模板工程专项施工方案
一、编制依据
1、怡和新城F-2区1标段安居工程施工图 2、本工程施工组织设计 3、技术标准:
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ30—2001 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002 《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99 《建筑施工高空作业安全技术规程》JGJ33-91 《建筑施工脚手架应用手册》 二、工程概况:
建设单位:成都市龙泉驿区国有资产投资经营有限公司 施工单位:四川省第四建筑工程公司
监理单位:四川科恒建设咨询监理有限责任公司 设计单位:中国建筑西南设计研究院有限公司 勘察单位:核工业西南勘察设计研究院有限公司 监督单位:成都市龙泉驿区质监站
工程名称:成都龙泉驿区“怡和新城F-2区”安居工程 工程地点:龙泉驿区书房村 工期:24个月
建设地点:本工程位于成都市龙泉驿区龙泉街办龙平路侧。本项目为怡和新城F-2区一标段安居工程,使用性质为高层商业、住宅建筑。
1
该工程建筑总规模约为10.7万m2,地面以上由4栋高层住宅组成。8#楼为地上23层,地下二层;9#楼、14#楼、15#楼为地上32层,地下二层。该工程为框架剪力墙结构体系。地下室建筑面积为27700m2,基础埋深约11米。
三、框架剪力墙结构模板工程特点:
1、结构特点:
框架柱600×900 、600×600、800×600、600×700、600×1300mm等,框架梁截面宽350~650mm、高500~2150mm等,最大框架梁断面700×2150mm,现浇板厚120mm为主,最大厚度180 mm。
2、设计要求:
(1)地下室支架高,其承载力和稳定性及其构造是方案重点。 (2)地下室梁、板支模跨度大,剪力墙面积大是方案重点。 (3)地下室层高较高,剪力墙柱支模应着重考虑柱模抵抗砼侧压力的能力。
根据工程具体情况,基础分部梁、墙、柱采用木模拼装;主体结构板、墙模板采用1830×915mm厚18的覆模板拼装,框架柱、梁采用18厚木模制作拼装。模板支撑体系采用Φ48×3.5mm钢管扣件搭设满堂脚手架,现浇板采用15厚覆膜板,下铺40×90mm木枋作铺枋。
本工程地下室剪力墙厚为400、350、300mm等、其余短肢剪力墙为300mm;地上主楼剪力墙为200mm;地下室顶板板厚为180 mm,主楼楼板客厅为120mm,公共部分为150 mm,其余部分为100mm;框架柱以600×600mm为主;地下室顶板为#字梁楼盖,主梁为400×700和500×950~
2
2150mm,次梁为350×600、400×700mm;主楼上框架梁为200×400mm,200×500mm等,标准层高均为3.0m。 四、材料要求
材料及主要机具:
1、各种规格的覆膜板,木方(40×90)。
2、支撑系统:各种规格的钢管、扣件、碗扣式立杆、横杆、立杆座垫、可调底座、顶托、对拉螺栓等。
3、具备锤子、打眼电钻、活动扳手、手锯、水平尺、线坠、撬棒、吊装索具等。
4、脱模剂:水质脱模剂。 5、海绵条:2mm厚及20mm厚。 五、施工准备
1、技术准备
⑴熟悉施工图纸,按设计准备相应的规范、图集等。 ⑵对施工人员进行相应的培训,所有的人员必须持证上岗。 ⑶编写详细的施工方案,进行逐级技术交底,技术交底必须要有针对性和实用性,要通俗易懂,避免生搬硬套。
2、材料准备
⑴搭设模板所用的钢管、扣件、模板、木方等材料要提前准备充足,满足施工进度的要求,材料进场必须要有厂家的质量证明材料和产品合格证,钢管、扣件进场后应按规定抽样送法定的检测单位检测,经检测合格后才能使用。
3