电缆分支箱、环网柜、箱变安装
规范化作业指导书
批准:姚沈兵
审核:曲双燕
编写:朱迎阳
江苏溢鎏电力发展有限公司
二OO八年七月
前言
本标准化作业指导书根据《江苏省电力公司现场标准化作业管理办法》的要求制定,用以规范标准化作业的管理。
本标准化作业指导书起草部门:江苏溢鎏电力发展有限公司工程事业部
本标准化作业指导书主要起草人:朱迎阳 审 核:曲双燕 批 准:姚沈兵
本标准化作业指导书江苏溢鎏电力发展有限公司工程事业部 负责解释。
26
一、适用范围
本作业指导书适用于启东供电公司变电专业系统的电缆分支箱、环网柜、箱变安装作业。
二.编制依据
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
1. DL 409-91《电业安全工作规程(电力线路部分)》
2. 国家电网安监[2005]83号 《国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)》 3. DL 5009.2-1994江苏省电力公司《供电企业危险点分析与预控措施》(苏电安【2003】
1894号)
4. DL 5009.2-2004电业建设安全工作规程(架空线路部分)
5. GB 50171-92 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》
三.人员要求
1. 工作票签发人:
1.1. 工作必要性和安全性;
1.2. 工作票上所填安全措施是否正确完备;
1.3. 所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。 2. 工作负责人
2.1. 工作负责人由有一定工作经验、熟悉安规、熟悉工作班成员的工作能力、熟悉工作范
围内的设备情况,经本单位考核合格后由安监部门审核书面批准的人员担任; 2.2. 负责检查工作票所列安全措施是否正确完备必要时予以补充;
2.3. 工作前对工作班成员进行危险点告知,按照危险点预控清单交代危险点、交代安全措
施和技术措施,并明确每一个工作班成员都已知晓; 2.4. 严格执行工作票所列安全措施;
2.5. 督促、监护工作班成员遵守安规、正确使用劳动防护用具和执行现场安全措施; 2.6. 工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。 3. 作业人员
3.1 工作前认真分析危险点,明确工作中的各项安全措施,严格执行《电业安全工作规程》。 3.2 工作人员应能看懂装置图纸,绘制一般的装置草图,独立承担一般性检修工作。对自己
做的每一项工作负责;
3.3 听从工作监护人的安排指挥;
3.4 工作负责人必须经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。
27