,并悬挂"禁止 入内、

小心有电",对于电气设备不明显部位应设"严 禁靠近,以防触电"等安全标识牌或警告牌。

3,具有 3 个回路以上的配电箱应设总刀闸及分路刀闸,每 一分

路刀闸不应接 2 台或两台以上电气设备,不应供 2 个或 2 个以上作业组使用。

4,腐蚀环境中的电缆芯线中间不宜有接头,电缆芯线的端 部接头

要采用接线鼻子与设备连接。

5,电焊机二次侧引出线宜采用橡皮绝缘铜芯软电缆,其长 度不宜

大于 30 米。

6,施工现场和临时生活区的高度在 20 米及以上的〝井字

架〞、〝脚手架〞以及正在施工的建筑物及塔式起重 机,均应设防雷保护。

7,保护接地或保护零线应采用焊接、压接、螺栓连接或其 它可靠

方式连接,严禁缠绕或钩挂。 8,接引至电气设备的工作零线( N )与保护零线必须分

开,保护零线上严禁装设开关或熔断器。

9,供电电缆宜选用铠装电缆,电缆敷设应沿着道路路边或 建筑物

边缘埋地敷设,埋地深度不应小于 0.8 米,如电 缆经过水泥地面等区域,而不能埋地敷设的供电电缆应 加保护套管,电缆经过道路时应穿铁管敷设。

10,生活区(包括宿舍、食堂)严禁私拉、乱接电源,宿 舍严禁

使用碘钨灯照明或取暖,禁止使用热水器、电 炒锅、电饭锅等大功率用电设备。

11,室内安装的固定式照明灯悬挂高度不低于 2.5 米,室外 安装

的照明灯悬挂高度不低于 3 米。

12,各级配电柜(箱)均采用户外防雨、防晒落地式箱 体,箱门

与箱体之间要用 PE 线连接,并打好安全防 护接地。 13,施工用电设备(包括:电焊机、电钻、电锯等)只能 接入三

级配电箱,不允许直接接一级或二级配电箱, 对于大功率用电设备要增设专用配电箱。

5ubf001ezt7e16g2f5026bod04q32p00oyi
领取福利

微信扫码领取福利