1 GB3096-1993《城市区域环境噪声标准》 (dB(A))

类别 区域 白天 夜晚 0 安静疗养区、高级别墅区、高级宾馆区等特别需要安静的区域。位于城郊和乡村的这一类区域分别按严于0 类标准50 40 5dB执行。 I 居住、文教机关为主的区域。乡村居住环境可参照执行该55 45 类标准。 II 居住、商业、工业混杂区。 60 50 III 工业区。 65 55 IV 城市中的道路交通干线道路两侧区域,穿越城区的内河航道两侧区域。穿越城区的铁路主、次干线两侧区域的背景70 55 噪声(指不通过列车时的噪声水平)限值也执行该类标准。 1)夜间突发的噪声,其最大值不准超过标准值15 dB。 2)各类标准适用区域由当地人民政府划定。

3)昼间、夜间的时间由当地人民政府按当地习惯和季节变化划定。(北京地区为白天6:00-21:59,夜晚22:00-5:59) 4)标准规定,城市区域环境噪声的测量位置在居住窗外或厂界外1米处。一般地,室外环境噪声通过打开的窗户传入室内大致比室内低10dB。

2 GB12348-1990《工业企业厂界噪声标准》

标准限值等效声级dB(A)

类别 区域 白天 夜晚 I 居住、文教机关为主的区域。 55 45 II 居住、商业、工业混杂区及商业中心区。 60 50 III 工业区。 65 55 IV 城市中的道路交通干线道路两侧区域。 70 55 夜间频繁突发的噪声(如排气噪声)。其峰值不准超过标准值10分贝,夜间偶然突发的噪声(如短促鸣笛声),其峰值不准超过标准值15分贝。

3 GB/T17249.1-1998《声学——低噪声工作场所设计》

推荐的各种工作场所背景噪声级 稳态A声级 dB(A)

房间类型 dBA 备注 会议室 30-35 背景噪声是指室内技术设备(如通风系统)引起的噪教室 30-40 声或者是室外传来的噪声,此时对工业性工作场所而个人办公室 30-40 言生产用机器设备没有开动。适用范围:本标准适用多人办公室 35-45 于新建或已有工作场所噪声问题的规划。适用于装设工业实验室 35-50 有机器的各种工作场所。 工业控制室 35-55 工业性工作场65-70 所 4 GBJ87-1985《工业企业场区噪声控制设计规范》

工业企业厂区内各类地点噪声标准

噪声序号 地点类别 限值d备注 BA 生产车间及作业场所(工人每天连1 90 续接触噪声8小时) 高噪声车间设置的无电话通讯要求1、本表所列噪声限值,均应按值班室、观察室、时 2 75 现行国家标准测量确定。 休息室(室内背景有电话通讯要求2、对于工人每天接触噪声不足噪声级) 时 8小时的场合,可按实际接触精密装配线、精密加工车间的工作3 70 噪声的时间,按接触时间减半地点、计算机房(正常工作状态) 噪声限值增加3dB的原则,确车间所属办公室、实验室、设计室4 70 定其噪声限值。 (室内背景噪声级) 3、本表所列室内背景噪声级,主控制室、集中控制室、通讯室、指在室内无声源发声条件下,5 电话总机室、消防值班室(室内背60 从室外经由墙、门、窗(门窗景噪声级) 启闭状态为常规状态)传入室长部所属办公室、会议室、设计室、6 60 内的室内平均噪声级。 中心实验室(室内背景噪声级) 医务室、教室、哺乳室、托儿所、7 55 工人值班室(室内背景噪声级) 适用范围:本标准适用与工业企业的新建、改建、扩建和技术改造工程的噪声(脉冲噪声除外)控制设计。新建、改建、扩建工程的噪声控制设计必须与主体工程设计同时进行。

4 GBJ118-1988《民用建筑隔声设计规范》室内安静程度的要求

民用建筑室内允许噪声级 dB(A)

特殊标较高标一般标最低标建筑类别 房 间 名 称 时间 准 准 准 准 ≤40 ≤45 ≤50 卧室、书房(或卧室兼起居白天 室) 夜间 ≤30 ≤35 ≤40 住宅 白天 ≤45 ≤50 ≤50 起居室 夜间 ≤35 ≤40 ≤40 有特殊安静要求的房间 ≤40 — — 学校 一般教室 — ≤50 — 无特殊安静要求的房间 — — ≤55 白天 ≤40 ≤45 ≤50 病房、医护人员休息室 夜间 ≤30 ≤35 ≤40 医院 门诊室 ≤55 ≤55 ≤60 手术室 ≤45 ≤45 ≤50 听力测听室 ≤25 ≤25 ≤30 白天 ≤35 ≤40 ≤45 ≤50 客房 夜间 ≤25 ≤30 ≤35 ≤40 会议室 ≤40 ≤45 ≤50 ≤50 旅馆 多用途大厅 ≤40 ≤45 ≤50 — 办公室 ≤45 ≤50 ≤55 ≤55 餐厅、宴会厅 ≤50 ≤55 ≤60 —