好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

某工程混凝土结构实体检测方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

6 7 8 C35 C35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 C30 8 9 10 11 12 13 14 15 16 十层墙、柱 十一层墙、柱 十二层墙、柱 地下室底板 负一层梁、板 一层梁、板 三层梁、板 四层梁、板 五层梁、板 十三层墙、柱 十四层墙、柱 十五层墙、柱 十六层墙、柱 十七层墙、柱 十八层墙、柱 十九层墙、柱 二十层墙、柱 二十一层墙、柱 二十二层墙、柱 二十三层墙、柱 二十四层墙、柱 六层梁、板 七层梁、板 八层梁、板 九层梁、板 十层梁、板 十一层梁、板 十二层梁、板 十三层梁、板 十四层梁、板 十五层梁、板 十六层梁、板 十七层梁、板 十八层梁、板 十九层梁、板 二十层梁、板 二十一层梁、板 / / 1 2 1 1 / / 1 1 / / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / / 1 / / 17 18 19 20 21 22 23 24 二十二层梁、板 二十三层梁、板 二十四层梁、板 二十五层梁、板 二十五层墙、柱 二十六层梁、板 二十六层墙、柱 屋顶梁、板 1 / 1 / 1 / / 1

2栋预回弹组数及部位一览表

砼强度 等级 序号 1 2 C50 3 4 5 6 1 C45 2 3 1 2 3 4 C40 5 6 7 8 9 部位 负二层墙、柱 负一层墙、柱 一层墙、柱 二层墙、柱 三层墙、柱 四层梁、板 四层墙、柱 五层墙、柱 六层墙、柱 七层墙、柱 八层墙、柱 九层墙、柱 十层墙、柱 十一层墙、柱 十二层墙、柱 十三层墙、柱 十四层墙、柱 十五层墙、柱 预回弹组数 1 1 1 1 / 2 2 1 1 1 / / 1 / / 1 / / 备注 10 11 12 1 C35 2 3 1 2 3 C30 4 5 6 7 8 9 10 11 C30 12 13 14 15 16 17 十六层墙、柱 十七层墙、柱 十八层墙、柱 底板 负一层梁、板 一层梁、板 二层梁、板 三层梁、板 五层梁、板 六层梁、板 七层梁、板 八层梁、板 九层梁、板 十层梁、板 十一层梁、板 十二层梁、板 十三层梁、板 十四层梁、板 十五层梁、板 十六层梁、板 十七层梁、板 十八层梁、板 屋顶梁、板 1 / / 2 1 1 1 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 1

(二)钢筋保护层厚度检验

1、钢筋保护层厚度检验,重点对影响结构构件承载力一侧钢筋的保护层厚度进行检验;本工程仅对梁板钢筋的保护层进行检测。

2、钢筋保护层厚度检验的构件抽样、允许偏差和合格点率判定应不少于表-1的规定。当钢筋保护层厚度检验的合格点率小于90%但不小于80%,可再抽取相同数量的构件进行检验;当两次总和计算的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度检验结果仍应判为合格;每次抽样检验结果中不合格的

最大偏差均不应大于本规定允许偏差的1.5倍。

表-1保护层厚度检验的构件抽样、允许偏差和合格点率判定

抽检数量 构件名称 合 计 其中悬挑构件 占抽检数量的梁类 2%,且≥5个 50% 占抽检数量的板类 2%,且≥5个 50% +8,-5 ≥90% +10,-7 ≥90% (mm) 判定 允许偏差合格点率 3、对选定的梁构件,应对影响结构构件承载力的全部纵向钢筋的保护层厚度进行检测,在有代表性的部位,每根钢筋测量1点。

4、对选定的板构件,可对板底或板面钢筋保护层厚度检验,应抽取不少于1米范围且不少于6根受力钢筋的保护层厚度进行检验。应在有代表性的部位,每根钢筋测量1点。对双向受力板钢筋保护层厚度的检验,应分别检验两个方向的保护层厚度,此时,位于上面的受力钢筋保护层厚度检验应考虑底面钢筋的直径的影响。

5、钢筋保护层厚度的检验,应采用非破损方法并用局部破损方法进行校准。进行校准时,同一批次的破损检测点不少于6个。所使用的检测仪器应经过计量检定。计算时,非破损测点的检测值应乘以校准系数。

校准系数应按下式计算:

11???hcor,i/hc,i (01)

nn?——修正系数,精确到0.01;

hcor,i——分别在不同构件,对应于第i个非破损测点用局部破损方法检测

的厚度,精确至1mm;

hc,i——第i个非破损测点的厚度,精确至1mm; n——局部破损检测点数。

(三)截面尺寸检验(此项检测为施工单位自测项目)

1、结构截面尺寸指扣除装饰面后的尺寸。混凝土结构检查数量、方法允许偏差应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204规定,其中上部结构常用构件检验数量见表-2表示。

表-2上部结构常用构件检验数量

检验项目 梁、柱 墙、板 大空间结构的 墙、板 检验数量 10%,且≥3根 10%,且≥3面(块) 10%,且≥3面(块) 允许偏差 +8,-5 +8,-5 +8,-5 检验方法 钢尺检查 钢尺检查 钢尺检查

注:①墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检

查面。

②超过截面尺寸允许偏差的应由设计单位核算后提出处理意见。 ③尺寸计量单位为mm,精确至1mm。

2、等截面结构同一个方向尺寸的检验不少于3个点,取其算术平均值作为该方向的代表值。

3、检验现浇楼面梁截面高度尺寸时应同时检验楼板厚度,梁截面高度等于梁腹板高度尺寸加上楼板检验厚度。

4、楼板厚度的检验,可采用非破损或局部预留空洞的方法。采用非破损检验方法时,所使用的检测仪器应通过计量检定。采用非破损方法并用局部预留空洞方法进行校准时,同一批次的局部预留空洞点不少于5个。计算时,非破损测点的检测值应乘以校准系数。校准系数应按(01)式计算。

某工程混凝土结构实体检测方案